UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ

NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074

[Gelöst] [3.5.1] Beschattungslogik - Ausgang kommt auf GA nicht an

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3741
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1164 Mal
Danksagung erhalten: 2058 Mal

#11

Beitrag von Robert_Mini »

Wie erzeugst du den einen Wert am Ausgang?

Damit was gesendet wird muss:
1) die Logik durch Empfang eines Wertes oder zeitlicher Trigger getriggert werden
UND
2) Sendeoption am Ausgang muss erfüllt sein.

In deinem Fall im DokMode die Sonnenhöhe so variieren, dass der Ausgang sendet.

Lg
Robert
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Mär 26, 2023 9:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
deusericius
Reactions:
Beiträge: 18
Registriert: So Jul 10, 2022 2:58 pm
Danksagung erhalten: 4 Mal

#12

Beitrag von deusericius »

Ich habe die Helligkeit geändert bzw. zu aktueller Zeit auch die Sonnenhöhe auf 5 gesetzt.

Helligkeit 0->18000: Ausgang geht auf 60
Helligkeit 18000->5000: Ausgang geht auf 0

Bild
Gruß
Benjamin

--------

TS 3500L #755 VPN offen

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3741
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1164 Mal
Danksagung erhalten: 2058 Mal

#13

Beitrag von Robert_Mini »

Und siehst du diese Werte Objektmanager? Oder GA?

Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
deusericius
Reactions:
Beiträge: 18
Registriert: So Jul 10, 2022 2:58 pm
Danksagung erhalten: 4 Mal

#14

Beitrag von deusericius »

Die Helligkeitswerte sowie Sonnenhöhe und Sonnenwinkel sehe ich im Busmonitor sobald Änderungen durch eine andere TWS Logik ausgegeben werden (bzw. sende ich diese Werte auch minütlich). Die Werte, die ich manuell im Logikbaustein vorgebe, sehe ich nicht.
Im Objektmanager sehe ich die Werte für Sonnenhöhe und Winkel. Den Output der Beschattung sehe ich nicht, bzw. es ist ein Eintrag da, aber es kommen keine Werte rein.
Gruß
Benjamin

--------

TS 3500L #755 VPN offen

Ersteller
deusericius
Reactions:
Beiträge: 18
Registriert: So Jul 10, 2022 2:58 pm
Danksagung erhalten: 4 Mal

#15

Beitrag von deusericius »

Ich habe jetzt nochmal eine neue Beschattungslogik erstellt und bekomme einfach kein Signal auf das Objekt.
Hier mal meine Vorgehensweise:

1) In der ETS ein KO Objekt im Timberwolf erstellen. Hier jetzt das Objekt 52
2) DPT von Objekt 52: 5.001 Flags K und Ü gesetzt
3) Applikationsprogramm auf den TWS übertragen
4) Logikmanager starten und Beschattungslogik erstellen
4.1) Steuerung auf 1 gestellt
4.2) Quelle für Helligkeit hinzugefügt (Wetterstation)
4.3) Grenzen für SchwelleDunkel und SchwelleHell definiert
4.4) Quelle für Sonnenhöhe hinzugefügt (kommt von einer anderen Logik)
4.5) Grenzen für HöheBeginn und HöheEnde definiert
4.6) Quelle für Sonnenrichtung hinzugefügt (kommt von einer anderen Logik)
4.7) Grenzen für RichtungBeginn und RichtungEnde definiert
4.8) Werte für RaffPosEin und RaffPosAus definiert
4.9) Alle anderen Paramter für Lamellen unangetastet
4.10) Ziel für RaffPos auf K52 gesetzt
5) Doktormodus gestartet und Werte für Helligkeit, Sonnenhöhe und Sonnenrichtung verändert, sodass am Ausgang jeweils die Werte für RaffPosEin und RaffPosAus anliegen
6) Objektmanager gestartet und geschaut, was beim Objekt K52 steht
7) Frustriert feststellen, dass "no info" dort steht und keine Werte in das Objekt K52 geschrieben werden


Mal blöd gefragt. Nutzt dieses Standard Logiktemplate jemand und bekommt das zum Laufen? Unabhängig davon, ob die GA und Flags richtig gesetzt sind, sollte doch im Objekt zumindest ein Wert ankommen?
Gruß
Benjamin

--------

TS 3500L #755 VPN offen

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3741
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1164 Mal
Danksagung erhalten: 2058 Mal

#16

Beitrag von Robert_Mini »

Hallo Benjamin!

Danke für deine Geduld, ich bin echt irritiert.
Die Abfolge liest sich absolut richtig.

Ich hab das grad bei mir durchgespielt.
1) TestGA war bereits vorhanden
2) Logik angelegt
3) Parameter gesetzt
4) Im Dokmode Richtung/Höhe so geändert, dass der Ausgang zwischen 0% und 60% wechselt.
5) Im Objekteditor sichtbar
6) Im TWS KNX Busmonitor sichtbar

Kannst du mal einen Screenshot von der Logikzelle und Objekteditor teilen?

lg
Robert

Objekteditor.png

KNX_Busmonitor.png

ModulBeschattung.png
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Mär 29, 2023 8:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
deusericius
Reactions:
Beiträge: 18
Registriert: So Jul 10, 2022 2:58 pm
Danksagung erhalten: 4 Mal

#17

Beitrag von deusericius »

Hallo Robert,

ich habe es jetzt hinbekommen. Es lag vermutlich daran, dass ich alle Parameter für die Lamellennachführung unangetastet belassen habe. Dadurch habe ich am LamellePos Ausgang keine Werte erhalten (die haben mich aber auch nicht interessiert, da keine Lamellen vorhanden sind). Dadurch hat er dann wohl die ganze Logik nicht richtig verarbeitet. Dein Bild hat mich darauf gebracht, da bei dir eine 87.50 anliegt. Du hast also vermutlich auch Eingangswerte für die Lamellennachführung definiert?

Gruß
Benjamin
Gruß
Benjamin

--------

TS 3500L #755 VPN offen

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3741
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1164 Mal
Danksagung erhalten: 2058 Mal

#18

Beitrag von Robert_Mini »

Hallo Benjamin!

Hier meine Parameter vom Test. Ich habe diese nicht angerührt, damit liegen aber auch vernünftige Defaultwerte an.
Wenn du hier überall 0 fix anliegen hast, könnte das natürlich ein Problem sein. Allerdings hattest du am Ausgang 0 bzw. 60%, das muss reichen, unabhängig vom Ausgang/Verhalten für den Lamellenwinkel.

Jalousie2.png

Screenshots von deiner Logikzelle wie oben angefragt wäre dennoch interessant.

lg
Robert
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

Ersteller
deusericius
Reactions:
Beiträge: 18
Registriert: So Jul 10, 2022 2:58 pm
Danksagung erhalten: 4 Mal

#19

Beitrag von deusericius »

Hallo Robert,

mit folgender Variante funktioniert es:

Bild

Und mit dieser Konfiguration hat es nicht funktioniert:

Bild

Gruß
Benjamin
Gruß
Benjamin

--------

TS 3500L #755 VPN offen
Antworten

Zurück zu „Logikengine & Logik-Editor“