Hallo zusammen,
folgendes Problem: Ich habe hier einen Temperatursensor (1-Wire, aber über eine Loxone angebunden), der extrem zappelig bei jedem Änderung von 1/10 Grad einen Wert sendet, etwas nervig.
Also dachte ich mir: Genau die richtige Anwendung für den Tiefpass, die Zeit auf 150 gesetzt sollte in etwa einem Mittelwert über 5min entsprechen, der grafische Verlauf passt dazu. Zusätzlich habe ich den Trigger auf 300s gesetzt und vermutet, dass der neue Wert dann auch nur alle 5min auf den Bus geschrieben wird. Wird er auch, aber zusätzlich jedes mal wenn ein neuer Eingangswert kommt.
Kann ich das mit den "Hausmitteln" des Timberwolfs irgendwie begrenzen?
Die Loxone will ich nicht mehr anfassen, bin froh dass sie im Moment tut was sie soll. Mittelfristig wird sie ersetzt werden.
Danke schon mal!
Jockel
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[TOP TIPP] Einzelnen Wert glätten und seltener senden.
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 424
- Registriert: Mo Aug 13, 2018 6:31 pm
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Danksagung erhalten: 147 Mal
Einzelnen Wert glätten und seltener senden.
Zuletzt geändert von jockel am Mo Okt 14, 2019 7:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2500 ID: 145 + 1x TP-UART + 2x DS9490R, VPN geschlossen, Reboot nach Absprache / wiregate198 (im Ruhestand)
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9772
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
- Danksagung erhalten: 7807 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Jockel,
bitte Überschrift ändern, weil "Senderate begrenzen" ist womöglich fehlinterpretierbar (weil es gibt die Funktion, dass dass der gesamte Server seine Senderate zum KNX begrenzt). Vorschlag: "Einzelnen Wert glätten und seltener senden.
Stelle auf "U" für Update only. Dann wirkt nur noch der extern hinzugefügte Trigger.
lg
Stefan
bitte Überschrift ändern, weil "Senderate begrenzen" ist womöglich fehlinterpretierbar (weil es gibt die Funktion, dass dass der gesamte Server seine Senderate zum KNX begrenzt). Vorschlag: "Einzelnen Wert glätten und seltener senden.
Ja klar:jockel hat geschrieben: ↑Mo Okt 14, 2019 6:03 pm... Zusätzlich habe ich den Trigger auf 300s gesetzt und vermutet, dass der neue Wert dann auch nur alle 5min auf den Bus geschrieben wird. Wird er auch, aber zusätzlich jedes mal wenn ein neuer Eingangswert kommt. .... Kann ich das mit den "Hausmitteln" des Timberwolfs irgendwie begrenzen?
Stelle auf "U" für Update only. Dann wirkt nur noch der extern hinzugefügte Trigger.
Bitte mehr Infos darüber. Ich bin sehr interessiert darauf zu erfahren wo die Loxone Fehler macht (damit wir es besser machen).
lg
Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Okt 14, 2019 6:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 424
- Registriert: Mo Aug 13, 2018 6:31 pm
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Danksagung erhalten: 147 Mal
Danke für die schnelle Hilfe!!
Es kann ja so einfach sein, wenn man kein Brett vor dem Kopf hat... Ich hatte einen separaten Baustein gesucht, den Eingang umzustellen war mir irgendwie zu einfach...
Die Überschrift passe ich an!
Es kann ja so einfach sein, wenn man kein Brett vor dem Kopf hat... Ich hatte einen separaten Baustein gesucht, den Eingang umzustellen war mir irgendwie zu einfach...
Zu meinen Erfahrungen mit der Loxone hatte ich hier schon mal recht am Anfang einen Beitrag geschrieben, muss ich mal suchen. Zu der Idee, die durch einen Hutschienen-TW zu ersetzen meine ich, hätte ich auch schon mal was geschrieben.Bitte mehr Infos darüber. Ich bin sehr interessiert darauf zu erfahren wo die Loxone Fehler macht (damit wir es besser machen).
Die Überschrift passe ich an!
TWS 2500 ID: 145 + 1x TP-UART + 2x DS9490R, VPN geschlossen, Reboot nach Absprache / wiregate198 (im Ruhestand)
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9772
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
- Danksagung erhalten: 7807 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Jockel,
1. Wenn man den Eingangstrigger - wie ursprünglich (aber falsch) vorgeschlagen - auf U setzt, wird zwar nur noch berechnet und gesendet, wenn der Triggereingang zuschlägt. Aber damit wird dann auch nur der Wert für die Berechnung verwendet, der gerade zuletzt anlag.
Bedeutet: Nur noch zum Triggerzeitpunkt findet auch die Berechnung statt. Die zwischenzeitlich gesendeten Werte gehen nicht in die Berechnung ein. Das ist nicht ganz was gewünscht ist, auch wenn es hier nur noch zum Triggerzeitpunkt ein Telegramm gibt.
Aber wozu gibt es Ausgangstrigger?
2. Daher drehen wir die Sache um: Den Eingangstrigger auf (A)lways setzen, dann wird ultragenau jeder Wert genommen und der Mittelwert mit jedem Wert richtig gesetzt. Nun den Ausgangstrigger auf "T", dann wird nur gesendet, wenn der Trigger zuschlägt und dann hast Du was Du möchtest.
Also: Eingangstrigger auf "A" und Ausgangstrigger auf "T"
lg
Stefan
Die schnelle Hilfe ist nicht immer die Beste.... Wir haben das nochmal diskutiert.
1. Wenn man den Eingangstrigger - wie ursprünglich (aber falsch) vorgeschlagen - auf U setzt, wird zwar nur noch berechnet und gesendet, wenn der Triggereingang zuschlägt. Aber damit wird dann auch nur der Wert für die Berechnung verwendet, der gerade zuletzt anlag.
Bedeutet: Nur noch zum Triggerzeitpunkt findet auch die Berechnung statt. Die zwischenzeitlich gesendeten Werte gehen nicht in die Berechnung ein. Das ist nicht ganz was gewünscht ist, auch wenn es hier nur noch zum Triggerzeitpunkt ein Telegramm gibt.
Aber wozu gibt es Ausgangstrigger?
2. Daher drehen wir die Sache um: Den Eingangstrigger auf (A)lways setzen, dann wird ultragenau jeder Wert genommen und der Mittelwert mit jedem Wert richtig gesetzt. Nun den Ausgangstrigger auf "T", dann wird nur gesendet, wenn der Trigger zuschlägt und dann hast Du was Du möchtest.
Also: Eingangstrigger auf "A" und Ausgangstrigger auf "T"
Ja, unsere Logikzellen sind im Detail dermaßen ausgefuchst an Einstellmöglichkeiten (für die andere eine eigene Funktion brauchen), dass man nicht gleich drauf kommt, aber dafür dann so einfach, dass man das behält, wenn man es einmal kapiert hat.
Oki
lg
Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Okt 14, 2019 7:51 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 424
- Registriert: Mo Aug 13, 2018 6:31 pm
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Danksagung erhalten: 147 Mal
Und noch mal vielen Dank, das werde ich gleich mal umstellen und ausprobieren!
TWS 2500 ID: 145 + 1x TP-UART + 2x DS9490R, VPN geschlossen, Reboot nach Absprache / wiregate198 (im Ruhestand)
-
- Reactions:
- Beiträge: 424
- Registriert: Mo Aug 13, 2018 6:31 pm
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Danksagung erhalten: 147 Mal
Kurzes Feedback: Klappt wie gewünscht, prima! Kann man übrigens schön beobachten, wenn man als weiteres Ziel der Logik eine Zeitreihe hinzufügt. Alle 5min setzt Grafana einen dicken Punkt Aber der Busmonitor täte es natürlich auch
TWS 2500 ID: 145 + 1x TP-UART + 2x DS9490R, VPN geschlossen, Reboot nach Absprache / wiregate198 (im Ruhestand)