Logik zum schalten von 2 Lampen

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
Picha
Reactions:
Beiträge: 152
Registriert: Do Okt 04, 2018 12:54 pm
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal

#11

Beitrag von Picha »

Hallo zusammen,

erstmal Danke für die schnelle Hilfe und die guten Ideen.
@gbglace danke für den Link, der hat mir weitergeholfen.

Ich habe die beiden AND Glieder für die Zeitauswertung aus meiner Logik gelöscht und durch TIMER mit Trigger ersetzt. Das scheint jetzt erstmal zu funktionieren.

Das Problem mit den ANDs im Doktormodus finde ich echt seltsam.


Vielen Dank

Gruß Markus
TWS 2600 ID:591 + PBM, VPN offen, Reboot nach Absprache"

S. Kolbinger
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 588
Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 559 Mal

#12

Beitrag von S. Kolbinger »

Hallo Markus,
Picha hat geschrieben: Sa Jul 13, 2019 11:09 pm Abgesehen von deinem Vorschlag müsste meine Logik aber doch auch funktioniern oder? Ist da irgendein Fehler ersichtlich?
Bei deiner UND-Logik kann der Ausgang nur true sein. Solange die Sendeoption C (on Change) ist, wird da nichts versendet, da ja keine Wertänderung passiert. (Die Anzeige im Doktor-Modus ist hier irreführend, daran arbeiten wir noch).
Analog gilt das gleiche am Eingang des RS-FlipFlops. Wenn sich der Wert nicht ändert wird auch nichts getriggert (die Logikzelle angestoßen).

Versuch es mal bitte mit folgenden Änderungen: