NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2

Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074

Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

[Beantwortet] [V4.0 IP7, ggf. auch früher] - Logik-Engine - bei mehr als 14 Objekten am Eingang kein Speichern mögl.

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Benutzeravatar

Ersteller
dajohn
Reactions:
Beiträge: 10
Registriert: Sa Dez 30, 2023 3:16 pm
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal

[V4.0 IP7, ggf. auch früher] - Logik-Engine - bei mehr als 14 Objekten am Eingang kein Speichern mögl.

#1

Beitrag von dajohn »

Hallo zusammen,

beim Arbeiten mit der Logik-Engine bin ich nun wohl auf ein kleines Problem gestoßen.
Sofern man *viele* Eingänge einbetten will (ich wollte eigentl. nur alle meine Präsenzmelder zu einem Status"anwesend, Heizung/WRL an" zusammenfassen), geht irgendwann der Platz aus (1920x1080, Skalierung 100%) und
a) ist das Finden von div. Kanälen quasi unmöglich
b) lässt sich das ganze auch nicht mehr speichern

Siehe Screenshot, da müsste unten rechts ein grüner Speichern-Button sein.
Bild

Mir ist das jetzt bei der V4 IP7 aufgefallen, denke aber dass das vorher nicht anders war.

VG, John
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Feb 09, 2024 9:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
dajohn - TWS 3500XL ID:1237 im Einfamilienhaus
aktuell genutzte Umfänge: KNX (großteils MDT-Komponenten), Modbus, HTTP-API
Support-VPN online; Reboot nicht erwünscht

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3744
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 2076 Mal

#2

Beitrag von Robert_Mini »

Was soll denn die Logik dahinter machen?
Mann könnte das über einen oder mehrere oder-Bausteine führen. Ich denke der Wert des Objekte ist da nicht relevant, da das bei diesem Vorgehen (letzter Wert gewinnt) keinen Sinn für mich macht.

lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 2325
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 898 Mal
Danksagung erhalten: 700 Mal

#3

Beitrag von blaubaerli »

Hallo zusammen,

das Thema ist nicht unbekannt, lässt sich aber neben den grundsätzlich sinnvollen und schon beschriebenen Ansätzen auch jeweils von der "anderen Seite" kommend lösen. Also hier über die Seite "KNX Objekt Verwaltung" (https://timberwolfnnn.local/bus/knx/objects) dann einfach das einzelne KNX-Objekt greifen und dann diesem den einzelnen Logikeingang zuweisen. :handgestures-thumbsup:

Beste Grüße
Jens
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Feb 09, 2024 7:53 am, insgesamt 1-mal geändert.
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung
Bitte WIKI lesen.

FabKNX
Reactions:
Beiträge: 483
Registriert: Mi Aug 15, 2018 7:50 pm
Wohnort: LK Heilbronn
Hat sich bedankt: 696 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal

#4

Beitrag von FabKNX »

Robert_Mini hat geschrieben: Do Feb 08, 2024 9:57 pm Was soll denn die Logik dahinter machen?
das ist doch eigentlich irrelevant. John @dajohn wollte doch nur darauf aufmerksam machen, dass es bei vielen Verknüpfungen ein Problem geben kann.

@dajohn was Robert dir eventuell sagen wollte, wäre es nicht sinnvoll, das du für jedes KNX Objekt einen EIGENEN Eingang anlegst? Dann kannst du pro Eingang die Verknüpfung wählen und sauber klären Change, Update oder Always

vg Fabian.
Zuletzt geändert von FabKNX am Fr Feb 09, 2024 10:07 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG Fabian
TWS 2500
timberwolf138, VPN offen, Reboot jederzeit
follow me on Instagram: https://www.instagram.com/meinsommer_diy/

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9775
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7820 Mal
Kontaktdaten:

#5

Beitrag von StefanW »

FabKNX hat geschrieben: Fr Feb 09, 2024 10:03 am
Robert_Mini hat geschrieben: Do Feb 08, 2024 9:57 pm Was soll denn die Logik dahinter machen?
das ist doch eigentlich irrelevant. John @dajohn wollte doch nur darauf aufmerksam machen, dass es bei vielen Verknüpfungen ein Problem geben kann.
Ich denke schon, dass es relevant ist, was hier eigentlich gelöst werden soll. Weil wo eigentlich kein Problem ist, muss man auch keines lösen.

In der ursprünglichen Version war nur eine eingehende Verknüpfung erlaubt, weil schon zwei Verknüpfungen nicht wirklich sinnhaft sind. Die Community hat dann unbedingt mit "haben will" darauf bestanden, dass wir diese Einschränkung aufnehmen, damit man eben auch zwei oder mehr Verknüpfungen eingehend anlegen kann, wobei es dafür fast keinen sinnhaften Einsatzbereich gibt bzw. man das auch anders lösen kann.

Den Bedarf für vierzehn eingehende Verknüpfungen kann ich nicht nachvollziehen und Robert auch nicht. Darum darf man schon nachfragen, was dahinter steckt.

Kann ja durchaus einen guten Grund geben und den will ich dann auch gerne verstehen.


lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Cepheus73
Reactions:
Beiträge: 167
Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:36 pm
Wohnort: München
Hat sich bedankt: 397 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal

#6

Beitrag von Cepheus73 »

StefanW hat geschrieben: Fr Feb 09, 2024 11:14 am Den Bedarf für vierzehn eingehende Verknüpfungen ...
... auf einem einzigen Eingang des Logikobjekts.

Hab das nochmal ergänzt, damit wirklich klar rauskommt, über was wir reden.

Wie Robert oben schon geschrieben hat, kommt bei dieser Konstruktion nämlich weder ein logisches "Oder" noch ein logisches "Und" raus, sondern ein "der letzte aktualisierte Wert gewinnt".
Also ziemlich sicher nicht das, was eigentlich gewünscht war.
TW 2600 #178 - VPN offen, Zugriff jederzeit
EFH, KNX, 1-Wire, DALI, Wiregate,
CometVisu (TW Docker-Container), Mobotix T25, Logiken für Licht- und Rolladensteuerung
1-Wire-Ventilaktoren + Logiken für Gartenbewässerung

Sebastian104
Reactions:
Beiträge: 150
Registriert: Do Sep 29, 2022 12:52 am
Hat sich bedankt: 158 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal

#7

Beitrag von Sebastian104 »

Moin,

als Idee könnte hier auch wieder der Browser-Zoom helfen:
Bild

sind um die 20 Verknüpfungen.
Logik lässt sich auch speichern.


Ob es Sinnvoll ist einem Logik-Eingang so viele Objekte zuzuweisen ist ein anders Thema.
Vermutlich wären da auch 20 Logik-Eingänge Sinnhafter, um z.B. auch eine Diagnose im Fehlerfall zu haben, sowie die Gründe welche in den vorherigen Beiträgen genannt wurden.
Zuletzt geändert von Sebastian104 am Fr Feb 09, 2024 12:51 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße
Sebastian

TWS 3500S ID:860, VPN offen, Reboot möglich

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9775
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7820 Mal
Kontaktdaten:

#8

Beitrag von StefanW »

Hallo zusammen,

der TW will:
dajohn hat geschrieben: Do Feb 08, 2024 9:48 pmich wollte eigentl. nur alle meine Präsenzmelder zu einem Status"anwesend, Heizung/WRL an" zusammenfassen)
und das geht einfach nicht so. MIt zwei nicht, mit 14 nicht und auch mit 20 nicht.

Weil hier würde die Logik zu jedem Zeitpunkt immer nur den Wert vom letzten aktualisierten Objekt erhalten und damit kann man keine logische Aussage treffen, als dass der zuletzt gesendete Präsenzmelder was gesendet hat (aber KEINE Aussage, was der letzte Zustand eines jeden einzelnen PM war).

Um das etwas deutlich zu sagen: Nicht sinnvoll und erfüllt den Zweck so nicht. Mithin dreht die Diskussion in eine falsche Richtung.

Verehrter John. Bitte 14 Eingänge in der Logik anlegen und darauf jewels einen PM.

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Sebastian104
Reactions:
Beiträge: 150
Registriert: Do Sep 29, 2022 12:52 am
Hat sich bedankt: 158 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal

#9

Beitrag von Sebastian104 »

Hi Stefan,
du hast vollkommen Recht.

Eventuell hat ja in Zukunft ein Kunde wirklich die Anwendung mit 14 Eingängen (für was auch immer), da wäre dann die Idee mit dem Browerzoom eine Lösung.
Grüße
Sebastian

TWS 3500S ID:860, VPN offen, Reboot möglich

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3615
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1272 Mal
Danksagung erhalten: 1674 Mal

#10

Beitrag von gbglace »

Für einen Binären-Logikeingang ergibt das absolut keinen Sinn so zu verbinden.


Ist ein Logikelement aber mal fachlich inhaltlich wie z.B. ein KNX-Aktor zu betrachten, dann kann es sehr wohl interessant sein an einem Eingang mehr als ein Objekt dranzupacken.
Denn in diesem Sinne könnte ja ein "Modbus-Taster", ein "KNX-Taster" ein "MQTT-Taster" usw. ein Auslöser für einen Schalter sein und dann will da auch niemand ein logisches UND/ODER haben, sondern einfach nur einen Trigger, der aber eben simpel durch mehrere Eingangsverknüpfungen aktiv wird.
klar könnte man auch einfach mehrere Trigger-Eingänge definieren oder man nutzt eben diese simple Art.

Wenn das ganze hier direkt/indirekt am Zoom quasi der Sichtbarkeit des Fensters liegt wann eine Logik dann speicherbar wird dann ist das reparaturwürdig verbesserungswürdig. Weil offensichtlich kann man reichlich Objekte dran basteln, das Fenster wird entsprechend größer, aber man kommt dann mangels Scroll-Option nicht mehr an die Stelle wo der Speichern-Knopf ist.

Und das Problem trifft einem dann je nach benutztem Endgerät bei zwei/drei Eingängen oder eben eher bei 10/20 und mehr.

Da die direkte Mehrfachanbindung ein einem Eingang aber eher zu den Ausnahmen gehört und bei UND/ODER Auswertungen eh der komplett falsche Ansatz ist. Und bei reinen Triggern auch mehrere Eingänge dafür gebaut werden können, ist das keine Reparatur/Verbesserung (Integration Scrollfähigkeit) die in Eile zu erledigen ist.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Antworten