Überspannungschutz / Blitzschutz für 1wire im Gartenhaus

Verfasst: So Jun 19, 2022 3:09 pm
von Chris M.
Setup ist bei mir: Eine zentrale UV, mit Überspannungschutz, von der geht ein Leitungsstrang (3 Phasen 230 V, 1x 1Wire, 1x KNX; ca. 5 Meter) zum Schuppen, der direkt am Haus steht.
Von dort soll nun ein Leitungsstrag (ca. 40 Meter) quer durch den Garten in der Erde zu einem neu errichtenden (Metall-)Gartenhaus gehen. Dort wird es dann eine kleine UV o.ä. geben, bei der Lichter angesteuert werden, der Bodenfeuchtesensor an den 1Wire angeschlossen wird, etc. pp.

Wie wäre denn hier das Thema Überspannungsschutz / Blitzschutz sinnvoll zu lösen?
BLITZArt in das Gartenhaus und gegen PE der Stromleitung?
Zusätzlich auch noch einen im Schuppen wo die neue Leitung an die bestehende angeschlossen wird, da dort die Leitung in's Haus kommt?

Re: Überspannungschutz / Blitzschutz für 1wire im Gartenhaus

Verfasst: So Jun 19, 2022 7:56 pm
von StefanW
Chris M. hat geschrieben: So Jun 19, 2022 3:09 pmBLITZArt in das Gartenhaus und gegen PE der Stromleitung?
Zusätzlich auch noch einen im Schuppen wo die neue Leitung an die bestehende angeschlossen wird, da dort die Leitung in's Haus kommt?
Ja genau, bitte anti-seriell-verschalten (also die Bus-Seite zueinander zeigend. Jeweils an PE soweit vorhanden

lg

Stefan

Re: Überspannungschutz / Blitzschutz für 1wire im Gartenhaus

Verfasst: So Aug 07, 2022 10:58 pm
von Chris M.
Jetzt wollte ich gerade die beiden 1Wire BlitzART dafür bestellen, sehe aber, dass es zwei Varianten gibt:

- https://shop.elabnet.de/blitzart/uebers ... e_876_2409
- https://shop.elabnet.de/blitzart/uebers ... e_875_2406

Da ich einen PBM habe: brauche ich 2x die PBM-Version?
Oder, da die beiden hintereinander kommen, brauche ich 1x PBM und 1x "normal"?

Und um den Anschluss auch wirklich richtig zu machen, habe ich das so richtig verstanden?

Code: Alles auswählen

PBM in Verteilung
 | ca. 10 m Leitung (Strom, 1Wire und KNX in getrennten Kabeln)
Schuppen: BlizART in normaler Richtung, d.h. Gartenleitung an der Seite mit der Masseschraube; Masse an PE der Stromleitung
 | ca. 40 m Leitung durch den Garten (Strom, 1Wire und KNX in getrennten Kabeln)
Gartenhaus: BritzART "falsch herum", d.h. Gartenleitung an der Seite mit der Masseschraube; Masse an PE der Stromleitung
 | weitere Leitung(en)
1Wire Endgeräte, z.B. Bodenfeuchtesensor

Re: Überspannungschutz / Blitzschutz für 1wire im Gartenhaus

Verfasst: Mo Aug 08, 2022 8:43 am
von maggyver
Hallo @Chris M.,

kommt halt immer darauf an was du machen möchtest ...

Versorgst du darüber nur 1-Wire Bausteine/Module/Geräte die keine zusätzliche Spannung benötigen? Ansonsten musst du eine Kombination aus verscheidenen Blitzart-Kombonenten aussuchen und passend für dich zusammenschalten.

Wir hatten das Thema schon mal, anbei die Verschaltungsskizze für den Fall das du zusätzliche Spannung an den 1-Wire Bausteine/Module/Geräte benötigst. Diese ist eine Empfehlung als Basis für etwaige zukünftige Erweiterungen.

Diese Schaltung hast du dann in deinem Fall gleich zweimal aufzubauen. So wie dargestellt auf der TWS Seite und auf der Geräte-Seite nochmals, nur dann wird oben die kommende Leitung aus dem Erdreich/Garten angeschlossen und unten geht es zu deinen 1-Wire Bausteine/Module/Geräte in deinem Gartenhaus.


ÜSS V4.pdf


Solltest du nur 1-Wire Bausteine/Module/Geräte ohne zusätzliche Spannung anschalten, dann reicht der ÜBERSPANNUNGSABLEITER 1-WIRE PBM für deine Zwecke aus.