Hi
Ich suche einen Ansatz für folgende Logik:
Jalousien hoch abhängig von der Helligkeit (sprich > 150 Lux), aber nicht vor z.B. 7 Uhr. Ist dies mit den heutigen Bordmitteln schon möglich, oder braucht es da noch eine neue Funktion (FR)?
Danke und Gruss
Dani
NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
Beta 25 - Gesucht LE: Schalten bei Schwelle, aber nicht vor x Uhr
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 588
- Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danksagung erhalten: 559 Mal
Hallo Dani,
ja das sollte jetzt schon möglich sein.
Bin leider aktuelle unter Wasser und kann dir auf die Schnelle keine fertige Custom-Logik liefern.
Die würde aber vermutlich so funktionieren:
ja das sollte jetzt schon möglich sein.
Bin leider aktuelle unter Wasser und kann dir auf die Schnelle keine fertige Custom-Logik liefern.
Die würde aber vermutlich so funktionieren:
- Ein Cron-Timer startet zur gewünschten Stunde einen Single-Shot-Timer (Monoflop) für die Zeit in der die Jalousie hochfahren darf.
- Die Helligkeit (evtl. vorher noch per Tiefpass gefiltert) wird über einen Schwellwert mit Hysterese ausgewertet.
- Beide werden über "UND" verknüpft und bei "on change" ausgegeben
Gruß,
Stefan K.
Stefan K.
-
- Reactions:
- Beiträge: 392
- Registriert: Mo Sep 10, 2018 8:40 pm
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danksagung erhalten: 266 Mal
Danke, das war der gesuchte Denkanstoss. Eigentlich logisch im nachhinein. Werde ich testen.