Logik für eine Ein/Aus Sequenz - und Diskussion zu Sinn und Nutzen von Objekten

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
Antworten

Ersteller
ELehmann
Reactions:
Beiträge: 23
Registriert: Mi Mai 22, 2019 12:40 am
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Logik für eine Ein/Aus Sequenz - und Diskussion zu Sinn und Nutzen von Objekten

#1

Beitrag von ELehmann »

Hallo Zusammen,

ich habe ein Problem, ich möchte mittels Logikengine folgende einfache Sequenz für mein Automatisches Dachfenster in der Dusche programmieren. Komme aber nicht weiter...

Mit einem Knopfdruck soll das Dachfenster aufgehen (KNX MDT GlasSchalter2 schickt Wert an KNX UP Schaltaktor der löst Schaltimpuls auf RotoFenstersteuerung) und 45min später wieder schliessen. Während der Zeit soll ein LED am Glastaster blau leuchten umzuzeigen dass diese Sequenzlogik aktiv ist. Ich habe noch einen 1-Wire Fenster-Öffnungskontakt verbaut.

Welchen LogikBaustein nehme ich für die 45min Sequenz?

Meine Idee war bisher. Ich öffne das Fenster normal/klassisch via Taster an die entspr. KNX GA und starte damit zusätzlich eine Timer3-Logik mit fixen Zeitparameter. Brauche dann aber 2 Ausgänge - einen für das LED (Timer Läuft) und später für das Signal Fenster-zu.

Nur wie genau mache ich das und brauche ich mehrere Logiken bzw was passiert wenn das Fenster zwischendurch händisch/direkt (per KNX) geschlossen wird? :angry-banghead:

Könnt ihr mich auf den richtigen Weg bringen. Bisher habe ich in LE ein paar einfache und Verknüpfungen erstellt. :confusion-helpsign:

Vielen Dank

PS: Zusätzlich kurze Sicherheitsfrage zu meinem Vertändnis - Es können nur KNX Universal Objekte in der LE verwendet werden, die in der ETS für den Timberwolf erstellt wurden, richtig. Andere KNX Objekte können nicht direkt genutzt / integriert werden.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jun 18, 2019 3:29 pm, insgesamt 3-mal geändert.
timberwolf164 - TWS2500 - KNX & 1wire - supportvpn offen & reboot ok

blaubaerli
Reactions:
Beiträge: 2308
Registriert: Sa Sep 15, 2018 10:26 am
Wohnort: Kerpen
Hat sich bedankt: 884 Mal
Danksagung erhalten: 677 Mal

#2

Beitrag von blaubaerli »

Hallo @ELehmann,

sorry, habe gerade fälschlicherweise auf den "Bedanken"-Button geklickt, hätte der Zitat-Button sein sollen, also nicht wundern.

Zu deiner Logikfrage bin ich noch nicht wirklich fitt genug um sicher zu beraten. Dazu brauche ich noch was mehr an Erfahrung.

Aber zu dem Teil hier:
ELehmann hat geschrieben: So Jun 16, 2019 9:13 pm PS: Zusätzlich kurze Sicherheitsfrage zu meinem Vertändnis - Es können nur KNX Universal Objekte in der LE verwendet werden, die in der ETS für den Timberwolf erstellt wurden, richtig. Andere KNX Objekte können nicht direkt genutzt / integriert werden.
Das hast du korrekt erkannt, du kannst nur die KNX-Objekte im LE nutzen, die du via ETS für den TWS auch explizit freigeschaltet hast. Also freischalten, GA's zuordnen und dann kannst du die KNX-Objektnummer im LE nutzen. Viel Erfolg beim Experementieren. :handgestures-thumbupright:

Beste Grüße
Jens
wiregate1250 & timberwolf168 (2600er), VPN offen, Reboot nach Vereinbarung

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7633 Mal
Kontaktdaten:

#3

Beitrag von StefanW »

Danke Jens.
blaubaerli hat geschrieben: So Jun 16, 2019 10:21 pm...du kannst nur die KNX-Objekte im LE nutzen, die du via ETS für den TWS auch explizit freigeschaltet hast.
Richtig.

Nur um das noch hinzuzufügen, weil es offenbar nicht auf den erste Blick klar ist, warum das so ist:

  1. Der Timberwolf Server ist ein KNX zertifiziertes Produkt.
  2. Die technischen Regeln im KNX schreiben vor, dass alle Objekte, die von einem KNX Device genutzt werden, mit einer Verwaltungssoftware anzulegen und mit den GAs zu verknüpfen sind, hier die ETS, da als einzige verfügbar.
  3. Nur damit bekommt letztlich die Ordnung und Wiederprogrammierbarkeit von KNX mit einem einzigen Tool hin, wofür sich KNX auch so besonders auszeichnet.
  4. Es ist die besondere Stärke von KNX, das gut 8000 Produkte von 400 Herstellern sich mit nur einer Software managen lassen, die es nun auch schon über 20 Jahre gibt und die stetig verbessert wird. Das ist - auch wenn einzelne Versionen sehr kritische Fehler hatten - ein sehr gutes Konzept, in dem sich nun auch der Timberwolf Server einordnet.
  5. Wer sehr viele Objekte hat, die er im Timberwolf Server freischalten will, kann sich die Definitionen auch in Excel oder ähnlichem bauen, daraus eine CSV-Datei schreiben und diese dann über die ETS-APP "Timberwolf Importer" anlegen lassen. Dann nur noch Programmieren, das Projektfile einlesen und fertig (wobei das Einlesen des Projektfiles dient nur dazu, die Informationen daraus herauszuziehen, die der Server bei der Programmierung nicht bekommt, also insbesondere die ganzen Bezeichnungen von Geräten, Haupt- und Mittelgruppen, DPT usw auch der "fremden" GAs für eine bestmögliche Anzeige. Es gibt eine Anleitung und Berichte hier im Forum über den Nutzen des "Timberwolf Importers" für das Anlegen von vielen Objekten.
lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
ELehmann
Reactions:
Beiträge: 23
Registriert: Mi Mai 22, 2019 12:40 am
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

#4

Beitrag von ELehmann »

Jens / Stefan

Vielen Dank für die Erklärung. Letztlich bedeutet es aber das Logiken für nicht Timberwolf KNX Elemente immer einen Umweg über zusätzlich für den TWS definierte Objekte gehen müssen. Das ist unpraktisch in meinem einfachen Beispiel oben bedeutet das 3 weitere KNX Objekte plus Kommunikation ... Nehme mit das kann man auch nicht ändern, wg der Anforderung zur Programmierbarkeit via ETS. Na gut ... die Importer App habe ich im Einsatz.

Hat jemand einen Vorschlag für die beschriebene Logikanfrage /Sequenz:

Einschalten /Fenster öffnen
45 min warten & Status senden
Ausschalten /Fenster schließen

Alles mit einem Knopfdruck ausgelöst? Wie kann ich das in der LE darstellen?

Vielen Dank für jeglichen Denkanstoß (bin gestern abermals gescheitert)

Gruß Erik
timberwolf164 - TWS2500 - KNX & 1wire - supportvpn offen & reboot ok

S. Kolbinger
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 588
Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
Hat sich bedankt: 82 Mal
Danksagung erhalten: 558 Mal

#5

Beitrag von S. Kolbinger »

Hi Erik,
ELehmann hat geschrieben: Mo Jun 17, 2019 10:23 am Vielen Dank für jeglichen Denkanstoß (bin gestern abermals gescheitert)
damit sollte es funktionieren:

Bild
Gruß,
Stefan K.

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7633 Mal
Kontaktdaten:

#6

Beitrag von StefanW »

Hallo Erik,
ELehmann hat geschrieben: Mo Jun 17, 2019 10:23 amVielen Dank für die Erklärung. Letztlich bedeutet es aber das Logiken für nicht Timberwolf KNX Elemente immer einen Umweg über zusätzlich für den TWS definierte Objekte gehen müssen.
Ich darf hier nochmal darauf hinweisen, dass dies für ALLE offiziellen KNX-Logik-Server gilt, also z.B. auch für die kaufbaren Logikmodule auf Hutschiene.

Alle anderen Logiken, die nur auf der Ebene GAs arbeiten, mögen schneller definiert sein, aber werden in Verbindung mit mehreren Linien bei größerem Datenverkehr schnell zu einem Problem. Weil da die ETS in diesen Fällen nicht mehr weiß, welches Gerät nun welche Infos bekommen soll (also dessen Objekte mit GAs verknüpft sind) kann die ETS auch keine Filtertabellen berechnen. Daher muss man / frau dann seine LK / BK / IP-Router auf vollen Durchzug schalten, damit alle GAs auch überall hingesendet werden. Das kann schnell zu Durchsatzproblemen führen.

U.a. deshalb gibt es ja diesen Zwang in der ETS, den Objekten die GAs zuzuordnen. Zum einen damit das Gerät weiß, welche Telegramme es in den Stack hochreichen soll und zweitens, damit die ETS auf Basis der Topologieinformationen die Filtertabellen für Linienkoppler / Bereichskoppler und Router berechnen kann, weil sonst die Linien mit ihren 35 Telegrammen pro Sekunde schnell überfahren werden, wenn alles und jedes gebroadcastet werden muss.

Ansich ist es also höchst sinnhaft, wenn man in der ETS die Objekte und die GAs verbindet. Bei den "normalen" Devices muss man das ohnehin tun und beim voll zum Standard kompatiblen Timberwolf Server eben auch. Es bedeutet auch mehr Ordnung und Klarheit, weil man dann in EINEM Tool sehen kann, wer eigentlich wo was wie auf den Bus schreibt. Mit den nicht zertifizierten, nur auf GA basierten Systemen sieht man das nicht mehr so klar.

Ich bitte daher diese klare und damit auch gut dokumentierte Verfahrensweise nicht als "Umweg" zu sehen, sondern als den einzig richtigen Weg für eine saubere Konfiguration. Ja, das kostet mehr Zeit, tut ordentliche IT immer.

ELehmann hat geschrieben: Mo Jun 17, 2019 10:23 amDas ist unpraktisch in meinem einfachen Beispiel oben bedeutet das 3 weitere KNX Objekte plus Kommunikation ...
Bitte was ist mit Kommunikation gemeint? Nur weil eine GA mit mehreren Objekten mehrerer Geräte verbunden ist, wird das Telegram nur einmal gesendet, weil KNX ist immer ein (optimalerweise gefilterter) Broadcast. Also ein mehr ein Kommunikation gibt es deshalb nicht. Nur die Objekte muss man halt anlegen und verbinden. Es ist übrigens nicht immer erforderlich, auch das Projekt im TWS einzulesen. Programmieren genügt.

Vielleicht stimmt Dich auch unser Service, mit fertig vorgeschlagenen Logik-Konfigurationen passend zu Deiner Anfrage wieder positiv. Weil das gibt es in dieser Intensität und Reaktionsgeschwindigkeit von keinem anderen Hersteller.

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Robert_Mini
Reactions:
Beiträge: 3741
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1164 Mal
Danksagung erhalten: 2058 Mal

#7

Beitrag von Robert_Mini »

Ein paar Kommentare nach längerer Nutzung.

Ja am Anfang erscheint dies als Umweg, wenngleich der sauere Weg wie Stefan beschreibt.
Das hat aber eben Vorteile (wie oben beschrieben mit LKs, größeren Anlagen etc.), aber da gibt es noch mehr!
Der TWS antwortet sauber mit ack und viel wichtiger, kann bei gesetzten Lesen-Flag auch auf ein Lesen-Diagramm (zB bei Starten der Visu) antworten.

Gerade bei Werten, die in der Logik erzeugt werden, ist das praktisch, da eben auch der Status vom KNX Stack gelesen werden kann.

Zum Handling: Ich habe mir angewohnt, neben den bestehenden GA (die ich absehbar brauche) auch ein paar Reserve GA's mit den wichtigsten DPT (1,5,9) anzulegen und mit Objekten zu verknüpfen.
So kann ich jederzeit diese Objekte nützen, ohne ETS Programmierung und Import - einziger Nachteil, die Texte werden am TWS vorerst falsch angezeigt.
Spätestens mit dem nächsten Import (auch ohne Neuprogrammierung des TWS) kann ich die aktualisierten Bezeichnungen auch sehen. Ich habe aber auch schön strukturierte Objektnummern aufgegeben (wozu? die Suche am TWS liefert ja schnell das Objekt, die Objektnummer merkt sich eh keiner). Einzige ein paar grobe Bereiche: 1-wire: 1-200, Technik (HKL) 201-400, Technik im Garten 401-500...

So kann ich die Vorteile der sauberen KNX Objekte und die "Nachteile" des Mehraufwandes leicht verkraften.

lg
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7633 Mal
Kontaktdaten:

#8

Beitrag von StefanW »

Hallo Robert,

danke, ich denke dass man diese Best Practises in der KB unterbringen sollte und auch das Wie und Warum, weil nicht jedem ist das alles immer klar und wir wollen ja auch insbesondere den frisch Smarthome-Interessierten die Hürden kleiner machen...

Stefan
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mo Jun 17, 2019 10:02 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#9

Beitrag von gbglace »

Kleine Ergänzung zum Thema, gerade User mit mehreren Linien in der Anlage suchen wg EDOMI und Co auch immer nach Dummy-Applikationen im KNX-UF um eben eine saubere definierte Kommunikation im Gruppenmonitor der ETS zu haben, denen fehlt halt ne ordentliche Simulationsmöglichkeit. Das denen aber immernoch AcK fehlen und so mit auch nur an die Visu gesendete GA unnötig Traffic durch Wiederholung erzeugen wird da auch schnell ausgeblendet.

Die Frage war gut und genau wie Robert, am Anfang fand ich es auch ein wenig zu umständlich aber mit der konsequenten Nutzung erkennt man dann auch die Vorteile.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Benutzeravatar

gurumeditation
Reactions:
Beiträge: 408
Registriert: Mo Aug 13, 2018 10:51 am
Wohnort: Hannover
Hat sich bedankt: 187 Mal
Danksagung erhalten: 272 Mal

#10

Beitrag von gurumeditation »

An alle, die sich über den "Umweg", neue KNX-Objekte anlegen zu müssen, ärgern:

Seid froh, dass ihr diese Objekte anlegen dürft!
Auch andere "herkömmliche" KNX-Geräte wie Taster, PM oder Logikmodule müssen diese Objekte anlegen. Dies geschieht bei variablen Objekten in der Regel über die Applikation (Parameter), z.B. ob ein PM sein Objekt "Präsenz" auf den Bus senden soll oder nicht. Standardmäßig deaktiviert muss dieses Objekt in der Applikation freigeschaltet werden.

Die Unterschiede zwischen diesen "herkömmlichen" KNX-Geräten und dem TWS sind:
  • Die schiere Anzahl der möglichen Objekte
  • Die Freiheit, die Funktion / Verarbeitung hinter den Objekten festzulegen
  • Die Freiheit, Datentypen frei zu wählen
Von daher würde ich sagen, dass diese Freiheit ein sehr großer Vorteil und kein Nachteil ist!

Und was saubere Parametrierung / Dokumentation angeht:
Als ehemaliger IT-Qualitätsmanager ist meine Meinung dazu, dass Qualität nichts kostet, sondern im Gegenteil Kosten senkt. Natürlich habe ich zunächst zusätzlichen Aufwand, der durch Pfusch oder Schlamperei (Chaos im Design, fehlende Dokumentation) vermeintlich eingespart werden kann. Meist fällt einem dies eher früher als später auf die Füße und man braucht ein vielfaches der "gesparten" Zeit für die Rekonstruktion.
--
TWS 2500 (ID=137), PBM, Wartungs-VPN=ON, Reboot bitte nur nach Absprache