Re: Tutorial - Schritt für Schritt zur Custom Logik: Duschlicht bei schnellem Temperaturanstieg einschalten

Verfasst: Mi Feb 05, 2020 9:34 am
von Eraser
Eine Frage:

Die angezeigten Float-Werte im Dok-Mode haben 2 Kommastellen.
Ich kann aber bei Rise Rate auch statt 0.01 z.B. 0.013 eingeben.

Wird in der Logik nun mit 0.01 oder 0.013 gearbeitet?
Angezeigt werden immer nur 2 Kommastellen.

Re: Tutorial - Schritt für Schritt zur Custom Logik: Duschlicht bei schnellem Temperaturanstieg einschalten

Verfasst: Mi Feb 05, 2020 9:46 am
von Robert_Mini
Die Logik arbeitet intern mit float und ausreichend Nachkommastellen.

Robert

Re: Tutorial - Schritt für Schritt zur Custom Logik: Duschlicht bei schnellem Temperaturanstieg einschalten

Verfasst: Mi Feb 05, 2020 9:59 am
von Eraser
Robert_Mini hat geschrieben: So Dez 01, 2019 9:48 am 2) Den Defaultwert für $Level_actual auf einen Wert größer dem erwarteten Maximalwert anpassen:
["$Level_Actual","float",50.0],
Ansonsten schaltet die Logik nach dem Erstellen beim Empfang des ersten Messwerts ein, da ein Anstieg von 0 auf 23°C gerechnet wird. Mit einem hohen Startwert wird eine negative Flanke gerechnet und es passiert nichts, weil Output bereits auf 0 steht und damit wird auch nicht ausgeschaltet.
INFO:

Mit Level_Actual geht das nicht, da Level_Old dann trotzdem auf 0.0 steht.
Stattdessen muss Level_Old auf z.B. 50.0 gesetzt werden.

Re: Tutorial - Schritt für Schritt zur Custom Logik: Duschlicht bei schnellem Temperaturanstieg einschalten

Verfasst: Mi Feb 05, 2020 7:48 pm
von Robert_Mini
Danke. Da hast du vermutlich recht!

Lg
Robert

Re: Tutorial - Schritt für Schritt zur Custom Logik: Duschlicht bei schnellem Temperaturanstieg einschalten

Verfasst: Sa Jun 11, 2022 10:27 am
von Eraser
Hallo,

ich habe bei mir folgendes beobachtet:

Am Reset-Eingang wird bei der Logik und bei der Objektverbindung ganz links ein True angezeigt, obwohl vom Objekt K1 nur ein False kommen kann.
Dies wird damit verbunden sein, dass die Logik intern den Reset-Eingang wieder zurücksetzt.
Unbenannt.PNG

Im Graph sieht man, dass nach einem Empfang von False auf dem Reset-Eingang dieser danach wieder auf True gezogen wird.
Unbenannt 2.png

Meiner Meinung nach sollte der ganz links angezeigte Wert unter K1 dann nicht True anzeigen, sondern nur der rechte Wert innerhalb der Logikzelle, da man ansonsten glauben kann, dass K1 ein True sendet, obwohl dies ein Zentral-Aus-KNX-Objekt ist, welches nur False senden kann.