NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Frage] Logik für die Lüftungssteuerung
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 901
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
Logik für die Lüftungssteuerung
Hallo zusammen,
Ich will eine Logik erstellen, die die Lüftungsstufen ein- bzw. umschaltet.
Eingang Objekt Y: hier steht die Stufe, die geschaltet werden soll. Mögliche Werte: 0, 1, 2, 3
Falls Y = 0, dann Objekt X0=1 und X1,X2=0
Falls Y= 1, dann Objekt X1= 1 und X0,X2=0
Welchen Typ der Logik brauche ich da?
Wie kann ich so eine Logik am besten realisieren?
MfG Juri
Ich will eine Logik erstellen, die die Lüftungsstufen ein- bzw. umschaltet.
Eingang Objekt Y: hier steht die Stufe, die geschaltet werden soll. Mögliche Werte: 0, 1, 2, 3
Falls Y = 0, dann Objekt X0=1 und X1,X2=0
Falls Y= 1, dann Objekt X1= 1 und X0,X2=0
Welchen Typ der Logik brauche ich da?
Wie kann ich so eine Logik am besten realisieren?
MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt
-
- Reactions:
- Beiträge: 3744
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
- Danksagung erhalten: 2076 Mal
Hallo Juri!
Schau mal da: viewtopic.php?f=65&t=1606
Den Teil unten kannst du 1:1 verwenden. Die Variable $KWL_Luefterstufe_int entspricht der Stufe 1-3, $Select1X dem Ausgang 1, usw.
Lg Robert
Schau mal da: viewtopic.php?f=65&t=1606
Den Teil unten kannst du 1:1 verwenden. Die Variable $KWL_Luefterstufe_int entspricht der Stufe 1-3, $Select1X dem Ausgang 1, usw.
Lg Robert
Code: Alles auswählen
["Multiplexer",["$Konst0","$Konst1","$Konst0","$Konst0"],"$Select1X","$KWL_Luefterstufe_int"],
["Multiplexer",["$Konst0","$Konst0","$Konst1","$Konst0"],"$Select2X","$KWL_Luefterstufe_int"],
["Multiplexer",["$Konst0","$Konst0","$Konst0","$Konst1"],"$Select3X","$KWL_Luefterstufe_int"]
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 901
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
Hi Robert,
Vielen Dank
MfG Juri
Vielen Dank
MfG Juri
Zuletzt geändert von Sensej am Di Dez 08, 2020 9:08 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt
-
- Reactions:
- Beiträge: 901
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
oh, oh, da verstehe ich nur Bahnhof
Das Thema habe ich immer wieder verschoben aber irgendwann muss man anfangen
MfG Juri
Zuletzt geändert von Sensej am Di Dez 08, 2020 9:10 am, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9775
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
- Danksagung erhalten: 7820 Mal
- Kontaktdaten:
Juri,
bitte keine Vollzitate.
NIEMAND will lesen, was gerade eben vorher geschrieben wurde, schon gar nicht in völlig Gänze.
Ich bitte inständig darum, sich an diese - in allen Foren übliche Regel - zu halten
Stefan
bitte keine Vollzitate.
NIEMAND will lesen, was gerade eben vorher geschrieben wurde, schon gar nicht in völlig Gänze.
Ich bitte inständig darum, sich an diese - in allen Foren übliche Regel - zu halten
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 3744
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
- Danksagung erhalten: 2076 Mal
Hy Juri!
So schwer ist es wirklich nicht.
Schau mal hier: viewtopic.php?f=24&t=2001
1) Eingänge und Ausgänge anlegen
2) Variablen dafür vergeben => es darf nicht die gleiche Variable mit einem Ein- UND Ausgang verbunden sein!
3) Speichern => Damit überprüft man die obigen Schritte.
4) Module hinzufügen, die Ein und Ausgang verbinden. Wenn Zwischenschritte erforderlich sind, dann zusätzliche Variablen dafür verwenden.
5) Im DokMode testen
6) Ein/Ausgänge mit der Realwelt verbinden. Entweder über den LE (und neu Speichern) oder die Objektverwaltung (unter laufender Logik).
Fertig.
lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 901
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
Hallo Robert,
habe mit benutzerdefinierten Logiken angefangen und da bin ich auf sehr interessante Funktion mit dem Stift-Symbol drauf gestoßen.
Ja, ich meine die Funktion "Logik bearbeiten". Diese hat man wirklich sehr gut versteckt
MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt
-
- Reactions:
- Beiträge: 3744
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
- Danksagung erhalten: 2076 Mal
Ja, das ist wirklich unglücklich und es gab schon mehr "Beschwerden" dazu.
Da finde ich den Ansatz mit grau/grün/rot schon viel besser und hoffe, dass das auch für den Logik bearbeiten Button bald angepasst wird => dauerhaft sichtbar ohne Farbspiel.
Lg
Robert
Da finde ich den Ansatz mit grau/grün/rot schon viel besser und hoffe, dass das auch für den Logik bearbeiten Button bald angepasst wird => dauerhaft sichtbar ohne Farbspiel.
Lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Reactions:
- Beiträge: 901
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
Hallo zusammen,
was ist es für eine rote Markierung?
Das Feld wird rot markiert nachdem ich das Objekt im Ausgang wähle und speichere.
MfG Juri
was ist es für eine rote Markierung?
Das Feld wird rot markiert nachdem ich das Objekt im Ausgang wähle und speichere.
MfG Juri
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt
-
- Reactions:
- Beiträge: 901
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
Hallo Robert,
habe das was erstellt aber die Logik schaltet keine Ausgänge.
So wollte ich es machen.
Eingang: Objekt Y: Mögliche Werte 0,1,2,3
Ausgänge: Luefterstufe_0, Luefterstufe_1,Luefterstufe_2,Luefterstufe_3
Falls: Objekt Y=0, dann Luefterstufe_2 = 0 und Luefterstufe_3 = 0
Falls: Objekt Y=1, dann Luefterstufe_0 = 0 und Luefterstufe_2 = 0 und Luefterstufe_3 = 0
Falls: Objekt Y=2, dann Luefterstufe_0 = 0 und Luefterstufe_3 = 0
Falls: Objekt Y=3, dann Luefterstufe_0 = 0 und Luefterstufe_2 = 0
{
"_Meta": { // Optional
"Description": "",
"Version": "1.00",
"Icon": "" // format: "data:image/svg+xml;base64,ENCODED_FILE"
},
"Input": [
["Lüfterstufe","Sperre der Automatik (bei True)","$KWL_Luefterstufe_int","c"]
],
"Output": [
["KWL_Luefterstufe 0","Stufe 0 schalten","$KWL_Luefterstufe_out_0","c"],
["KWL_Luefterstufe 1","Stufe 1 schalten","$KWL_Luefterstufe_out_1","c"],
["KWL_Luefterstufe 2","Stufe 2 schalten","$KWL_Luefterstufe_out_2","c"],
["KWL_Luefterstufe 3","Stufe 3 schalten","$KWL_Luefterstufe_out_3","c"]
],
"Level": [
["$KWL_Luefterstufe_out_0","integer",0],
["$KWL_Luefterstufe_out_1","integer",0],
["$KWL_Luefterstufe_out_2","integer",0],
["$KWL_Luefterstufe_out_3","integer",0],
["$KWL_Luefterstufe_int","integer",0],
["$Select","integer",0],
["$Select0X","bool",false],
["$Select1X","bool",false],
["$Select2X","bool",false],
["$Select3X","bool",false],
["$Select3","bool",false],
["$Stufe0","integer",0],
["$Stufe1","integer",1],
["$Stufe2","integer",2],
["$Stufe3","integer",3],
["$Konst0","integer",0],
["$Konst1","integer",0]
],
"Module": [
["Multiplexer",["$Konst1","$Konst0","$Konst0","$Konst0"], "$KWL_Luefterstufe_out_0","$KWL_Luefterstufe_int"],
["Multiplexer",["$Konst0","$Konst1","$Konst0","$Konst0"], "$KWL_Luefterstufe_out_1","$KWL_Luefterstufe_int"],
["Multiplexer",["$Konst0","$Konst0","$Konst1","$Konst0"], "$KWL_Luefterstufe_out_2", "$KWL_Luefterstufe_int"],
["Multiplexer",["$Konst0","$Konst0","$Konst0","$Konst1"], "$KWL_Luefterstufe_out_3", "$KWL_Luefterstufe_int"]
]
}
MfG Juri
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Sensej am Mi Dez 09, 2020 12:01 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt