[Problem] Betriebsspannungen bei 1-Wire

Ihr habt Fragen zu Eurem Projekt, zum Aufbau und Einsatzbereich von 1-Wire
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
EgBB
Reactions:
Beiträge: 15
Registriert: Do Jan 31, 2019 9:24 pm

Betriebsspannungen bei 1-Wire

#1

Beitrag von EgBB »

Hallo,
Wie kan ich der 1-Wire durchmessen?
Wieviel spannung muss sein zwischen welche kanalen (GND, Data, VCC)?
Gruse,
Egbert
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Okt 21, 2019 7:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 950/ TW Server 380–V1.5 Release C8/ KNX-ETS Lite (Niederlande, entschuldigung für mein schlechtes Deutsch)

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7632 Mal
Kontaktdaten:

#2

Beitrag von StefanW »

Hallo Egbert,
EgBB hat geschrieben: So Okt 20, 2019 8:00 pmWieviel spannung muss sein zwischen welche kanalen (GND, Data, VCC)?
- Zwischen GND und VCC sollten es zwischen 4,5 V und 5,25 V sein

- Zwischen GND und DATA ebenfalls in dieser Größenordnung, wobei das ein wenig "zappelt" bei der Datenübertragung.

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Benutzeravatar

gurumeditation
Reactions:
Beiträge: 408
Registriert: Mo Aug 13, 2018 10:51 am
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 187 Mal
Danksagung erhalten: 272 Mal

#3

Beitrag von gurumeditation »

Wo ist denn das [Problem]?
--
TWS 2500 (ID=137), PBM, Wartungs-VPN=ON, Reboot bitte nur nach Absprache

Dragonos2000
Reactions:
Beiträge: 2181
Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
Wohnort: Karlsruher Raum
Hat sich bedankt: 481 Mal
Danksagung erhalten: 889 Mal

#4

Beitrag von Dragonos2000 »

Bei den VOCs muss man dann noch aufpassen, weil denen 5V nicht reichen und ne zusätzliche Spannung brauchen.
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit

Sun1453
Reactions:
Beiträge: 1849
Registriert: Do Feb 07, 2019 8:08 am
Hat sich bedankt: 1541 Mal
Danksagung erhalten: 788 Mal

#5

Beitrag von Sun1453 »

@Dragonos2000 Also reicht es nicht die VOCs einfach an den 1 Wire Bus zu hängen?
Gruß Michael

Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#6

Beitrag von gbglace »

VOC gehen nicht im parasitären Betrieb und sie brauchen mehr als die 5V Betriebsspannung. Von daher sind bei VOC alle 4 Adern der Leitung in Benutzung. Liegen nur die 5V an, dann sind nur die Sensorwerte der übrigen 1-w Elemente auf der VOC Platine verfügbar.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

Sun1453
Reactions:
Beiträge: 1849
Registriert: Do Feb 07, 2019 8:08 am
Hat sich bedankt: 1541 Mal
Danksagung erhalten: 788 Mal

#7

Beitrag von Sun1453 »

@gbglace Jetzt bin ich verwirrt.

parasitären Betrieb ist doch mit 2 Adern. (DATA / GND)
Normaler Betrieb mit 3 Adern (VCC / DATA / GND)

Kannst du mir bitte sagen wie du jetzt auf 4 Adern kommst und wie die aufgeteilt sein sollen? Danke dir schon mal für deine Antwort.
Gruß Michael

Timberwolf 950 QL #344 | Mit Internetanbindung | VPN Offen | Reboot nach Absprache | PROD Server
Timberwolf 2500 #602 | VPN offen | TEST Server | Reboot nach Absprache |

Sensej
Reactions:
Beiträge: 901
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal

#8

Beitrag von Sensej »

Sun1453 hat geschrieben: Di Okt 22, 2019 7:51 am Kannst du mir bitte sagen wie du jetzt auf 4 Adern kommst und wie die aufgeteilt sein sollen? Danke dir schon mal für deine Antwort.
Hallo Michael,

Göran meint wahrscheinlich noch eine weitere Klemmstelle am VOC "6 - 30 V (Versorgungsspannung)".
Da kommt die Einspeisung direkt vom Netzteil.

MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt
Benutzeravatar

MeisterLampe
Reactions:
Beiträge: 81
Registriert: Di Dez 18, 2018 8:17 am
Wohnort: Braunschweig
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal

#9

Beitrag von MeisterLampe »

Normaler Betrieb mit 3 Adern (VCC / DATA / GND)
VOC-Betrieb mit 4 Adern (VCC-VOC(6V-30V) / VCC(5V) / DATA / GND (5V UND 6-30V)

GND ist die gemeinsame Masse für +5V und VOC-Netzteil (6V-30V)
Viele Grüße Philipp
Timberwolf Server 2600 | ID:246 | VPN offen

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#10

Beitrag von gbglace »

Ja so meinte ich das, bin ja kein Elektriker / Elektroniker um es so präzise ausdrücken zu können.
Meine Aussage oben ist da ja noch nicht falsch aber unvollständig im Detail.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Antworten