Seite 2 von 3

Re: Brauche Hilfe - Schliesse Rollladen 30min nach Sonnenuntergang

Verfasst: Di Sep 15, 2020 11:24 pm
von richy
Hallo Fabian,

ich sehe bei Deiner AND-Verknüpfung (Rollladen schliessen abends) keinen "Zeiger" auf den "Trigger Sonnenuntergang +30min"
Dieser Trigger aber erwartet als Auslöser etwas von ""LE_Logic_18..." kanns leider nicht genauer lesen"". Kannst Du das mal prüfen?

Der Trigger "Sonnenuntergang +30min" ist auch auf "(C) nur bei Veränderungen" eingestellt. Wer oder Was macht die Veränderung bekannt?

Bei meinem weiter oben beschriebenen Lösungsweg sende ich einmal täglich die Schaltpunkte für Sonnenauf- untergang (um 00:15Uhr) in je eine TS.
Mein TWS bringt dann zuverlässg ein Signal.
2020-09-14 22_57 DOC Modus Rollladen.JPG
Mit diesem Signal dann noch Timer starten und für jedes Fenster läst sich ein beliebiger Offset realisieren.

Hoffe geholfen zu haben.

LG richy

Re: Brauche Hilfe - Schliesse Rollladen 30min nach Sonnenuntergang

Verfasst: Do Sep 17, 2020 9:24 pm
von FabKNX
Danke @richy für deine Mühe.

Leider funktioniert die Logik immer noch nicht.
Ich denke es liegt am Wakeup Baustein. Da kommt einfach kein Output.
20200917_202818.jpg
20200917_203156.jpg
Wo liegt mein Fehler?

Ich bin ja gewillt mich mit der Logikengine zu beschäftigen. Aber es gibt einfach zuwenig Informationen über die Funktionsweise der Bausteine. Was ist Pflicht zur Auslösung?, fehlt der Logik irgendwas?

Es heisst immer die LE des TWS ist ein mächtiges Tool. Für mich ist es aktuell ein ziemlich teures verstaubtes Werkzeug. Da die Bedienungsanleitung und der Grundkurs fehlt, kann es einfach nur von Profis genutzt werden. Aber dem Heimwerker wird verkauft er spare Zeit, die er dann mit den wichtigen Dingen des Lebens füllen kann.

Für mich gehört nach der Modbus Kommunikation erst mal ein Anker gesetzt! und endlich die Dokumentation voran gebracht. Ich bin gern bereit mich in Themen einzulesen und zu informieren wie etwas funktioniert, aber zur LE sind Erklärungen sehr mau oder weit verstreut.
(Wie kann man Standardlogiken in eine Customlogik zusammenfassen?, Vollständige Beschreibung jedes Standardbausteins, Beispiele, Beispiele, Beispiele!!)

Ehrlich gesagt bin ich ziemlich genervt davon, mir von meinem Umfeld immer wieder anhören zu müssen, was sie so tolles mit ihrer Tahoma Box, Raspi oder mit OpenHab "easy" alles machen können. Ich muss dann sagen: "geht mit dem TWS bestimmt auch! ".

Sorry das musste mal raus!

Re: Brauche Hilfe - Schliesse Rollladen 30min nach Sonnenuntergang

Verfasst: Do Sep 17, 2020 9:55 pm
von Robert_Mini
Hallo Fabian!

Kann es sein, dass deine Unix-Zeit falsch ist?
Ich habe gerade den Wert online umrechnen lassen:
Unixzeit.png
Das würde erklären, warum da nie ein "true" kommt?

lg
Robert

Re: Brauche Hilfe - Schliesse Rollladen 30min nach Sonnenuntergang

Verfasst: Do Sep 17, 2020 10:57 pm
von FabKNX
Hallo @Robert_Mini
Du hast Recht.
irgendwo ist was komisch.

Grob drüber geschaut, beim Astrobaustein stimmt die UTC Zeit, beim Summieren nicht mehr.

Das werde ich morgen genauer untersuchen.

Re: Brauche Hilfe - Schliesse Rollladen 30min nach Sonnenuntergang

Verfasst: Fr Sep 18, 2020 6:26 am
von gbglace
Kannst Du beim Astrobaustein nicht einfach eine andere Art der Dämmerung nehmen die eh ein paar Minuten später liegt, dann brauchst die Addition nicht.

Re: Brauche Hilfe - Schliesse Rollladen 30min nach Sonnenuntergang

Verfasst: Fr Sep 18, 2020 6:53 am
von FabKNX
@gbglace
Ja wenn ich jetzt weiss, dass bei diesem Schritt eventuell ein Problem ist, dann werde ich ihn aus der Kette nehmen.
Aber bisher habe ich nur gesehen, dass die Werte, die reingehen, sich täglich ändern. In der Zelle ändert sich der Wert auch. Von daher war das für mich i.O.
Das der Addition-Baustein nicht rechnen kann, damit hab ich nicht gerechnet.

Re: Brauche Hilfe - Schliesse Rollladen 30min nach Sonnenuntergang

Verfasst: Fr Sep 18, 2020 7:12 am
von Sun1453
FabKNX hat geschrieben: Fr Sep 18, 2020 6:53 am
Das der Addition-Baustein nicht rechnen kann, damit hab ich nicht gerechnet.
Das klingt ja garnicht gut. Aber es sollen ja mit Version 2.0 verschiedene neue Berechnungssachen kommen.

@StefanW Das klingt komisch das der Additionsbaustein nicht rechnen kann.

Re: Brauche Hilfe - Schliesse Rollladen 30min nach Sonnenuntergang

Verfasst: Fr Sep 18, 2020 7:56 am
von FabKNX
Lasst es mich bitte erstmal noch prüfen.

Re: Brauche Hilfe - Schliesse Rollladen 30min nach Sonnenuntergang

Verfasst: Fr Sep 18, 2020 8:47 am
von FabKNX
Ohne Wertung, das sind die Ergebnisse der Prüfung.

Eingang:
Unix: 1600450176
UTC: Friday, 2020-09-18 17:29:36 UTC

Summand2:
30 min = 1800000 ms

Ausgang:
Unix: 1602250240
UTC: Friday, 2020-10-09 13:30:40 UTC

Ergebnis:
Also das Ergenis haut leider in die gleiche Kerbe wie oben beschrieben.
Der Baustein tut was er soll und was man ihm sagt.
Aaaaber was man ihm sagen muss, das steht ? (bestimmt irgendwo)


Wenn ich in der Addition eine Zahl von 1800 (für 1800 Sek. ) eingebe, dann kommt das "richtige"/ gewollte Ergebnis raus.

mit Summand 2 = 1800
Unix: 1600451968
UTC: Friday, 2020-09-18 17:59:28 UTC

Vielen Dank Robert!!!!! @Robert_Mini

Re: Brauche Hilfe - Schliesse Rollladen 30min nach Sonnenuntergang

Verfasst: Fr Sep 18, 2020 9:01 am
von Robert_Mini
Richtig: Unix Zeit ist Sekunden seit 1970!

Lg
Robert