Beta 23.1 Unerwarteter Fehler bei CustomLogik

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
danik
Reactions:
Beiträge: 391
Registriert: Mo Sep 10, 2018 8:40 pm
Hat sich bedankt: 256 Mal
Danksagung erhalten: 266 Mal

Beta 23.1 Unerwarteter Fehler bei CustomLogik

#1

Beitrag von danik »

Hi

Ich versuche mich in einer einfachen Custom-Logik. Folgendes versuche ich zu berechnen:

Messwert vom Sensor in mV ($Wert)

Formel: Ergebnis = ($Wert-500)*0.1

Ich habe dazu folgende Custom-Logik erstellt, erhalte aber beim Speichern einen unerwarteten Fehler. Irgendetwas passt noch nicht in der Formel, finde es aber nicht.

Code: Alles auswählen

{
    "Level":[
        ["$TempmV","float",0],
        ["$TempAbzug","float",-500],
        ["$TErgebnis","float", 0],
        ["$Ergebnis","float", 0]
    ],
    "Module":[
    	["Polynomial", "1", "$TErgebnis",["$TempmV", "$TempAbzug"]],
    	["Polynomial", "0.1", "$Ergebnis",["0", "$TErgebnis"]]
    ],
    "Input":[
        ["Temp_mV","Temperatur mV vom Sensor","$TempmV","a"],
        ["Abzug","Abzug von Temperatur","$TempAbzug","a"]
    ],
    "Output":[
        ["Temperatur","Ausgang","$Ergebnis","c"]
    ]
}
Vielen dank
Dani
TW 3500L (#882) + TW 950Q (#321, im Moment inaktiv), VPN offen, Reboot nach Rücksprache

paralan
Reactions:
Beiträge: 264
Registriert: Mi Sep 05, 2018 11:49 pm
Hat sich bedankt: 287 Mal
Danksagung erhalten: 102 Mal

#2

Beitrag von paralan »

Hallo Dani,

ich habe sowas auch mal versucht. Ich meine das die Logik die festen Werte nicht mag. Also ich meine die 1 oder die 0.1 in den Modulen.

Ich hab dann im Bereich Level nochmals Variablen mit dem gewünschten Wert als Startwert angelegt. Dann es sich speichern lassen.

Grüße Alan.
Gruß Alan

TWS 2600 ID:190; VPN offen; Reboot nach Absprache, da Beschattung über Logikeditor aktiv!

Ersteller
danik
Reactions:
Beiträge: 391
Registriert: Mo Sep 10, 2018 8:40 pm
Hat sich bedankt: 256 Mal
Danksagung erhalten: 266 Mal

#3

Beitrag von danik »

Hi Alan

Danke, das war's. Habe die Logik angepasst und nun funktioniert es.

Code: Alles auswählen

{
    "Level":[
        ["$TempmV","float",0],
        ["$TempAbzug","float",-500],
        ["$v1","float",1],
        ["$v2","float",0.1],
        ["$v3","float",0],
        ["$TErgebnis","float", 0],
        ["$Ergebnis","float", 0]
    ],
    "Module":[
    	["Polynomial", "$v1", "$TErgebnis",["$TempmV", "$TempAbzug"]],
    	["Polynomial", "$v2", "$Ergebnis",["$v3", "$TErgebnis"]]
    ],
    "Input":[
        ["Temp_mV","Temperatur mV vom Sensor","$TempmV","a"],
        ["Abzug","Abzug von Temperatur","$TempAbzug","a"]
    ],
    "Output":[
        ["Temperatur","Ausgang","$Ergebnis","c"]
    ]
}
Vielen dank
Dani
TW 3500L (#882) + TW 950Q (#321, im Moment inaktiv), VPN offen, Reboot nach Rücksprache

paralan
Reactions:
Beiträge: 264
Registriert: Mi Sep 05, 2018 11:49 pm
Hat sich bedankt: 287 Mal
Danksagung erhalten: 102 Mal

#4

Beitrag von paralan »

:clap: Freut mich das es jetzt klappt!

Grüße Alan
Gruß Alan

TWS 2600 ID:190; VPN offen; Reboot nach Absprache, da Beschattung über Logikeditor aktiv!