Nicht alle GA-Status von CV dargestellt, wenn ACPI=A
Verfasst: So Dez 15, 2019 2:27 am
Hallo,
Ich nutze die CV schon echt lange und habe nun das erste Mal einen Fall, wo nicht alle Statusänderungen in der CV dargestellt werden.
Szenario:
Die drei GA:
![Bild](https://forum.timberwolf.io/ext/dmzx/imageupload/files/840ffa9d75909970461d2813be2cc370.jpg)
Die Objektzuordnung
![Bild](https://forum.timberwolf.io/ext/dmzx/imageupload/files/0b23b82e19ad22c1cde6fa53b89ce4ce.jpg)
Die Logik:
![Bild](https://forum.timberwolf.io/ext/dmzx/imageupload/files/9424900d693630c81ae4b74dd3961f79.jpg)
Busmonitor
- 1 Handy anwesend (5/7/2) = 1
- Gesamtanwesenheit 5/7/0 = 1 (ACPI = a)
![Bild](https://forum.timberwolf.io/ext/dmzx/imageupload/files/02f42f819f41e3796e4e53497cbff96f.jpg)
CometVisu:
- Anwesenheit Alle wird falsch dargestellt
![Bild](https://forum.timberwolf.io/ext/dmzx/imageupload/files/89ffe030c33afc942c887274d394e0ab.jpg)
Busmonitor:
- beide Handys anwesend
- Gesamtanwesenheit (5/7/0) = 1
![Bild](https://forum.timberwolf.io/ext/dmzx/imageupload/files/751f6f7f261cf7f8b4762fbda57a5851.jpg)
CometVisu
- Darstellung nun korrekt
![Bild](https://forum.timberwolf.io/ext/dmzx/imageupload/files/594d7a0fee39e0862b572582ef177ab9.jpg)
Gefühlt wird nur jedes zweite Telegramm mit ACPI =a von der CV ausgewertet, muss aber nicht stimmen.
Welches KNX - Basic habe ich nicht beachtet?
Was hat es mit dem ACPI= a auf sich?
VG Alex
Ich nutze die CV schon echt lange und habe nun das erste Mal einen Fall, wo nicht alle Statusänderungen in der CV dargestellt werden.
Szenario:
- Es bestehen drei GA (5/7/0 - 5/7/2) die alle nur für den TWS angelegt wurden und auch das Flag "Aktualisieren" besitzen
- GA 5/7/1 und 5/7/2 werden via NodeRed mit dem Wlan Anwesenheitsstatus (Meine Frau und ich) versorgt
- GA 5/7/0 wird per LE als Gesamt-Wlan-Anwesenheitsstatus ermittelt
- Logik funktioniert, 5/7/0 wird aber mit ACPI=a und nicht ACPI= w im Busmonitor dargestellt
- Ich habe versucht ACPI zu googeln, war aber nicht fündig, bislang habe ich nur TWS Zuordnungen mit diesem Flag (ACPI=a)
Die drei GA:
![Bild](https://forum.timberwolf.io/ext/dmzx/imageupload/files/840ffa9d75909970461d2813be2cc370.jpg)
Die Objektzuordnung
![Bild](https://forum.timberwolf.io/ext/dmzx/imageupload/files/0b23b82e19ad22c1cde6fa53b89ce4ce.jpg)
Die Logik:
![Bild](https://forum.timberwolf.io/ext/dmzx/imageupload/files/9424900d693630c81ae4b74dd3961f79.jpg)
Busmonitor
- 1 Handy anwesend (5/7/2) = 1
- Gesamtanwesenheit 5/7/0 = 1 (ACPI = a)
![Bild](https://forum.timberwolf.io/ext/dmzx/imageupload/files/02f42f819f41e3796e4e53497cbff96f.jpg)
CometVisu:
- Anwesenheit Alle wird falsch dargestellt
![Bild](https://forum.timberwolf.io/ext/dmzx/imageupload/files/89ffe030c33afc942c887274d394e0ab.jpg)
Busmonitor:
- beide Handys anwesend
- Gesamtanwesenheit (5/7/0) = 1
![Bild](https://forum.timberwolf.io/ext/dmzx/imageupload/files/751f6f7f261cf7f8b4762fbda57a5851.jpg)
CometVisu
- Darstellung nun korrekt
![Bild](https://forum.timberwolf.io/ext/dmzx/imageupload/files/594d7a0fee39e0862b572582ef177ab9.jpg)
Gefühlt wird nur jedes zweite Telegramm mit ACPI =a von der CV ausgewertet, muss aber nicht stimmen.
Welches KNX - Basic habe ich nicht beachtet?
Was hat es mit dem ACPI= a auf sich?