NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2

Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074

Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

TW Logik nur 0 senden, KNX

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
DeLaDope
Reactions:
Beiträge: 246
Registriert: Mo Sep 03, 2018 2:26 pm
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal

TW Logik nur 0 senden, KNX

#1

Beitrag von DeLaDope »

Hi Zusammen,

irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ist auch schon spät. :angry-banghead: Bei meinen KNX MDT Tastern konnte ich in der Logik einstellen, dass nur eine 0 am Ausgang gesendet wird.

Wie mache ich das mit dem TW? Wenn eine logische 1 in eine GA geschrieben wird, passiert nix. Wenn ein logische 0 in die selbe GA geschrieben wird, wird eine 0 an eine weitere GA weitergeleitet.

Danke! VG Tobias
TWS 2500 ID:134 + 2 x PBM ID:833/789, VPN offen, Reboot nach Rücksprache

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9773
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4879 Mal
Danksagung erhalten: 7817 Mal
Kontaktdaten:

#2

Beitrag von StefanW »

Sorry, aber da kann ich nicht folgen, ich glaube da fehlt irgendeine Info von was Du sprichst und um was es geht?

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

eib-eg
Reactions:
Beiträge: 442
Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
Hat sich bedankt: 1457 Mal
Danksagung erhalten: 235 Mal

#3

Beitrag von eib-eg »

Bei Wert Änderung
Nur wenn eine 0 kommt
Nur wenn eine 1 kommt

0 senden bei Änderung
0 senden bei Eingang 1
0 senden bei Eingang 0
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu

Ersteller
DeLaDope
Reactions:
Beiträge: 246
Registriert: Mo Sep 03, 2018 2:26 pm
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal

#4

Beitrag von DeLaDope »

... Ich möchte lediglich ein "Schalte aus" von einer GA 1 an eine GA 2 weitergeben. Wenn die GA 1 den Befehl "Schalte Ein (bollean = 1) bekommt, soll das nicht an die GA 2 weitergeben werden.

VG
TWS 2500 ID:134 + 2 x PBM ID:833/789, VPN offen, Reboot nach Rücksprache

paralan
Reactions:
Beiträge: 270
Registriert: Mi Sep 05, 2018 11:49 pm
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 103 Mal

#5

Beitrag von paralan »

Hallo Tobias,

schau dir mal folgenden Artikel in der KB an:

4.6.4.6
app.php/kb/viewarticle?a=97

Das müsste deine Antwort sein.


Gruß Alan
Gruß Alan

TWS 2600 ID:190; VPN offen; Reboot nach Absprache, da Beschattung über Logikeditor aktiv!

Ersteller
DeLaDope
Reactions:
Beiträge: 246
Registriert: Mo Sep 03, 2018 2:26 pm
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal

#6

Beitrag von DeLaDope »

Ok. Liest sich gut! Probiere ich aus... Dankeschön!
TWS 2500 ID:134 + 2 x PBM ID:833/789, VPN offen, Reboot nach Rücksprache

Ersteller
DeLaDope
Reactions:
Beiträge: 246
Registriert: Mo Sep 03, 2018 2:26 pm
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal

#7

Beitrag von DeLaDope »

4.6.4.6
app.php/kb/viewarticle?a=97


Der oben verlinkte Ansatz beschreibt ja u.a. folgendes:
Damit wird die Logik wie gewünscht nur beim Empfang von 1 durchlaufen und am Ausgang der Wert 0 gesendet. Durch das fixe false am Eingang gibt keinen Wechsel des Logikergebnisses, das dann am Ausgang auch zu einem Sendeereignis führen würde.

Mein Ansatz:
Ich möchte aber, dass die Logik nur beim Empfang einer 0 durchlaufen wird und dann auch eine 0 auf dem Ausgang sendet. Bei einem Empfang einer 1, soll am Ausgang nichts passieren. Auch keien 0 gesendet werden. Folglich ein Filter, der immer nur eine 0 durchlässt :-).

Komme mir dem Inhibt EIngang nicht so klar. Habe eben mal etwas gespielt. Kann mir da nochmal schnell jemand helfen? Wäre klasse! :clap:
Danke! VG
TWS 2500 ID:134 + 2 x PBM ID:833/789, VPN offen, Reboot nach Rücksprache

danik
Reactions:
Beiträge: 392
Registriert: Mo Sep 10, 2018 8:40 pm
Hat sich bedankt: 267 Mal
Danksagung erhalten: 266 Mal

#8

Beitrag von danik »

Hi

Sollte doch gehen wenn der besagte Eingang (inhibit) im Beispiel nicht invertiert ist. Sprich bei einer 1 ist die Logik gesperrt und bei einer 0 dann eben nicht, und dadurch wird am Ausgang eine 0 gesendet. Habe es aber nicht getestet

Gruss
Dani
TW 3500L (#882) + TW 950Q (#321, im Moment inaktiv), VPN offen, Reboot nach Rücksprache

Ersteller
DeLaDope
Reactions:
Beiträge: 246
Registriert: Mo Sep 03, 2018 2:26 pm
Hat sich bedankt: 124 Mal
Danksagung erhalten: 97 Mal

#9

Beitrag von DeLaDope »

hat geklappt. ganz easy :-) THX
TWS 2500 ID:134 + 2 x PBM ID:833/789, VPN offen, Reboot nach Rücksprache
Antworten