[Gelöst] Zeitschaltuhr Logik

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

01altbau
Reactions:
Beiträge: 5
Registriert: Sa Apr 23, 2022 11:53 pm
Danksagung erhalten: 1 Mal

#31

Beitrag von 01altbau »

Hallo,

als Neuling auf dem Gebiet habe ich zunächst einige einfache Verknüpfungen für die Anwesenheit im Gebäude gebastelt.
Nun wollte ich die Eingangsbeleuchtung mit Hilfe des ASTRO-Bausteins, der ZSU aus #18 und einem AND-Glied automatisch
einschalten. Das Konstrukt funktioniert erst einmal, allerdings taktet die ZSU im Verhältnis 40sek : 20sek automatisch.
Wo (in welcher Zeile) muss ich die Schaltzeiten eingeben - 6 und 23 Uhr - damit die Uhr nur einmal am Tag die Zeiten aufruft
bzw. von "true" auf "false" wechselt. Danke für eine Hilfestellung.

TWS 3500 Version 3.4.1
TWS 3500 ID:741 , VPN zu

Robosoc
Reactions:
Beiträge: 1876
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 635 Mal
Danksagung erhalten: 775 Mal

#32

Beitrag von Robosoc »

S. Kolbinger hat geschrieben: Do Aug 15, 2019 12:44 pm Aber wenn du eh eine Custom-Logic im Einsatz hast, und den Cron-String kennst, kannst du mal diese Variante probieren (Cron-Strings bei $StartZeit und $StopZeit entsprechend anpassen):

Code: Alles auswählen

        ["$StartZeit","string","24 * * * * *"],
        ["$StopZeit","string","42 * * * * *"],
Dieser Abschnitt zusammen mit dem folgend verlinkten Abschnitt "Cron-Syntax" in der Logik-Doku müsste Dir da eigentlich perfekt helfen:
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... ron-Syntax
Zuletzt geändert von Robosoc am So Apr 24, 2022 2:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
VG, Sven - TWS 950Q ID:335 & 291, VPN offen, Reboot OK

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3741
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1164 Mal
Danksagung erhalten: 2058 Mal

#33

Beitrag von Robert_Mini »

Poste bitte mal den genauen Code, denn du verwendest.
Vermutung: Zu viele * im Cronstring.

Sollte sein:
["$StartZeit","string","0 0 6 * * *"],
["$StopZeit","string","0 0 23 * * *"],

lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

01altbau
Reactions:
Beiträge: 5
Registriert: Sa Apr 23, 2022 11:53 pm
Danksagung erhalten: 1 Mal

#34

Beitrag von 01altbau »

Danke ihr beiden,

dass im TWS auch Sekunden mit berücksichtigt werden ist natürlich bei Tante Gockel nicht erwähnt.
Nachdem ich den Code angepasst habe schaltet die Uhr hoffentlich wie gewünscht, Test läuft.
TWS 3500 ID:741 , VPN zu

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3741
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1164 Mal
Danksagung erhalten: 2058 Mal

#35

Beitrag von Robert_Mini »

Du sollst ja auch zuerst im Wiki nachsehen und nicht in google... :D

lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
Antworten

Zurück zu „Logikengine & Logik-Editor“