NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3

Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074

Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

Beta 25 - Gesucht LE: Schalten bei Schwelle, aber nicht vor x Uhr

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
danik
Reactions:
Beiträge: 392
Registriert: Mo Sep 10, 2018 8:40 pm
Hat sich bedankt: 263 Mal
Danksagung erhalten: 266 Mal

Beta 25 - Gesucht LE: Schalten bei Schwelle, aber nicht vor x Uhr

#1

Beitrag von danik »

Hi

Ich suche einen Ansatz für folgende Logik:

Jalousien hoch abhängig von der Helligkeit (sprich > 150 Lux), aber nicht vor z.B. 7 Uhr. Ist dies mit den heutigen Bordmitteln schon möglich, oder braucht es da noch eine neue Funktion (FR)?

Danke und Gruss
Dani
TW 3500L (#882) + TW 950Q (#321, im Moment inaktiv), VPN offen, Reboot nach Rücksprache

S. Kolbinger
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 588
Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 559 Mal

#2

Beitrag von S. Kolbinger »

Hallo Dani,

ja das sollte jetzt schon möglich sein.
Bin leider aktuelle unter Wasser und kann dir auf die Schnelle keine fertige Custom-Logik liefern.

Die würde aber vermutlich so funktionieren:
  • Ein Cron-Timer startet zur gewünschten Stunde einen Single-Shot-Timer (Monoflop) für die Zeit in der die Jalousie hochfahren darf.
  • Die Helligkeit (evtl. vorher noch per Tiefpass gefiltert) wird über einen Schwellwert mit Hysterese ausgewertet.
  • Beide werden über "UND" verknüpft und bei "on change" ausgegeben
Soll die Jalousie über diese Logik nur hoch fahren, aber niemals runter, kann man den UND-Ausgang noch invertiert auf ein "Break" geben (das funktioniert seit Beta25), dass die Logik vorher abbricht und am Ausgang nichts gesendet wird.
Gruß,
Stefan K.

Ersteller
danik
Reactions:
Beiträge: 392
Registriert: Mo Sep 10, 2018 8:40 pm
Hat sich bedankt: 263 Mal
Danksagung erhalten: 266 Mal

#3

Beitrag von danik »

Danke, das war der gesuchte Denkanstoss. Eigentlich logisch im nachhinein. Werde ich testen.

Gruss
Dani
TW 3500L (#882) + TW 950Q (#321, im Moment inaktiv), VPN offen, Reboot nach Rücksprache