Hallo zusammen,
ich stehe vor meiner ersten Aufgabe mit dem Logik Manager und bin etwas am Verzweifeln.
Besteht generell die Möglichkeit, mit dem "Logik Manager" von dem KNX-Bus aus einem 4Byte in ein 2Byte Datentyp umzuwandeln und diesen wieder auf den KNX-Bus zu senden?
Falls ja, würde ich mich über eine kurze Hilfestellung freuen.
Viele Grüße,
Christian
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Gelöst] [V 3.5.1] KNX-Bus 4 Byte -> 2 Byte konvertieren
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 5
- Registriert: Di Jan 04, 2022 8:48 pm
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
[V 3.5.1] KNX-Bus 4 Byte -> 2 Byte konvertieren
Zuletzt geändert von gbglace am So Apr 16, 2023 8:33 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500L #843, Support VPN nur auf Anfrage, Reboot bitte nur nach Absprache
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9752
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4869 Mal
- Danksagung erhalten: 7766 Mal
- Kontaktdaten:
Hi Christian,
verbinde einfach beide Objekte miteinander und teste ob das reicht (hab ich jetzt nicht getestet).
Nehmen wir an, das KNX Objekt mit 4 Bytes ist K4 und das mit zwei Bytes ist K2, dann einfach K4 mit K2 verbinden. Den Rest sollte die automatische Konvertierung erledigen.
Bin aber nicht tausendprozentig sicher, weil hier kein Übergang von einem Subsystem auf ein anderes ist.
Bitte rückmeldung, sonst suchen wir einen anderen Weg
lg
Stefan
PS: Bitte noch SW-Version angeben im Titel.
verbinde einfach beide Objekte miteinander und teste ob das reicht (hab ich jetzt nicht getestet).
Nehmen wir an, das KNX Objekt mit 4 Bytes ist K4 und das mit zwei Bytes ist K2, dann einfach K4 mit K2 verbinden. Den Rest sollte die automatische Konvertierung erledigen.
Bin aber nicht tausendprozentig sicher, weil hier kein Übergang von einem Subsystem auf ein anderes ist.
Bitte rückmeldung, sonst suchen wir einen anderen Weg
lg
Stefan
PS: Bitte noch SW-Version angeben im Titel.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 1876
- Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danksagung erhalten: 775 Mal
Moin Christian,
bitte ergänze im Betreff Deines Topics unbedingt die aktuelle Versionsnummer Deines Wolfes (siehe Forumsregeln in blau oben).
Du schreibst dass Du bereits verzweifelst. Wie hast Du es bisher probiert?
Von welchem DPTS ist der 4 Byte Wert und von welchem der DPTS des 2 Byte auf den Du schreiben möchtest?
Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher welche 4 Byte Werte vom TWS bisher unterstützt werden bzw. welche es gibt. Ich würde es dann später ausprobieren bzw. mal recherchieren.
bitte ergänze im Betreff Deines Topics unbedingt die aktuelle Versionsnummer Deines Wolfes (siehe Forumsregeln in blau oben).
Du schreibst dass Du bereits verzweifelst. Wie hast Du es bisher probiert?
Von welchem DPTS ist der 4 Byte Wert und von welchem der DPTS des 2 Byte auf den Du schreiben möchtest?
Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher welche 4 Byte Werte vom TWS bisher unterstützt werden bzw. welche es gibt. Ich würde es dann später ausprobieren bzw. mal recherchieren.
Zuletzt geändert von Robosoc am So Apr 16, 2023 11:54 am, insgesamt 3-mal geändert.
VG, Sven - TWS 950Q ID:335 & 291, VPN offen, Reboot OK
-
- Reactions:
- Beiträge: 5
- Registriert: Di Jan 04, 2022 8:48 pm
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Werde ich später mal testen und Rückmeldung geben.
Hintergrund der Anfrage:
Ich würde gerne die Wirkleistung vom Enertex SmartMeter dem MDT Glastaster II anzeigen.
Leider sendet das Enertex SmartMeter nur 4Byte, der MDT Glastaster II kann lediglich 2Byte verarbeiten.
Lösungsvorschlag seitens MDT: Mit einem "MDT-Logikmodul" kann man in andere DPTs wandeln - Würde aber ungern ein weiters Gerät nur für das wandeln anschaffen.
Das muss doch bestimmt mit dem TW funktionieren
P.S. Sorry, SW-Version ist nun im Titel angegeben.
Viele Grüße,
Christian
Hintergrund der Anfrage:
Ich würde gerne die Wirkleistung vom Enertex SmartMeter dem MDT Glastaster II anzeigen.
Leider sendet das Enertex SmartMeter nur 4Byte, der MDT Glastaster II kann lediglich 2Byte verarbeiten.
Lösungsvorschlag seitens MDT: Mit einem "MDT-Logikmodul" kann man in andere DPTs wandeln - Würde aber ungern ein weiters Gerät nur für das wandeln anschaffen.
Das muss doch bestimmt mit dem TW funktionieren
P.S. Sorry, SW-Version ist nun im Titel angegeben.
Viele Grüße,
Christian
TWS 3500L #843, Support VPN nur auf Anfrage, Reboot bitte nur nach Absprache
-
- Reactions:
- Beiträge: 3744
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1168 Mal
- Danksagung erhalten: 2076 Mal
Das kann der TWS in jedem Fall.
Entweder wie von Stefan direkt durch verbinden 2er KNX Objekte (nicht gesichert) oder
per Multiplexer für float (das geht mit Sicherheit):
- Eingang mit Objekt 1, DPT14 (4byte), Trigger „a“
- Ausgang mit Objekt 2, DPT9 (2byte), Sendeoption „a“
- Selektor fix auf Parameter „0“ stellen
Lg
Robert
Entweder wie von Stefan direkt durch verbinden 2er KNX Objekte (nicht gesichert) oder
per Multiplexer für float (das geht mit Sicherheit):
- Eingang mit Objekt 1, DPT14 (4byte), Trigger „a“
- Ausgang mit Objekt 2, DPT9 (2byte), Sendeoption „a“
- Selektor fix auf Parameter „0“ stellen
Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297