Seite 1 von 1

Verständnisfrage iButtons

Verfasst: Fr Jan 11, 2019 9:32 pm
von tws88_user
Hallo Leute,

da ich mich noch nie weiter damit beschäftigt, mir damals aber testweise mal ein Probe und einen iButton plus Magnetholder bestellt hatte, wollte ich damit mal beginnen zu spielen, bzw. Funktionalitäten für unser Haus ausloten. Ich habe an unserer "Hauseingangsnachfeierabendschlüsseldraufwerfandforgetkommode" das Probe in eine Blindblende eingebohrt und an einen i/o angeschlossen.

Was genau bewirkt jetzt die Kontaktung mit dem iButton? Soweit ich verstehe, hat der doch eine unikale ID. Wenn ich ihn kontaktiere bekomme ich doch nur 0 oder 1 auf den Eingang des i/o's oder nicht? Wie erfolgt denn die spezifische Identifikation bspw. für die individuelle Anwesenheitskontrolle?

Ohne das jetzt per "Lernendurchschmerz" mal ausprobiert zu haben, möchte ich mich erdreisten und mir ganz kurz das Grundprinzip zur Lösung dieser Problemstellung hier erfragen.

Besten Dank. :shifty:

Re: Verständnisfrage iButtons

Verfasst: Sa Jan 12, 2019 5:06 am
von StefanW
tws88_user hat geschrieben: Fr Jan 11, 2019 9:32 pmdas Probe in eine Blindblende eingebohrt und an einen i/o angeschlossen.
I/O?

Eigentlich braucht der Probe (die Kontaktiereinrichtung) einen Anschluss an den 1-Wire Bus nebst Busmaster.

tws88_user hat geschrieben: Fr Jan 11, 2019 9:32 pmWas genau bewirkt jetzt die Kontaktung mit dem iButton? Soweit ich verstehe, hat der doch eine unikale ID.
Die der Server über den Busmaster ausliest.

Im Server kannst Du dann eine Regel schalten, mit der Du z.B. die LED(s) im Probe (sofern richtig herum gepolt, das musst nachlesen bei uns) einschalten und signalisieren kannst und an KNX schreiben usw.

lg

Stefan