Re: Custom Logik - Spreizung VL/RL

Verfasst: Di Jan 12, 2021 6:09 pm
von cheater
Das ist so ein wenig so als würdest Du im Auto mit einer Kamera auf deinen Tacho schauen um damit den Tempomat zu regeln.
Das ist eher so, wie ich in einen Diesel auch Benzin schütten kann. Kann man machen, bringt aber nichts.

Dann sollte diese Auswahloption doch einfach entfernt werden, wenn es eh keinen Sinn macht es so zu verknüpfen. Nicht das da öfter mal wer draufstösst.

Re: Custom Logik - Spreizung VL/RL

Verfasst: Di Jan 12, 2021 6:17 pm
von blaubaerli
Hi,

nun ja, Bezin im Diesel macht Kosten und Aufwand. Zeitserie am Eingang klappt einfach nur nicht... :handgestures-thumbsup:

Kommt bestimmt auf die ElabNet "wir machen es wenns passt"-Liste :handgestures-thumbupright:

Beste Grüße
Jens

Re: Custom Logik - Spreizung VL/RL

Verfasst: Di Jan 12, 2021 6:19 pm
von cheater
Ich kann mir das schon merken für die Zukunft, möchte nur vermeiden das es später anderen Usern auch mal so geht und unnötig Rückfragen erzeugt werden.

Re: Custom Logik - Spreizung VL/RL

Verfasst: Di Jan 12, 2021 6:22 pm
von blaubaerli
Hi Dominic,

hast ja recht. Wird bestimmt auch nicht untergehen.

Beste Grüße
Jens

Re: Custom Logik - Spreizung VL/RL

Verfasst: Mi Jan 13, 2021 8:15 pm
von Robert_Mini
@StefanW: Habt ihr das auf dem Schirm?

Es gab was ähnliches schon mal: Eingang einer Logik mit einem Eingang verknüpfen, auch das geht nicht.

Derzeit ist der DOS ja für ein und Ausgänge gleich. Es sollte aber der Filter im Hintergrund unterscheiden, ob der DOS von einem Ein oder Ausgang aufgerufen wird. Das gleiche gilt in der Objektverwaltung.

- Ausgang darf nicht auf einen fremden Ausgang schreiben.
- Eingang darf nicht mit einem fremden Eingang verbunden sein.
- Eingang darf nicht mit einer Zeitserie verbunden sein

Ich fürchte aber, dass es im Detail komplexer ist. Man muss dazu für jedes Objekt festlegen, ob es Datenquelle, Datensenke oder beides ist.
Ist ja bei KNX mit den Flags gelöst, aber auch da unterscheidet der DOS nicht, ob das S- oder L-Flag gesetzt ist... Dies Supportfälle hatten wir ja auch schon (KNX Objekt wird nicht gesendet...).
Umgekehrt verhindern zu viele Einschränken auch flüssiges Arbeiten. Ich könnte ja ein Objekt verbinden und danach die Flags ändern.

Aber die offensichtlich falschen Kombinationen könnte man schon verhindern.

lg
Robert

Re: Custom Logik - Spreizung VL/RL

Verfasst: Do Jan 14, 2021 5:42 am
von StefanW
Hallo Robert,

wir haben die Thematik mit dem Verknüpfungsassistenten (aka "DOS") durchaus in der Planung. Dazu gehört dann auch die Festlegung für Objekte, ob diese Quelle oder Senke oder beides sind, weil sonst geht es ja nicht, das zu befiltern. Flags muss der Nutzer halt vorher richtig setzen, die korrekte Reihenfolge bei KNX ist schon "zuerst ETS dann Wolf"

lg

Stefan

Re: Custom Logik - Spreizung VL/RL

Verfasst: Do Jan 14, 2021 7:49 am
von Robert_Mini
Danke!
Habt ihr an dieser Stelle vor, die Flags aus der ETS zu berücksichtigen?
lg
Robert

Re: Custom Logik - Spreizung VL/RL

Verfasst: Do Jan 14, 2021 9:54 am
von StefanW
Robert_Mini hat geschrieben: Do Jan 14, 2021 7:49 amHabt ihr an dieser Stelle vor, die Flags aus der ETS zu berücksichtigen?
Ja. Deshalb habe ich ja geschrieben, dass der Nutzer die Flags vorher richtig setzen muss

lg