[Frage] Anschluss weiterer VOC Sensor

Ihr habt Fragen zu Eurem Projekt, zum Aufbau und Einsatzbereich von 1-Wire
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
Sun1453
Reactions:
Beiträge: 1855
Registriert: Do Feb 07, 2019 8:08 am
Hat sich bedankt: 1566 Mal
Danksagung erhalten: 792 Mal

Anschluss weiterer VOC Sensor

#1

Beitrag von Sun1453 »

Guten Tag zusammen,

ich möchte bei mir einen weiteren VOC Sensor im Haus installieren. Jetzt habe ich eine besondere Frage wegen der GND Brücke.

Aufbau Bild
Kabelbelegung

Kann man diese auch zwischen Netzteilen mit unterschiedlicher Spannung machen oder gibt es da Probleme.

Netzteil DC 12 V
Netzteil DC 24 V
Gruß Michael

Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9742
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4865 Mal
Danksagung erhalten: 7716 Mal
Kontaktdaten:

#2

Beitrag von StefanW »

Hallo Michael,

GND ist GND. Es sollte kein Problem sein, den TWS & Busmaster & VOC mit verschiedenen Netzteilen zu versorgen, sofern der GND an EINER zentralen Stelle (direkt zwischen den Netzteilen) zusammenhängt ("Sternpunkt"). Von dort dann auch die GND-Brücke auf die sekundäre Seite des PBM.