Hallo zusammen
Mir ist kein besserer Titel eingefallen...
Folgendes Problem, ich habe eine Viessmann WP und würde gern den elekt. Verbrauch nach Heizung und WW aufteilen.
In der Vicare APP stehen leider nur sehr unplausible elek. Verbrauchswerte zur Verfügung.
Ich habe aber einen Zähler, der den kompletten WP Verbrauch zählt (Zeitserie) und ich habe eine Zeitserie welche mir angibt wann die WP heizt (0) und wann sie WW macht (1).
Eigentlich müsste ich doch jetzt aus diesen zwei Zeitserien berechnen können was die jeweilige Betriebsart verbraucht hat?
Hat jemand eine Idee wie man das umsetzen könnte?
NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Frage] [V4.0 IP4] Verbrauch berechnen wenn zweite Zeitserie 1 ist in Grafana
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS, CometVisu, Grafana, Edomi oder eine andere Software beteiligt ist, dann auch immer deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 510
- Registriert: Mo Dez 02, 2019 5:38 am
- Wohnort: Freital
- Hat sich bedankt: 396 Mal
- Danksagung erhalten: 213 Mal
[V4.0 IP4] Verbrauch berechnen wenn zweite Zeitserie 1 ist in Grafana
Grüße Micha
TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...
TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...
-
- Reactions:
- Beiträge: 3634
- Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
- Hat sich bedankt: 1277 Mal
- Danksagung erhalten: 1680 Mal
Hi Micha,
im Grafana ist das schlecht.
ich würde es über eine Customlogik abhandeln.
Bei den Logiken zu den Zählerständen und wo da Verbräuche auf Basis Zählerstände gerechnet wird kannst Dich zum Einstieg bedienen.
Die Logik bekommt diese beiden Eingänge E1 = kWh Gesamtzählerstand. und E2 den Heizmodus in 0/1.
E1 und E2 können beide als trigger fungieren wie Du es magst oder nur E2 bei change das wäre das Minimum an Rechenhäufigkeit.
Erster Schritt ist das Delta von E1 zum letzten Wert E1 zu ermitteln, (die Anleitung findest in den Zählerbausteinen) das geht über einen Latchbaustein
dieses Delta-Gesamt Dg geht dann durch zwei Multiplikationen.
a) V1 = Dg * E2
b) V0 = Dg * ABS(-1+E2)
Wenn es ABS() als Baustein in der freien Formel nicht gibt, dann in dem Falle wo nur 0/1 verarbeitet wird.
b) V0 = Dg * (-1+E2) * (-1+E2)
Die beiden Ergebnisse werden dann wieder mit so einem Latch konstrukt mit den Ergebnissen der letzten jeweiligen Berechnung addiert
V1a + V1 und V0a + V0.
Und das was dann da raus kommt sind dann die sich kumulierenden kWh der jeweiligen Heizphase.
Und diese beiden Werte gehen dann als Ausgang der Logik.
Das wäre so mein Ansatz dazu.
im Grafana ist das schlecht.
ich würde es über eine Customlogik abhandeln.
Bei den Logiken zu den Zählerständen und wo da Verbräuche auf Basis Zählerstände gerechnet wird kannst Dich zum Einstieg bedienen.
Die Logik bekommt diese beiden Eingänge E1 = kWh Gesamtzählerstand. und E2 den Heizmodus in 0/1.
E1 und E2 können beide als trigger fungieren wie Du es magst oder nur E2 bei change das wäre das Minimum an Rechenhäufigkeit.
Erster Schritt ist das Delta von E1 zum letzten Wert E1 zu ermitteln, (die Anleitung findest in den Zählerbausteinen) das geht über einen Latchbaustein
dieses Delta-Gesamt Dg geht dann durch zwei Multiplikationen.
a) V1 = Dg * E2
b) V0 = Dg * ABS(-1+E2)
Wenn es ABS() als Baustein in der freien Formel nicht gibt, dann in dem Falle wo nur 0/1 verarbeitet wird.
b) V0 = Dg * (-1+E2) * (-1+E2)
Die beiden Ergebnisse werden dann wieder mit so einem Latch konstrukt mit den Ergebnissen der letzten jeweiligen Berechnung addiert
V1a + V1 und V0a + V0.
Und das was dann da raus kommt sind dann die sich kumulierenden kWh der jeweiligen Heizphase.
Und diese beiden Werte gehen dann als Ausgang der Logik.
Das wäre so mein Ansatz dazu.
Zuletzt geändert von gbglace am Mi Jan 24, 2024 9:55 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
-
- Reactions:
- Beiträge: 510
- Registriert: Mo Dez 02, 2019 5:38 am
- Wohnort: Freital
- Hat sich bedankt: 396 Mal
- Danksagung erhalten: 213 Mal
He Göran
danke für deine ausführliche antworten.
Das ist für zukünftige Werte auf jeden Fall sinnvoll aber ich brauche es für die letzten zwei Jahre :-/
Bekomme ich die Daten aus den Zeitserien irgendwie exportier? In excel wären die Berechnung simple.
danke für deine ausführliche antworten.
Das ist für zukünftige Werte auf jeden Fall sinnvoll aber ich brauche es für die letzten zwei Jahre :-/
Bekomme ich die Daten aus den Zeitserien irgendwie exportier? In excel wären die Berechnung simple.
Grüße Micha
TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...
TWS 3500 XL #1209 + TWS 2600 #528 + PBM #972,
VPN offen, Reboot möglich
PLZ 01...
-
- Reactions:
- Beiträge: 3634
- Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
- Hat sich bedankt: 1277 Mal
- Danksagung erhalten: 1680 Mal
man kann auch in Grafana sich einiges zusammenbasteln.
Jeden Schritt oben quasi als eigene Querry anlegen und die dann miteinander multiplizieren, selbst das ABS ist ja ne einfache Addition/Multiplikation.
In einigen Beiträgen wurde mal erwähnt das man aus Grafana einen CSV Export sich bauen kann. habe ich aber noch nicht probiert nach gesucht.
Jeden Schritt oben quasi als eigene Querry anlegen und die dann miteinander multiplizieren, selbst das ABS ist ja ne einfache Addition/Multiplikation.
In einigen Beiträgen wurde mal erwähnt das man aus Grafana einen CSV Export sich bauen kann. habe ich aber noch nicht probiert nach gesucht.
Zuletzt geändert von gbglace am Mi Jan 24, 2024 10:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
-
- Reactions:
- Beiträge: 36
- Registriert: Mi Jan 05, 2022 1:31 am
- Wohnort: Miltenberg
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Hallo Micha,
unter Grafana kannst Du die Daten als csv exportieren:
Hier "Inspect" und dann "Data" auswählen. Es öffnet sich ein Fenster
mit dem Button Download CSV.
Gruß
Fabian
unter Grafana kannst Du die Daten als csv exportieren:
Hier "Inspect" und dann "Data" auswählen. Es öffnet sich ein Fenster
mit dem Button Download CSV.
Gruß
Fabian
Fabian
TWS 3500L/ID647- VPN: ja - Reboot: ja
TWS 3500L/ID647- VPN: ja - Reboot: ja