[Frage] [V4.0 IP4] Möglichkeit nach TWS Neustart alle Werte wieder anzuzeigen?

Rund um die CometVisu im Timberwolf Server
Antworten

Ersteller
Mibr85
Reactions:
Beiträge: 510
Registriert: Mo Dez 02, 2019 5:38 am
Wohnort: Freital
Hat sich bedankt: 396 Mal
Danksagung erhalten: 213 Mal

[V4.0 IP4] Möglichkeit nach TWS Neustart alle Werte wieder anzuzeigen?

#1

Beitrag von Mibr85 »

Hallo Micha!
gibt es irgendeine möglichkeit das die CometVisu nach dem Neustart des TWS wieder alle Werte anzeigt?
Hab jetzt 12h nach dem Neustart mal die CV geöffnet und trotzdem sieht es so aus:

Bild

wenn ich irgendeinen der Tasten bediene werden dann manche Elemente angezeigt andere wiederum nicht.
Warum ist das so?
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mo Nov 13, 2023 12:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Micha

TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...

blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 2325
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 898 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal

#2

Beitrag von blaubaerli »

Hallo Micha,

das dürfte ein Problem der wahrscheinlich nicht richtig gesetzten KNX-Flags sein.

Über den KNX-BUS-Monitor solltest du erkennen können, dass die CV hier Read-Telegramme sendet, sich aber niemand für eine Antwort verantwortlich fühlt.

Beste Grüße
Jens
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
Bitte WIKI lesen.

Ersteller
Mibr85
Reactions:
Beiträge: 510
Registriert: Mo Dez 02, 2019 5:38 am
Wohnort: Freital
Hat sich bedankt: 396 Mal
Danksagung erhalten: 213 Mal

#3

Beitrag von Mibr85 »

Ah ok, die Flags muss ich ja in der ETS setzen zumindest für die Geräte von denen Infos an die CV gehen sollen zB beim Schaltaktor die Rückmeldungen, wenn ich das richtig verstehe.
Grüße Micha

TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3744
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal

#4

Beitrag von Robert_Mini »

Hallo Micha!

Bei mir läuft das so:
1) Alle Aktoren und Binäreingänge haben ein L Flag auf dem Statusobjekt
2) TWS Sensoren haben ein L-Flag am KNX-Objekt des TWS
3) Stati die, in Logiken gebildet werden, haben ein L-Flag am TWS Objekt (sofern der Wert auch auf den KNX gesendet wird und kein Status aus 1) vorliegt)
4) Für reine Visu-Objekte gibt es zu 3 zusätzlich eine "Send On Reboot" Logik, die aktiv nach dem Neustart sendet (außer Teil von 5) ) => viewtopic.php?f=65&t=1894&hilit=reboot#p20290
5) Objekte die zyklisch gesendet werden teilweise erst nach ein paar Minuten aktualisiert, wobei ich das tunlichst vermeide.

=> Ziel:
- Restart der Visu (Client UND Visu-Server zB CV Backend) => alles auf der Visu sofort aktuell
- Restart Server (inkl. Visu) => es darf auch 5-10min dauern, bis der letzte Wert aktuell ist

lg
Robert
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mo Nov 13, 2023 12:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
Mibr85
Reactions:
Beiträge: 510
Registriert: Mo Dez 02, 2019 5:38 am
Wohnort: Freital
Hat sich bedankt: 396 Mal
Danksagung erhalten: 213 Mal

#5

Beitrag von Mibr85 »

Danke Robert für die, wie immer, sehr zielführende Antwort :-)
Grüße Micha

TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...
Antworten