Ein Switch in der Visu, mehrere Gruppenadressen auf dem Bus?

Rund um die CometVisu im Timberwolf Server

Gecks
Reactions:
Beiträge: 106
Registriert: Mi Okt 31, 2018 12:53 am
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 77 Mal

#11

Beitrag von Gecks »

Um bei den Szenen vielleicht noch etwas genauer zu werden.

Eine Szene hat den DPT 17.001 "Szenen Nummer". In der ETS legst du fest welcher Sensor bei welchem Ereignis welche Szenen Nummer auf die GA schickt. Auf der Empfangsseite programmierst du die Aktion, welche der Aktor bei dieser Szenen Nummer ausführen soll.
Man schickt also nur Intergerwerte hin und her und der Aktor entscheidet dann was er damit macht.

Wie StefanW schon schreibt, funktioniert das im Broadcast. Somit gibt es keinen Konflikt zwischen den DPTs.

Wenn ein "Ein" Befehl vom Schalter das Hauptlicht "Aus" schalten, das Ambientelicht auf "50% orange", die Rollos auf "Position 3", die Steckdosen "Ein" schalten soll und die Heizung auf "Komfort" passt das schlecht zusammen. Schickt der Taster aber "Szene 1" an die Aktoren musst du ihnen nur sagen (ETS) was sie zu tun haben.

Ein anderes Beispiel, den MDT Glastaster II Smart gibt es mit und ohne Temperatursensor. Der Taster mit hat das KNX Objek "HVAC Status", der ohne Temp.sensor nicht. Bei Ersterem kann man seinem Heizungsaktor, mit schönem durchswitchen, jetzt sagen "Komfort", "Eco" oder "Kühlen". Will man das bei dem Günstigen auch umsetzen kann man etwas tricksen indem man Szenen schickt. Das durchswitchen gibt es da auch und die Grafiken für Heizen/Kühlen ... sind auch da. Man muss dem Heizungsaktor nur sagen was welche Szene bedeutet.

Bezüglich Doku, in den technischen Handbüchern zu den Artikeln von MDT ist der Szenenaufruf verständlich beschrieben. Wie das bei deinem Taster aussieht, weiß ich nicht.

Natürlich kann man den TW auch als Übersetzer zwischen verschiedenen DPTs machen und mit der Logik ist es möglich Funktionen zu realisieren, welche das schnöde KNX Gerät vielleicht nicht kann. Hier sind unserer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Hoffe das war wenigstens etwas verständlich.
TWS 950 ID: 352, VPN offen, Reboot jederzeit

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#12

Beitrag von gbglace »

Gut beschrieben.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Antworten

Zurück zu „CometVisu“