Seite 1 von 1

[V4.0 IP8.1] Wie findet man KNX-Objekte zur Verknüfung in der TWS Visu und reicht ein ETS-Import, um KNX-Objekte anzuleg

Verfasst: Mo Mär 11, 2024 9:34 pm
von cybersmart
Mod-Edit: Hier abgetrennt und in einen eigenen Thread verschoben, da es sich um eine neue Fragestellung handelt.


Ich versuche mich auch gerade an der VISU und ich kann keine KNX Objekte im Verknüpfungsassistent verknüpfen, die KNX Objekte werden nicht aufgelistet. Das ist auch in IP8.1 so. Bei einer Eingabe kommt "Suchen" (manchmal) und läuft dann in einen "circle of death".

Ich habe relativ lange Bezeichnungen meiner KNX-Objekte, evtl. hängt es damit zusammen?
Beispiel: "E1-C1 Luftgüte Temperatur Messwert EG-Wohnen CO2/VOC"

Re: [V4.0 IP6] Suche Verknüpfungsassistent KNX Quelle hinzufügen (WD-2376)

Verfasst: Mo Mär 11, 2024 9:40 pm
von gbglace
Das ist aber auch eine sehr eigenartige Bezeichnung, wie bekommst es denn hin das Du an einem KO Messwerte wie Temperatur, CO2 und Luftgüte gleichzeitig ausgewertet bekommst?

Re: [V4.0 IP6] Suche Verknüpfungsassistent KNX Quelle hinzufügen (WD-2376)

Verfasst: Mo Mär 11, 2024 9:46 pm
von cybersmart
Die Bezeichnung bezieht sich auf die Temperatur des Luftgüte-Sensors (gibt ka noch andere temperaturliefernde Sensoren).
Meine initiale Konfiguration damals (da hatte ich selbst noch keine KNX Erfahrung während dem Hausbau) hat Stefan Heinle (der Buchautor) erstellt, daher stammen alle Bezeichnungen im System und die sind sehr „sprechend“.
Hatte auch keine Notwendigkeit das alles umzubenennen. Ob das im TWS nun ggf. für die Probleme mit dem Verknüpfungsassistent relevant ist kann ich natürlich nicht sagen. Auf jeden Fall kann ich keine KNX Objekte mit der Visu verknüpfen da dort keine Objekte gefunden werden.

Re: [V4.0 IP6] Suche Verknüpfungsassistent KNX Quelle hinzufügen (WD-2376)

Verfasst: Mo Mär 11, 2024 11:37 pm
von Robert_Mini
Hallo Uwe!

Du kannst die KNX Objekte auch über die ID zb K-123 suchen. Das ist natürlich nur ein Workaround, sollte aber auch gehen.

lg
Robert

Re: [V4.0 IP6] Suche Verknüpfungsassistent KNX Quelle hinzufügen (WD-2376)

Verfasst: Mi Mär 13, 2024 6:37 pm
von cybersmart
Ich habe hier auch noch eine Verständnisfrage.
- Gruppenadressen wurden über ETS Import importiert
- sind das dann schon für die VISU verwendbare Objekte oder muss ich aus diesen noch explizit KNX Objekte machen? Sind es ja eigentlich schon - werden ja auch in Grafana dargestellt.

- ich habe aus 2 MQTT Objekten KNX Objekte erstellt, da auch diese aber in der VISU bei mir nicht verknüpft oder gefunden werden können scheint es ein aktuell noch nicht gelöstes Problem zu sein an dem aber gearbeitet wird (so habe ich das hier verstanden), ist das korrekt oder soll ich es noch woanders ggf. einsteuern?

Re: [V4.0 IP8.1] Wie findet man KNX-Objekte zur Verknüfung in der TWS Visu und reicht ein ETS-Import, um KNX-Objekte anz

Verfasst: Mi Mär 13, 2024 9:07 pm
von Parsley
Hi Uwe

KNX Objekte im Objektsystem des TWS und ETS-Import haben nichts miteinander zu tun.

Der TWS ist ein "richtiges" KNX-Gerät (ganz im Gegensatz zum X1, Loxone und vielen anderen "KNX-Geräten"). Das heißt, dass alle Kommunikation nur durch KOs und GAs geschieht, die in der ETS parametriert und durch die ETS in die KNX-Geräte programmiert wurden. Nur die auf diesem Weg erzeugten KOs finden sich im Objektsystem des TWS wieder. Also lassen sich auch nur diese innerhalb des TWS weiter verknüpfen und verwenden.

Obiges hat nichts mit dem KNX-Busmonitor und dem Import der ETS-Projektdatei zu tun.
Folgendes hingegen hat "eigentlich" nichts mit KNX zu tun:

Der ETS-Import ermöglicht es dem TWS lediglich innerhalb des KNX-Busmonitors die auf dem KNX-Bus mitgelesenen Daten mit den Namen, Einheiten usw. zu ergänzen, die halt nur im ETS-Projekt stehen, aber in den binären Daten auf dem BUS eben nicht vorhanden sind.
Dass diese mitgelesenen Busdaten zu Diagnosezwecken auch noch in einem Ringspeicher einige Zeit vorgehalten werden und sich sogar nicht nur im Busmonitor selbst, sondern auch noch in Grafana visualisieren lassen ist zwar ein geniales (debugging) Feature des TWS, hat aber mit "richtigem" KNX und dem Objektsystem des TWS nichts zu tun und sind somit nicht im Objektsystem des TWS zu finden.

Re: [V4.0 IP8.1] Wie findet man KNX-Objekte zur Verknüfung in der TWS Visu und reicht ein ETS-Import, um KNX-Objekte anz

Verfasst: Mi Mär 13, 2024 10:29 pm
von cybersmart
Danke Parsley fürs Abtrennen und die deutliche und nachvollziehbare Erklärung, also muss ich explizit KNX Objekte anlegen, diese mit den Messwert GA verknüpfen in der ETS um dann diese Messwerte auch in die VISU zu bringen.
Da ich aber keine KNX Objekte im VISU Editor finde um diese zu verknüpfen (2 Objekte habe ich ja) gibt es demnach noch ein zu lösendes technisches Problem das bei ElabNet aber wohl auf dem Radar ist.
Mein Verdacht, dass meine langen Bezeichnungen der importierten GA hier ggf. eine Rolle spielen könnten ist damit vom Tisch, da diese GA ja garnicht im Objektsystem als Objekte angelegt sind. Wieder was gelernt, bisher wurde mein TWS ja überwiegend für Datenaufzeichnungen von anderen Schnittstellen genutzt.

Re: [V4.0 IP8.1] Wie findet man KNX-Objekte zur Verknüfung in der TWS Visu und reicht ein ETS-Import, um KNX-Objekte anz

Verfasst: Mi Mär 13, 2024 10:50 pm
von StefanW
Uwe,

es kommt auf viele Details an, daher bitte im Wiki zu KNX Objekten, den Flags und den GA Zuordnungen lesen.

lg

Stefan

Re: [V4.0 IP8.1] Wie findet man KNX-Objekte zur Verknüfung in der TWS Visu und reicht ein ETS-Import, um KNX-Objekte anz

Verfasst: Do Mär 14, 2024 8:21 am
von gbglace
Hi Uwe,

Der Weg über die echten KNX-Objekte in der ETS angelegt, erscheint immer mal zusätzlich aufwändig.
Aber man kann damit eben auch den TWS und die Visu wie einen vollständigen Aktor oder Taster benutzen ohne extra Logiken, wenn man z.B. mehrere GA als Auslöser haben will, einfach mehrere GA an das KO verbinden. Also das KNX-KO am TWs mehr als solches Durchdenken und nicht einfach nur als andere Form der GA-Abbildung.

Mit den Flags können auch ohne extra Logiken andere Geräte auf dem Bus mit den notwendigen Informationen bzgl. Status-Werten z.B. versorgt werden.

Und man benötigt bei einer Anlage mit mehreren Linien keine Dummy-Geräte, da man an der Applikation des TWS selbst genau angibt welche GA durch die LK's gehen sollen, da man sie explizit am TWS verbindet.

Die Verknüpfung von GA zu KO wird mit der TWS Importer-App in der ETS unterstützt. Da kann man sich gerade für Bestandsanlage und neu einziehenden TWS sich recht bequem alle Verbindungen in einem CVS vorbereiten und dann einspielen. Das erleichtert die Handhabung größerer Anzahl Objekte gewaltig.

Ich nutze den Projektfile upload primär auch als DQ des Projektes, da eine solche Konsistenzprüfung die ETS mit Boardmitteln nur umständlich anbietet.

Die Daten im Grafana die einfach auf der KNX-Linie empfangen werden, sind eben der Busmonitor, auf der Linie an der der TWS angebunden ist.
Mein Projekt wird wahrscheinlich demnächst noch ein paar weitere Bereiche erhalten, die per IP gekoppelt sind. Diese Daten sind bei nicht offenen LK-filtern dann auch erstmal nicht auf der TP-Linie des TWS sichtbar in diesem Grafana und dem Busmonitor. Das liegt in der Natur der Dinge und ist auch mit dem ETS Monitor nicht anders, sofern man die ETS per Schnittstelle nicht einfach über die anderen IP-Router per Tunneling auf die anderen Linien verbindet. Aber dann sieht man auch nur die Telegramme auf diesen anderen Linien.

Also wer in einer komplexeren Anlage für eine Visu vollständigen Zugriff auf Telegramme haben will, muss eh immer in der ETS dafür Sorgetragen das die Telegramme Linienübergreifend sichtbar werden. Beim TWs ist es eben die eigene Applikation bei den meisten anderen Systemen dann eben durch Anlage eines Dummys und der manuellen Verlinkung mit GA oder man hat offene Filter in den LK's, was aber gerade bei mehreren per IP gekoppelten Linien/Bereichen auch schnell zu einem wilden Durcheinander auf dem Bus führen kann.