[Frage] [V3.5.1] Ausgang einer Logik (Addition) mit physikalischer Einheit versehen

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
ManSch
Reactions:
Beiträge: 6
Registriert: Fr Dez 22, 2023 12:50 am
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

[V3.5.1] Ausgang einer Logik (Addition) mit physikalischer Einheit versehen

#1

Beitrag von ManSch »

Hallo zusammen,

basierend auf verschiedenen Eingängen (MQTT, Modbus,...) berechne ich mit einer Addition Leistungswerte im Haus. Die Eingänge haben eine physikalische Einheit, in meinem Fall Watt (W). Die Ausgänge meiner Addition sind dann floats, aber die Einheit fehlt, z.B. wenn ich das bei den Zeitserien anschaue.

Gibt es die möglichkeit die Einheit einzupflegen, wenn die Größe im Logikmanager angelegt wurde? Kann man das für die Zeitserien im Nachhinein noch ändern?
Wenn man die Größe vorab in den Zeitserien anlegt, kann ich die Einheit angeben.

Danke & Gruß

Manuel
Timberwolf Server 3500 XL #1313 / VPN deaktiviert /
Benutzeravatar

cybersmart
Reactions:
Beiträge: 233
Registriert: Do Jan 20, 2022 6:15 pm
Wohnort: Germering
Hat sich bedankt: 135 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Kontaktdaten:

#2

Beitrag von cybersmart »

Ich habe eher Probelme gehabt wenn ich Einheiten schon an der Quelle / im Quelldatenpunkt im TWS zuweise und werde das in Zukunft eher lassen.
Die Einheit setze ich ausschliesslich in Grafana dann, dort kann man sie einfach zuweisen und dort interessieren sie mich dann auch in einer „Anzeige“.

Eine Zuweisung am Ausgang einer Logik fände ich aber auch gut, unabhängig von den Eingangswerten.
Zuletzt geändert von cybersmart am Sa Jan 13, 2024 4:36 pm, insgesamt 3-mal geändert.