NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3

Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074

Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

[Beantwortet] [3.5.1] Heizungssteuerung mit "PID awu"

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Benutzeravatar

Ersteller
Wallaby1999
Reactions:
Beiträge: 12
Registriert: So Aug 12, 2018 10:23 pm
Hat sich bedankt: 64 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal

#11

Beitrag von Wallaby1999 »

Robert_Mini hat geschrieben: Fr Dez 16, 2022 12:16 pm Ich würde mal Kp=20 (statt 2) und Ki=0,008 probieren. Kp=2 bedeute ja, dass 1°C Abweichung nur 2% Stellgröße machen, das ist sicher zu wenig.
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde das mal so einstellen.
Michael

Timberwolf Server 960Q / #367 (VPN offen / Reboot jederzeit)

pbm
Reactions:
Beiträge: 201
Registriert: Mo Dez 02, 2019 10:20 pm
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 114 Mal

#12

Beitrag von pbm »

Ich fahre mit diesen Einstellungen die Fußbodenheizung.
Raumtemperaturerfassung über 1Wire DS18B20 direkt hinter Blinddeckel in UP-Dose.
Ansteuerung über KNX-Aktor mit PWM.

Beispiel:
Raumgröße ca. 45 m² (Türen in andere Räume meist offen), gefliester Boden, Vorlauftemperatur ca. 30 -35°C im dargestellten Zeitraum.
(Lüftungsanlage nur mit Abluftwärmetauscher auf Solekreis der Wärmepumpe. Zuluft direkt von Außen ohne Vorwärmung)
(Effizienzhaus 70 - EnEV 2009)

Bild


Bild


Außentemperatur
Bild
Zuletzt geändert von pbm am So Dez 18, 2022 12:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.