Seite 2 von 2

Re: Logik, gegenseitige Verriegelung von 2 Ausgängen

Verfasst: Do Jan 14, 2021 12:03 pm
von Robosoc
:x Ohje...das klingt ja doof...(also auch die jetzige Lösung in Bezug auf das KFW70 Haus)
Gib mir bitte noch einmal kurze Antworten auf Frage 1 und 2.

Re: Logik, gegenseitige Verriegelung von 2 Ausgängen

Verfasst: Sa Jan 16, 2021 5:35 pm
von markusrohr
Hallo Sven, danke für insistieren. Manchmal sollte man (das Problem zwischen den eigenen Ohren) eben zuerst eine Wahrheitstabelle erstellen bevor gepostet wird.
Wahrheitstabelle Verriegelung.png
oder wie ich geschrieben habe, in der Relaislogik eine einfache Verriegelung mit einem Öffner von Schütz2 in der Anspeisung vom Schütz 1 oder moderner [<1>AND <2 negiert>] im Pfad <Schalten 1>

Aber wenn ich nicht gepostet hätte hätte ich den Hinweis mit dem Zustandsautomaten nicht erhalten..... :bow-yellow:

Falls jemand Erfahrung hat mit dem Nachrüsten von Lüftungssystemen wäre ich für einen Erfahrungsbericht dankbar.

Best Grüsse und ein schönes Wochenende
Markus

Re: Logik, gegenseitige Verriegelung von 2 Ausgängen

Verfasst: Sa Jan 16, 2021 5:39 pm
von Robert_Mini
Hallo Markus!

Zu deiner Frage bez. Zustandsautomat.
Schau dir mal diesen Thread an, da ist so alles dabei was das (geniale) Teil hergibt:
viewtopic.php?f=24&t=2143&hilit=zustandsautomat

Leider ist es auch nicht ganz trivial, so dass ich es bei einfachen Dingen oft dann doch nicht verwende...

lg
Robert