NEUHEIT: Freigegebene Hauptversion V 1.6 ab sofort für alle Modelle des Timberwolf Server verfügbar. Infos: viewtopic.php?f=8&t=2588!

[Frage] Custom Logik - Spreizung VL/RL

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor

Ersteller
cheater
Reactions:
Beiträge: 301
Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
Hat sich bedankt: 128 Mal
Danksagung erhalten: 117 Mal

#21

Beitrag von cheater »

Das ist so ein wenig so als würdest Du im Auto mit einer Kamera auf deinen Tacho schauen um damit den Tempomat zu regeln.
Das ist eher so, wie ich in einen Diesel auch Benzin schütten kann. Kann man machen, bringt aber nichts.

Dann sollte diese Auswahloption doch einfach entfernt werden, wenn es eh keinen Sinn macht es so zu verknüpfen. Nicht das da öfter mal wer draufstösst.
Grüße, Dominic

Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache

blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 988
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Hat sich bedankt: 319 Mal
Danksagung erhalten: 235 Mal

#22

Beitrag von blaubaerli »

Hi,

nun ja, Bezin im Diesel macht Kosten und Aufwand. Zeitserie am Eingang klappt einfach nur nicht... :handgestures-thumbsup:

Kommt bestimmt auf die ElabNet "wir machen es wenns passt"-Liste :handgestures-thumbupright:

Beste Grüße
Jens
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung

Ersteller
cheater
Reactions:
Beiträge: 301
Registriert: Sa Aug 11, 2018 11:16 pm
Hat sich bedankt: 128 Mal
Danksagung erhalten: 117 Mal

#23

Beitrag von cheater »

Ich kann mir das schon merken für die Zukunft, möchte nur vermeiden das es später anderen Usern auch mal so geht und unnötig Rückfragen erzeugt werden.
Grüße, Dominic

Timberwolf 2400 #126, VPN offen, Reboot nach Absprache

blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 988
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Hat sich bedankt: 319 Mal
Danksagung erhalten: 235 Mal

#24

Beitrag von blaubaerli »

Hi Dominic,

hast ja recht. Wird bestimmt auch nicht untergehen.

Beste Grüße
Jens
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 2762
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 702 Mal
Danksagung erhalten: 1351 Mal

#25

Beitrag von Robert_Mini »

@StefanW: Habt ihr das auf dem Schirm?

Es gab was ähnliches schon mal: Eingang einer Logik mit einem Eingang verknüpfen, auch das geht nicht.

Derzeit ist der DOS ja für ein und Ausgänge gleich. Es sollte aber der Filter im Hintergrund unterscheiden, ob der DOS von einem Ein oder Ausgang aufgerufen wird. Das gleiche gilt in der Objektverwaltung.

- Ausgang darf nicht auf einen fremden Ausgang schreiben.
- Eingang darf nicht mit einem fremden Eingang verbunden sein.
- Eingang darf nicht mit einer Zeitserie verbunden sein

Ich fürchte aber, dass es im Detail komplexer ist. Man muss dazu für jedes Objekt festlegen, ob es Datenquelle, Datensenke oder beides ist.
Ist ja bei KNX mit den Flags gelöst, aber auch da unterscheidet der DOS nicht, ob das S- oder L-Flag gesetzt ist... Dies Supportfälle hatten wir ja auch schon (KNX Objekt wird nicht gesendet...).
Umgekehrt verhindern zu viele Einschränken auch flüssiges Arbeiten. Ich könnte ja ein Objekt verbinden und danach die Flags ändern.

Aber die offensichtlich falschen Kombinationen könnte man schon verhindern.

lg
Robert
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Jan 13, 2021 8:17 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / Wiregate-Fan

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 5031
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Grafing
Hat sich bedankt: 2364 Mal
Danksagung erhalten: 3707 Mal
Kontaktdaten:

#26

Beitrag von StefanW »

Hallo Robert,

wir haben die Thematik mit dem Verknüpfungsassistenten (aka "DOS") durchaus in der Planung. Dazu gehört dann auch die Festlegung für Objekte, ob diese Quelle oder Senke oder beides sind, weil sonst geht es ja nicht, das zu befiltern. Flags muss der Nutzer halt vorher richtig setzen, die korrekte Reihenfolge bei KNX ist schon "zuerst ETS dann Wolf"

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART der Elaborated Networks GmbH
Support nur über dieses Forum und in individuellen Fällen über support@wiregate.de.
Bitte KEINE PN Impressum und Datenschutzerklärung oben

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 2762
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 702 Mal
Danksagung erhalten: 1351 Mal

#27

Beitrag von Robert_Mini »

Danke!
Habt ihr an dieser Stelle vor, die Flags aus der ETS zu berücksichtigen?
lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / Wiregate-Fan

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 5031
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Grafing
Hat sich bedankt: 2364 Mal
Danksagung erhalten: 3707 Mal
Kontaktdaten:

#28

Beitrag von StefanW »

Robert_Mini hat geschrieben: Do Jan 14, 2021 7:49 amHabt ihr an dieser Stelle vor, die Flags aus der ETS zu berücksichtigen?
Ja. Deshalb habe ich ja geschrieben, dass der Nutzer die Flags vorher richtig setzen muss

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART der Elaborated Networks GmbH
Support nur über dieses Forum und in individuellen Fällen über support@wiregate.de.
Bitte KEINE PN Impressum und Datenschutzerklärung oben
Antworten

Zurück zu „Logikengine & Logik-Editor“