Seite 1 von 3

Baustein für Erkennung langer Tastendruck

Verfasst: Fr Mai 17, 2019 6:12 pm
von cheater
Hallo Leute,
ich würde gerne meine ersten Versuche mit der Logik Enginge unternehmen.

Die Aufgabe, welche ich mir gestellt habe:
Eine Taste am Binäreingang (MDT Tasterinterface BE 04001.01) soll erstmal ganz normal (via KNX) das Außenlicht einschalten, wenn man diese betätigt. Wird die Taste länger wie (z.B. 2 sec.) gedrückt, so soll zusätzlich ein zweites Licht mit eingeschalten werden (durch den Timberwolf).

Der Timberwollf soll also, wenn ein KNX Objekt länger wie die 2 sec. aktiv ist ein anderes KNX Objekt auf EIN setzen. Dazu bräuchte es also ein Zeitglied.

Mit welchem Baustein sollte ich mal das Basteln anfangen?

Grüße, Dominic

Re: Baustein für Erkennung langer Tastendruck

Verfasst: Fr Mai 17, 2019 7:01 pm
von StefanW
Wie kommt denn der lange Tastendruck auf den Bus?

Als zwei oder drei Telegramme hintereinander? Weil das müsste man schon wissen, wie der laaaange Tastendruck gesendet wird. Dann wäre es ein Zähler mit Zeitglied, getriggered beim ersten Telegramm und muss im Zeitablauf dann X-Telegramme erkennen (was "gefährlich" ist, weil wenn der Bus gerade besetzt ist, kann es dauern bis diese Telegrmme durchkommen...)

Stefan

Re: Baustein für Erkennung langer Tastendruck

Verfasst: Fr Mai 17, 2019 7:42 pm
von gurumeditation
Ich denke nicht dass KNX das unterstützt. Wenn du so etwas brauchst, brauchst du idealerweise ein Gerät, was in der Applikation zwischen kurz und lang unterscheiden kann und unterschiedliche GA bedient. Als Krücke wäre noch ein Gerät denkbar, das bei Knopf drücken und loslassen jeweils eine GA bedient, damit du den Zeitunterschied im TWS messen kannst. Dies ist allerdings anfällig für die von @StefanW genannte Problematik.

Re: Baustein für Erkennung langer Tastendruck

Verfasst: Fr Mai 17, 2019 7:53 pm
von blaubaerli
Hi @@cheater

habe gerade mal nen Blick in die Doku zu deinem Gerät geworfen. Das lässt sich in der ETS offensichtlich so konfigurieren, dass für kurze und lange Tastendrücke unterschiedliche Objekte freigeschaltet werden, die du dann halt auch mit unterschiedlichen GA‘s belegen kannst.

Gruß
Jens

Re: Baustein für Erkennung langer Tastendruck

Verfasst: Fr Mai 17, 2019 7:57 pm
von James_T_Kirk
Genau, die Auswertung erfolgt aber im Gerät. Auch bei langem Tastendruck wird nur das Ergebnis als GA auf den bus gedrückt, kein Paket mit "Taste gedrückt" und "taste losgelassen".

Re: Baustein für Erkennung langer Tastendruck

Verfasst: Fr Mai 17, 2019 8:08 pm
von blaubaerli
Hi @James_T_Kirk,

sorry, mag sein, dass ich zu begriffsstutzig bin. Das Gerät sendet bei einem kurzen Tastendruck auf dem ersten Objekt über die damit verbundene GA und bei einem langen Tastendruck auf einem anderen Objekt über die mit diesem Objekt hoffentlich dann andere zugewiesene GA. Damit kann man durch die erste GA halt die eine Lampe schalten und beim Zweiten beide Lampen. Wo habe ich meinen Gedankenfehler?

Gruß
jens

Re: Baustein für Erkennung langer Tastendruck

Verfasst: Fr Mai 17, 2019 8:17 pm
von James_T_Kirk
Ich glaube ich habe mich ungünstig ausgedrückt. Ich wollte nur bestätigen was du geschrieben hast. Der Taster wertet aus ob lang oder kurzer Tastendruck, kein anderes Gerät oder Logik am Bus. Wobei, man könnte mehrfach in kurzer Zeit eine Taste drücken und dnan per Logik die Anzahl der Ein/Aus zählen. Wenn man das jetzt noch mit lang/kurz kombiniert kann man sogar morsen :laughing-rolling:

Re: Baustein für Erkennung langer Tastendruck

Verfasst: Fr Mai 17, 2019 8:24 pm
von blaubaerli
Ok, dann war ich begriffsstutzig :whistle:
wichtig für @cheater ist halt nur, dass er sein Ziel hier wesentlich einfacher über das Standardverhalten des Devices und dessen entsprechende Programmierung via ETS erreicht.

Gruß
Jens

Re: Baustein für Erkennung langer Tastendruck

Verfasst: Fr Mai 17, 2019 9:29 pm
von 773H
gurumeditation hat geschrieben: Fr Mai 17, 2019 7:42 pm Ich denke nicht dass KNX das unterstützt.
Doch, das unterstützt KNX sehr wohl - kommt allerdings auf die Hardware an. Die Gira Tastsensoren z.B. unterstützen diese Funktion in Verbindung mit dem HS4 (der den dementsprechenden Logikbaustein aufweist).
StefanW hat geschrieben: Fr Mai 17, 2019 7:01 pm Wie kommt denn der lange Tastendruck auf den Bus?
Die Auswertung erfolgt dadurch, dass der Taster beim Drücken ein "EIN" Telegramm sendet und beim Loslassen des Tasters ein "AUS" Telegramm. Die Zeit zwischen den Telegrammen lässt sich auswerten.

Gruß
Stephan

Hinzugefügt nach 4 Minuten 42 Sekunden:
Sieht dann in etwa so aus:

Bild

Re: Baustein für Erkennung langer Tastendruck

Verfasst: Fr Mai 17, 2019 9:54 pm
von Robert_Mini
So mache ich das am WG auch.
Ein Diagramm speichert die Zeit, mit dem Aus-Telegramm wird zuerst die Zeit ausgewertet und dann ein Telegramm für kurz oder lang gesendet.

Lässt sich so etwas mit dem Logik-Editor auch abbilden?

Robert