Re: Verkabelung 1-Wire
Verfasst: Mo Sep 14, 2020 9:25 am
Hi Aleks,
kann es sein, dass Du das Planungshandbuch für 1-Wire von uns nicht hast? Weil manche Fragen wie z.B. nach den Klemmen sind dort schon beantwortet.
Wir empfehlen eine stückweise Inbetriebnahme. Also nach Möglichkeit einen Sensor (oder zwei oder drei) nach dem anderen. Nicht einen Bus mit 30 Sensoren bauen und dann das erste Mal anschließen. Nicht dass der Server das nicht kann, der macht das auch mit ein paar hundert, aber der Punkt ist, dass die Fehlersuche dann aufwändiger ist. Weil es ist IMMER die Verkabelung und davon zumeist die Verklemmung.
lg
Stefan
kann es sein, dass Du das Planungshandbuch für 1-Wire von uns nicht hast? Weil manche Fragen wie z.B. nach den Klemmen sind dort schon beantwortet.
Wir empfehlen eine stückweise Inbetriebnahme. Also nach Möglichkeit einen Sensor (oder zwei oder drei) nach dem anderen. Nicht einen Bus mit 30 Sensoren bauen und dann das erste Mal anschließen. Nicht dass der Server das nicht kann, der macht das auch mit ein paar hundert, aber der Punkt ist, dass die Fehlersuche dann aufwändiger ist. Weil es ist IMMER die Verkabelung und davon zumeist die Verklemmung.
lg
Stefan