Seite 1 von 1

[V1.6 IP 3] Ausgang per Trigger-Eingang senden

Verfasst: Fr Jun 26, 2020 8:27 am
von martin
Hallo zusammen,

wie kann ich eine Logik über den Trigger-Eingang (data-value) veranlassen, dass ein Wert gesendet wird?
Im knx-busmonitor sehe ich bei gesetzem "Timer-Trigger"-Flag keine Nachricht. Wenn ich den Ausgang mit dem "always"-Flag versehe, dann reagiert die Logik auf den Triggereingang.
data-value-trigger-only.png
Vielen Dank für eure Hinweise
Martin

Re: [V1.6 IP 3] Ausgang per Trigger-Eingang senden

Verfasst: Fr Jun 26, 2020 8:52 am
von fechter65
Hallo Martin

Aus meiner Warte hast Du die Fehlerquelle bereits selbst erkannt: Ein T-Flag löst nur aus, wenn ein Timer abgelaufen ist. In Deiner Logik sehe ich keinen Timer, deshalb wird auch nicht auf den Ausgang gesendet.

Die Sende-Flags sind m.W. wie folgt definiert:
"A": jedesmal (always)
"C": nur bei Wertänderung (on change)
"T": wenn ein Timer-Trigger abgelaufen ist (on timer);
“CT”: sobald eine Wertänderung erfolgt oder ein Timer-Trigger abgelaufen ist

Gruss
Diego

Re: [V1.6 IP 3] Ausgang per Trigger-Eingang senden

Verfasst: Fr Jun 26, 2020 11:46 am
von martin
@fechter65 vielen Dank für deine Gedanken. Das heißt, dass man mit dem nicht zeitgesteuertem Trigger-Eingang (data-value) kein erneutes Versenden veranlassen kann.

Mein Anwendungsfall ist, dass ich die Rolladenposition aus der Rolladensteuerung von @Dragonos2000 auf Anforderung nochmal auf den Bus legen möchte. Nach der manuellen Bedienung des Rolladen (MDT Aktor) ist dieser erstmal für absolute Fahrbefehle aus der Rolladensteuerung gesperrt. Um dann wieder in den "Automatikmodus" durch die Rolladensteuerung im TWS zurückzukommen muss zum einen der Rolladen für absolute Positionsvorgaben freigegeben werden und zum andern die Beschattungsposition aus der Automatik nochmal auf den Bus.

@Robert_Mini hat hier viewtopic.php?f=24&t=1571 eine Lösung für eine Custom-Logik skizziert. Schick wäre es wenn der Ausgang auch auf nicht-zeitgesteuerte Trigger (T-Flag) reagieren würde.

Oder hat jemand noch eine Idee das gewünschte Verhalten hinzubekommen ohne die Customlogik anzupassen?

VG
Martin

Re: [V1.6 IP 3] Ausgang per Trigger-Eingang senden

Verfasst: Sa Jun 27, 2020 12:18 am
von Dragonos2000
Braucht der Aktor ernsthaft nochmal die Behanghöhe auf seinem KO, nachdem er wieder in Automatik gewechselt hat, um die Position anzufahren??? Gibt's da auch keinen Parameter, dass er nach dem Wechsel in Automatik seine letzte Position anfahren soll? Entweder bei meinen Rademacher Antrieben oder meinem ABB Aktor muss/kann ich das Verhalten nach Wechel in Automatik nämlich einstellen.

Re: [V1.6 IP 3] Ausgang per Trigger-Eingang senden

Verfasst: Sa Jun 27, 2020 9:16 am
von Robert_Mini
Das „Problem“ hab ich mit Merten Aktoren auch.
Nach Windalarm o.ä. kann man angeben ob letzte Automatikat angefahren wird.
Nach Handeingriff gibt es Objekt oder nach Ablauf der Rückfallzeit, zweite Option aktiviert die Automatik, fährt aber erst mit dem nächsten Eingangstelegramm auf Höhe oder Winkel.

Hat in der Nacht seinen Sinn, am Tag brauche ich eine ähnliche Lösung wie Martin.

Lg
Robert

Re: [V1.6 IP 3] Ausgang per Trigger-Eingang senden

Verfasst: Sa Jun 27, 2020 11:09 am
von martin
Dragonos2000 hat geschrieben: Sa Jun 27, 2020 12:18 am Braucht der Aktor ernsthaft nochmal die Behanghöhe auf seinem KO, nachdem er wieder in Automatik gewechselt hat, um die Position anzufahren??? Gibt's da auch keinen Parameter, dass er nach dem Wechsel in Automatik seine letzte Position anfahren soll?
die einzige Option wieder in den "Automatik"-Betrieb zu kommen, ist wenn man manuel in die obere Endlage fährt
ets5_absolute_position_sperren.png
VG
Martin