[V4.0 IP1] Motorische 3-Wege Mischersteuerung Heizung

Verfasst: So Feb 05, 2023 10:35 pm
von devilchris
Guten Tag,

nach gut 10 Jahren ist meine Paradigma SystaComfort Heizungssteuerung kaputt gegangen.
Der Schreck war groß, wie das Haus warm halten. Gut das wir jetzt 160mm WDVS an der Fassade haben bei 200qm Wohnfläche mit Stückholzkessel (50cm Scheite, 1500L Puffer) und Nibe S1255 WP mit 2x 95m doppel-U DN32. Kann ich dann im Sommer im OG kühlen mit der Wandflächenheizung und im Eingangsbereich mit 18qm Deckenheizung in Lehmbauelementen. Mischer erstmal in Hand auf Mittelstellung hat es ganz gut getroffen.
Schnell den Markt sondiert. Ich benötige mindestens eine Steuerung für 2 Heizkreise, Solarthermiesteuerung läuft noch. Pufferschichtung und Ladepumpe Stückholzkessel läuft schon lange über 1-Wire und KNX ebenso Freigabe der WP.
Also habe ich mich daran erinnert das es bei ABB die HCC/S2.2.2.1 (300€) gibt, ist für 2 Mischerkreise aber ohne Berechnung der Heizkurve. Die Heizkurve würde in der ABB AC/S (600€) berechnet werden und dann zur HCC/S rüber.
Dann gibt es noch Technische Alternative mit der UVRx6 die aber auch bei 600€ liegt.
Oder 1x ABB US/U4.2 (55€) und 2x ER/U1.1 (30€).

Aber dann ist mir eingefallen, ey du hast doch einen TWS der sollte es mit seiner LogikEngine doch auch können.

Also habe ich mich im LogikEditor mal umgesehen und 1x PID-Regler hergenommen, die Solltemp für den Heizkörper-Heizkreis gebe ich ohne Heizkreiskurvenberechnung fest vor mit um die 40°C. Falls da jemand eine Idee hat wie ich eine Heizkreiskurvenberechnung anstellen kann gerne her damit. Die ist Temperatur liefert 1-Wire am Vorlauf (VL) hinter dem Mischer. Denn Stellwert den der PID-Regler ausgibt lese ich in 2 Schwellwertschalter ein, wobei ein Schwellwertschalter invertiert ist. Die Schwelle ist die Hysterese damit der einfache Schaltaktor nicht andauernt schaltet. Dann habe ich noch 2 Timer die jeweils den Mischer für 1 Sekunde in die eine oder andere Richtung fahren lassen. Geschaltet wird das durch einen einfachen Schaltaktor. Bei dem Schaltaktor abe ich noch ein wenig Bauchschmerzen, es sind ja schon ein paar mehr Schalthandlungen die der Mischer benötigt um die Temp konstant zu halten. Lieber wäre mir da ein SSR.

Ich hänge hier einfach mal als Bild meine Logikbausteine an, vielleicht hilft es ja jemanden oder ihr habt noch eine Idee für mich wie ich da noch eine Heizkurve rein bringe.

Gruß und danke für die LogikEngine
TWS_Heizkreis.JPG

Re: [V4.0 IP1] Motorische 3-Wege Mischersteuerung Heizung

Verfasst: Mo Feb 06, 2023 7:47 am
von cheater
Servus,
schau doch mal, ob dir das weiterhilft.
viewtopic.php?f=65&t=2036

Re: [V4.0 IP1] Motorische 3-Wege Mischersteuerung Heizung

Verfasst: Mo Feb 06, 2023 9:39 am
von Robert_Mini
Hallo Christian!

Die Heizkurve ist ja eine einfache Gerade mit VL-Temp abhängig von der Außentemperatur.
Du müsstest dazu einfach die Solltemperatur über einen Polynombaustein schicken. Wenn du 2 Punkte deiner Heizkurve kennst, kann ich dir gerne die Parameter dafür schicken.

lg
Robert

Re: [V4.0 IP1] Motorische 3-Wege Mischersteuerung Heizung

Verfasst: Di Feb 07, 2023 7:01 pm
von devilchris
Hallo,

danke für euren Input.
Ich wollte mit meiner Vorstellung der Steuerung zeigen wie einfach es zur Not gehen kann um etwas Zeit zu überbrücken.
Danke auch für die Heizkreiskurven.
Aufgrund der Schaltzyklen werde ich auf das REG-Gerät aus dem Hause ABB HCC/S2.2.2.1 zurückgreifen da es elektronische Ausgänge hat die den Mischer steuern. Aber auch bei dem HCC/S2.2.2.1 benötige ich noch die Heizkreiskurve die ich dann mit einer Logik Im TWS abbilden werden.

Gruß Christian