Hallo. Gibt es irgenwelche Infos zur EMV von Wiregatekomponenten? Muss man Mindestabstände zu größeren wechselnden Magnetfeldern einhalten? Wie schaut es beispielsweise mit Induktionsherdplatten (Größenordnung max 5 kW pro Kochstelle, 11 kW Gesamtleistung) aus? Hat da jemand Infos / Erfahrungen?
Gruß
Stephan
UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ
NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ
NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074
EMV der 1-Wire Komponenten
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9689
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
- Danksagung erhalten: 7632 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Stephan,
uns ist da nix bekannt, ist aber auch nicht getestet. Am Ende bekommt man alles klein, es braucht nur genug Leistung.
Bekannt ist nur aus einem Haushalt ein Problem mit einem Wechselrichter / Drehzahlsteller. Da hat es dann geholfen, bei diesem Leitungsabschnitt die Abschirmung auf Erde zu legen (was wir sonst bei 1-Wire & KNX nicht tun wegen der kapazitiven Belastung der Leitung, aber bei kurzen Stücken die einem Einfluss unterliegen ist das durchaus ein Mittel). Zudem haben wir noch Filter aus unseren AK-Modulen eingebracht.
==> Also: Ausprobieren.
lg
Stefan
uns ist da nix bekannt, ist aber auch nicht getestet. Am Ende bekommt man alles klein, es braucht nur genug Leistung.
Bekannt ist nur aus einem Haushalt ein Problem mit einem Wechselrichter / Drehzahlsteller. Da hat es dann geholfen, bei diesem Leitungsabschnitt die Abschirmung auf Erde zu legen (was wir sonst bei 1-Wire & KNX nicht tun wegen der kapazitiven Belastung der Leitung, aber bei kurzen Stücken die einem Einfluss unterliegen ist das durchaus ein Mittel). Zudem haben wir noch Filter aus unseren AK-Modulen eingebracht.
==> Also: Ausprobieren.
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 428
- Registriert: Mo Okt 15, 2018 9:24 pm
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danksagung erhalten: 208 Mal
Alles klar, danke. Evtl. werde ich vorsichtshalber mal den Schirm auflegen. Sind nur 2 Meter bis zur nächsten Klemmstelle.
Gruß
Stephan
Gruß
Stephan
TWS 2500 ID:677, PBM ID:495 & ID:632, TWS 2500 ID:574, TWS 2500 ID:220, PBM ID:1022, VPN offen, Neustart kein Problem