Hallo zusammen!
Ich bräuchte in einer Custom-Logik einen Trigger für zyklisches Senden.
Leider gibt es da noch den Bug. der beim Hinzufügen die Sortierung durcheinander wirft.
Kann man den Triggereingang auch per Textbefehlen in der Custom Logik anlegen und verwenden?
Danke
Robert
UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ
NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ
NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074
Trigger in Custom-Logik
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 3741
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1164 Mal
- Danksagung erhalten: 2058 Mal
Trigger in Custom-Logik
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mo Jul 08, 2019 11:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 588
- Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danksagung erhalten: 558 Mal
Hallo @Robert_Mini ,
du kannst den zyklischen Timer auch direkt in deiner Custom-Logik einbauen.
Dazu einfach folgende Konfiguration in deine Logik "mergen":
Wenn du die Dauer absolut fix machen willst, d.h. "Dauer" ist nicht als Eingang an der Oberfläche sichtbar, auch nicht als Parameter, dann kannst du die Zeile:
["DAUER","Dauer für zyklisches Senden","$Period","c"] auch löschen.
du kannst den zyklischen Timer auch direkt in deiner Custom-Logik einbauen.
Dazu einfach folgende Konfiguration in deine Logik "mergen":
Code: Alles auswählen
{
"Level": [
["$ConstTRUE","bool",true],
["$Period","float",60]
],
"Module": [
["Clocksignal","$ConstTRUE",0,"$Period"]
],
"Input": [
["DAUER","Dauer für zyklisches Senden","$Period","c"]
],
"Output": [
]
}
["DAUER","Dauer für zyklisches Senden","$Period","c"] auch löschen.
Gruß,
Stefan K.
Stefan K.
-
- Reactions:
- Beiträge: 3741
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1164 Mal
- Danksagung erhalten: 2058 Mal
Super - kommt gleich in den Code und in die KB!
Danke und Lg
Robert
Danke und Lg
Robert