[V 3.5.1] KNX-Bus 4 Byte -> 2 Byte konvertieren

Verfasst: Sa Apr 15, 2023 11:22 pm
von mttgx3
Hallo zusammen,

ich stehe vor meiner ersten Aufgabe mit dem Logik Manager und bin etwas am Verzweifeln.

Besteht generell die Möglichkeit, mit dem "Logik Manager" von dem KNX-Bus aus einem 4Byte in ein 2Byte Datentyp umzuwandeln und diesen wieder auf den KNX-Bus zu senden?

Falls ja, würde ich mich über eine kurze Hilfestellung freuen.

Viele Grüße,
Christian

Re: KNX-Bus 4 Byte -> 2 Byte konvertieren

Verfasst: Sa Apr 15, 2023 11:58 pm
von StefanW
Hi Christian,

verbinde einfach beide Objekte miteinander und teste ob das reicht (hab ich jetzt nicht getestet).

Nehmen wir an, das KNX Objekt mit 4 Bytes ist K4 und das mit zwei Bytes ist K2, dann einfach K4 mit K2 verbinden. Den Rest sollte die automatische Konvertierung erledigen.

Bin aber nicht tausendprozentig sicher, weil hier kein Übergang von einem Subsystem auf ein anderes ist.

Bitte rückmeldung, sonst suchen wir einen anderen Weg

lg

Stefan

PS: Bitte noch SW-Version angeben im Titel.

Re: KNX-Bus 4 Byte -> 2 Byte konvertieren

Verfasst: So Apr 16, 2023 8:04 am
von Robosoc
Moin Christian,

bitte ergänze im Betreff Deines Topics unbedingt die aktuelle Versionsnummer Deines Wolfes (siehe Forumsregeln in blau oben).

Du schreibst dass Du bereits verzweifelst. Wie hast Du es bisher probiert?
Von welchem DPTS ist der 4 Byte Wert und von welchem der DPTS des 2 Byte auf den Du schreiben möchtest?

Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher welche 4 Byte Werte vom TWS bisher unterstützt werden bzw. welche es gibt. Ich würde es dann später ausprobieren bzw. mal recherchieren.

Re: [3.5.1] KNX-Bus 4 Byte -> 2 Byte konvertieren

Verfasst: So Apr 16, 2023 2:29 pm
von mttgx3
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Werde ich später mal testen und Rückmeldung geben.

Hintergrund der Anfrage:

Ich würde gerne die Wirkleistung vom Enertex SmartMeter dem MDT Glastaster II anzeigen.

Leider sendet das Enertex SmartMeter nur 4Byte, der MDT Glastaster II kann lediglich 2Byte verarbeiten.

Lösungsvorschlag seitens MDT: Mit einem "MDT-Logikmodul" kann man in andere DPTs wandeln - Würde aber ungern ein weiters Gerät nur für das wandeln anschaffen.

Das muss doch bestimmt mit dem TW funktionieren :)

P.S. Sorry, SW-Version ist nun im Titel angegeben.

Viele Grüße,
Christian

Re: [3.5.1] KNX-Bus 4 Byte -> 2 Byte konvertieren

Verfasst: So Apr 16, 2023 3:46 pm
von Robert_Mini
Das kann der TWS in jedem Fall.
Entweder wie von Stefan direkt durch verbinden 2er KNX Objekte (nicht gesichert) oder

per Multiplexer für float (das geht mit Sicherheit):
- Eingang mit Objekt 1, DPT14 (4byte), Trigger „a“
- Ausgang mit Objekt 2, DPT9 (2byte), Sendeoption „a“
- Selektor fix auf Parameter „0“ stellen

Lg
Robert

Re: [3.5.1] KNX-Bus 4 Byte -> 2 Byte konvertieren

Verfasst: So Apr 16, 2023 8:27 pm
von mttgx3
Vielen herzlichen Dank Robert, mit deinem Input hat es auf Anhieb sofort funktioniert 8-)