NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2

Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074

Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

[TIPP] KNX Lebensbit in Logik-Manager (Modul Taktyignal) erstellen

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
Robosoc
Reactions:
Beiträge: 1884
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 639 Mal
Danksagung erhalten: 775 Mal

KNX Lebensbit in Logik-Manager (Modul Taktyignal) erstellen

#1

Beitrag von Robosoc »

Dieses Topic ist lediglich ein Tipp das Lebensbit des TWS für das KNX-System durch ein eigen-erzeugtes Signal zu erstellen, statt das Spezialobjekt in der ETS zu verwenden. Auf diese Weise kann man ein paar mehr Probleme detektieren.

Wenn man den TWS in der ETS programmiert, kann man als Spezialobjekt einen Lebensbit definieren. Das habe ich von Anfang an gemacht, weil eines meiner Panel eine Alarmfunktion für ausbleibende, zyklische Lebensbits hat.

Nun ist mir heute aufgefallen, dass das Lebensbit, welches man in der ETS parametrieren kann, vermutlich ausschlieslich das KNX-Subsystem berücksichtigt. Ich hatte gestern den Fall, dass mein Logik-Subsystem zwar lief, aber keine Logiken ausgeführt hat - zumindest hat das für mich so den Anschein gehabt. Beispielsweise hat der Astro-Baustein den Sonnenstand nicht mehr gesendet und anderen Module haben ebenfalls keine neuen Werte mehr in Zeitserien geschrieben, Aussenbeleuchungen sind in der Dämmerung nicht angegangen (diese schalte ich aktuell über den Sonnenstand und nicht mehr über meinen Helligkeitssensor). Das Lebensbit wurde aber dennoch erzeugt und gesendet, wird also vermutlich nicht intern im Logik-Subsystem erzeugt.

Nun habe ich mir einfach mit dem Logik-Modul Takt-Signal einen zyklischen Werteerzeuger gebaut und nutze dies als Lebensbit-Generator... Der Vorteil ist, dass ich nun auch Ausfälle des Logik-Substystem mitbekomme.
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Jan 10, 2022 12:20 pm, insgesamt 2-mal geändert.
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9775
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7820 Mal
Kontaktdaten:

#2

Beitrag von StefanW »

Hi Sven,
Robosoc hat geschrieben: Mo Jan 10, 2022 8:47 amNun ist mir heute aufgefallen, dass das Lebensbit, welches man in der ETS parametrieren kann, vermutlich ausschlieslich das KNX-Subsystem berücksichtigt.
Das ist richtig, das macht das KNX Subsystem für sich alleine

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3614
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1272 Mal
Danksagung erhalten: 1674 Mal

#3

Beitrag von gbglace »

Dann nur darauf achten, dass das Timer-Signal für sich gesehen wenn es fehlt ein Fehler KNX ODER Logik ist. Wenn es alleine fehlt dann ist es eindeutig.
Ist KNX im TWS defekt können Logiken ohne KNX-Bezug mit nur MQTT / 1-wire usw. noch laufen.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension