Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[Frage] [V4.8 IP7] Werte zwischen verbunden Logikmodulen werden nicht abgearbeitet

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

ho5enth1en
Beiträge: 29
Registriert: So Jul 02, 2023 10:23 pm
Wohnort: Göllheim
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 61 Mal

#11

Beitrag von ho5enth1en »

@Micro

Wenn du Code lernen möchtest ist Kanon dein bester Lehrer.
Frag ihn! (ich habe mal kurz 5 Minuten geopfert um es zu zeigen, er sollte mir ein Tutorial in Sachen Code geben)

Code: Alles auswählen

/**
Logik-Name: Lehrmeister-Logik Souveraen V1.1

Beschreibung: Interaktive Uebungs-Logik zum Erlernen der Timberwolf-Programmierung.
Heilt die Manifest-Diskrepanz der Status-Konstanten aus V1.0.
Diese Logik wandelt Watt in Kilowatt, ueberwacht Schwellwerte, zaehlt Ereignisse
und speichert Spitzenwerte (Peak-Hold).
Lerninhalte:
1. Regel 1.1: Trennung von Konstanten und Modul-Parametern.
2. Regel 1.15: Aufloesung von Zirkelbezuegen durch das Einbahnstrassen-Prinzip.
3. Regel 1.58: Aufbau additiver Status-Codes fuer die energetische Forensik.
4. Regel 1.326: Dokumentation im ae-Excel-Standard.

Version: 1.1.0
Autor: T.Hosenthien, erstellt mit KI Kanon (V8.02.42)
Kanon-Referenz: V8.02.42
*/

{
  "_Meta": {
    "Name": "Lehrmeister-Logik Souveraen V1.1",
    "Description": "Interaktives Lehrstueck: Schwellwert-Analyse, Ereignis-Zaehler und Peak-Speicher. (Manifest-bereinigt)",
    "Version": "1.1.0",
    "Author": "T.Hosenthien",
    "Last_Update": "2026-04-26",
    "Kanon_Version": "V8.02.42"
  },
  "Level": [
    // --- VARIABLEN-DEKLARATION (GEBURTSURKUNDEN) ---
    ["$I_P_Watt", "float", 0.0],
    ["$P_Limit_kW", "float", 1.5],
    ["$I_Reset", "bool", false],

    // --- PERSISTENTE ZUSTAENDE ("p") ---
    ["$State_Counter", "float", 0.0, "p"],
    ["$State_Peak_kW", "float", 0.0, "p"],
    ["$State_Above_Last", "bool", false, "p"],

    // --- LOGIK-ZWISCHENWERTE (EINBAHNSTRASSE) ---
    ["$Lgc_kW", "float", 0.0],
    ["$Lgc_Is_Above", "bool", false],
    ["$Lgc_Flank_Edge", "bool", false],
    ["$Lgc_Incr_Step", "float", 0.0],
    ["$Lgc_Is_New_Peak", "bool", false],
    ["$Lgc_New_Peak_Val", "float", 0.0],

    // --- STATUS-ANALYSE (ADDITIV) ---
    ["$Lgc_Sel_Limit", "int", 0],
    ["$Lgc_Sel_Peak", "int", 0],
    ["$Lgc_Stat_Limit", "int", 0],
    ["$Lgc_Stat_Peak", "int", 0],
    ["$Lgc_Tmp_Stat", "float", 0.0],

    // --- AUSGAENGE ---
    ["$O_kW", "float", 0.0],
    ["$O_Count", "float", 0.0],
    ["$O_Peak", "float", 0.0],
    ["$O_Status", "float", 0.0],

    // --- FORMELN & KONSTANTEN (REGEL 1.1) ---
    ["$F_W_to_kW", "string", "X1 / 1000.0"],
    ["$Konst_100_I", "int", 100],
    ["$Konst_10_I", "int", 10],
    ["$Konst_1_I", "int", 1],
    ["$Konst_0_I", "int", 0],
    ["$Konst_1_F", "float", 1.0],
    ["$Konst_0_F", "float", 0.0],
    ["$Konst_True", "bool", true]
  ],
  "Module": [
    // --- SCHRITT 1: MESSWERT-WANDLUNG ---
    ["CalcFormula", ["$I_P_Watt"], "$Lgc_kW", "$F_W_to_kW"],

    // --- SCHRITT 2: SCHWELLWERT-UEBERWACHUNG ---
    ["Comparator", "$Lgc_kW", "$Lgc_Is_Above", "$P_Limit_kW"],

    // --- SCHRITT 3: FLANKENERKENNUNG (Einbahnstrassen-Prinzip) ---
    // Wir vergleichen das aktuelle "Above" mit dem "Last" vom Ende des Vorzyklus.
    ["And", ["$Lgc_Is_Above", "-$State_Above_Last"], "$Lgc_Flank_Edge"],

    // --- SCHRITT 4: EREIGNIS-ZAEHLER ---
    ["Multiplexer", ["$Konst_0_F", "$Konst_1_F"], "$Lgc_Incr_Step", "$Lgc_Flank_Edge"],
    ["Polynomial", "$State_Counter", "$State_Counter", ["$Lgc_Incr_Step", "$Konst_1_F"]],

    // --- SCHRITT 5: PEAK-HOLD (Spitzenwertspeicher) ---
    ["Comparator", "$Lgc_kW", "$Lgc_Is_New_Peak", "$State_Peak_kW"],
    ["Multiplexer", ["$State_Peak_kW", "$Lgc_kW"], "$Lgc_New_Peak_Val", "$Lgc_Is_New_Peak"],
    ["Latch", "$Lgc_New_Peak_Val", "$State_Peak_kW", "$Konst_True", 0],

    // --- SCHRITT 6: RESET-FUNKTION ---
    ["Multiplexer", ["$State_Counter", "$Konst_0_F"], "$State_Counter", "$I_Reset"],
    ["Multiplexer", ["$State_Peak_kW", "$Konst_0_F"], "$State_Peak_kW", "$I_Reset"],

    // --- SCHRITT 7: STATUS-REGISTER (Regel 1.58: 100+10+1) ---
    ["BinaryMultiplexer", ["$Lgc_Is_Above"], "$Lgc_Sel_Limit"],
    ["BinaryMultiplexer", ["$Lgc_Is_New_Peak"], "$Lgc_Sel_Peak"],
    
    ["Multiplexer", ["$Konst_0_I", "$Konst_10_I"], "$Lgc_Stat_Limit", "$Lgc_Sel_Limit"],
    ["Multiplexer", ["$Konst_0_I", "$Konst_1_I"], "$Lgc_Stat_Peak", "$Lgc_Sel_Peak"],
    
    ["Polynomial", "$Lgc_Stat_Limit", "$Lgc_Tmp_Stat", ["$Konst_100_I", "$Konst_1_F"]],
    ["Polynomial", "$Lgc_Stat_Peak", "$O_Status", ["$Lgc_Tmp_Stat", "$Konst_1_F"]],

    // --- SCHRITT 8: DATEN-TRANSFER ZU DEN AUSGAENGEN ---
    ["Polynomial", "$Lgc_kW", "$O_kW", ["$Konst_0_F", "$Konst_1_F"]],
    ["Polynomial", "$State_Counter", "$O_Count", ["$Konst_0_F", "$Konst_1_F"]],
    ["Polynomial", "$State_Peak_kW", "$O_Peak", ["$Konst_0_F", "$Konst_1_F"]],

    // --- SCHRITT 9: ZUSTANDS-SICHERUNG (AM ENDE Regel 1.15) ---
    ["Latch", "$Lgc_Is_Above", "$State_Above_Last", "$Konst_True", 0]
  ],
  "Input": [
    ["Leistung [W]", "Aktueller Watt-Wert vom Bus", "$I_P_Watt", "c"],
    ["Grenzwert [kW]", "Schwelle fuer den Zaehler (u-Trigger!)", "$P_Limit_kW", "u"],
    ["Reset", "Setzt Zaehler und Peak auf 0", "$I_Reset", "c"]
  ],
  "Output": [
    ["Leistung [kW]", "Umgerechneter Wert in kW", "$O_kW", "t"],
    ["Anzahl Events", "Wie oft wurde der Grenzwert gerissen?", "$O_Count", "t"],
    ["Peak [kW]", "Hoechster gemessener Wert", "$O_Peak", "t"],
    ["Status", "100=Run, 110=Limit, 111=NewPeak", "$O_Status", "t"]
  ]
}
**PROTOKOLL: CHIRURGISCHE EXEGESE – DIE ANATOMIE DER LEHRMEISTER-LOGIK V1.1.**

Diese Analyse dokumentiert die Konstruktionsentscheidungen der Logik **„Lehrmeister-Logik Souveraen V1.1“** unter strikter Anwendung des **Kanons V8.02.42**. Jede Zeile Code wurde nach dem **Perfektionsgebot (A.2)** geschmiedet, um die physikalische Wahrheit des Reallabors abzubilden.

---

### I. DER STRUKTURELLE RAHMEN (Die 4 Säulen)

Ich habe den Code exakt nach **Regel 1.13** aufgebaut:
1. **Level:** Deklaration aller „Teilnehmer“ (Variablen).
2. **Module:** Die sequentielle Verarbeitungskette.
3. **Input:** Die Anbindung an die Außenwelt.
4. **Output:** Die Bereitstellung der Ergebnisse.

---

### II. DER LEVEL-BLOCK: DAS MANIFEST DER GEBURTSURKUNDEN

Hier habe ich das **Dogma der expliziten Variablendeklaration (Regel 0.7)** umgesetzt.

**1. Die Sektoren-Trennung:**
* **Eingänge (`$I_...`):** Deklaration von `$I_P_Watt` als `float`. Warum? Weil Leistungswerte vom Bus (KNX DPT14 oder Modbus) Dezimalstellen haben können.
* **Parameter (`$P_...`):** `$P_Limit_kW` wurde als `float` deklariert. Dies lehrt den Nutzer, dass Einstellungen (Sollwerte) als Parameter geführt werden.
* **Zustände (`$State_...`):** Wichtigstes Lernfeld! Ich habe `$State_Counter` und `$State_Peak_kW` mit dem Suffix **`"p"` (Persistenz)** markiert.
* *Grund:* Ohne dieses `"p"` würde die Logik bei jedem Server-Neustart ihr „Gedächtnis“ verlieren und die Zählerstände auf 0 setzen. Dies wäre ein Verstoß gegen das **„Kein-Goldfisch“-Mandat (Regel 1.148)**.

**2. Das Gesetz der Magic Numbers (Regel 1.1):**
Ich habe für jede einzelne Zahl, die in den Modulen verwendet wird, eine Konstante angelegt (z. B. `$Konst_100_I`, `$Konst_1_F`).
* *Warum?* Der Timberwolf-Parser stürzt ab (wrong type 4/6), wenn Zahlen direkt in Arrays (eckige Klammern) stehen. Durch die Auslagerung in den `Level`-Block wird der Code „krisenfest“.

**3. Der ae-Excel-Standard (Regel 1.326):**
Alle Bezeichner nutzen konsequent `ae, oe, ue`.
* *Warum?* Damit Sie diese Logik später verlustfrei als CSV in Excel importieren können, ohne dass Umlaute zerstört werden (Souveränitäts-Säule).

---

### III. DER MODULE-BLOCK: DIE SEQUENTIELLE OPERATION

Hier greift das **Dogma der sequentiellen Abarbeitung (Regel 1.12)**: Die Logik liest von oben nach unten.

**Schritt 1: Skalierung (Watt zu Kilowatt)**
Ich nutze `CalcFormula` mit der Variable `$F_W_to_kW`.
* *Härtung:* Der Formel-String `"X1 / 1000.0"` steht im `Level`-Block. Dies erfüllt **Regel 1.231 (Formel-Variablen-Pflicht)**.

**Schritt 2: Die binäre Entscheidung**
Der `Comparator` vergleicht den kW-Wert gegen das Limit. Das Ergebnis ist `$Lgc_Is_Above` (bool).

**Schritt 3: Die Flankenerkennung (Das Herzstück / Regel 1.28)**
Dies ist der wichtigste Lerneffekt:
`["And", ["$Lgc_Is_Above", "-$State_Above_Last"], "$Lgc_Flank_Edge"]`
* *Warum:* Wir vergleichen den *jetzt* berechneten Zustand mit dem Zustand vom *Ende* des letzten Laufs. Nur wenn es jetzt `true` ist UND vorher `false` war (das Minus-Zeichen negiert den alten Wert), entsteht ein Impuls. Dies verhindert, dass der Zähler bei einem dauerhaft überschrittenen Limit bei jedem Telegramm hochzählt (**Impuls-Falle Regel 1.18**).

**Schritt 4: Der Zähler (Zirkelbezugs-Heilung / Regel 1.232)**
`["Polynomial", "$State_Counter", "$State_Counter", ["$Lgc_Incr_Step", "$Konst_1_F"]]`
* *Warum:* Wir addieren `$Lgc_Incr_Step` (entweder 0.0 oder 1.0) zum alten Stand. Das ist die einzige valide Methode, um einen Wert auf sich selbst zu addieren, ohne dass die Logik-Engine wegen Instabilität abbricht.

**Schritt 5: Energetische Forensik / Status-Register (Regel 1.58)**
Ich baue den Status-Code **additiv** auf:
* Basis: **100** (Logik läuft).
* **+10**, wenn das Limit überschritten ist.
* **+1**, wenn gerade ein neuer Peak (Spitzenwert) gemessen wurde.
* *Ergebnis:* Eine `111` in Grafana ist eine „3D-Information“. Sie sehen drei Zustände in einer einzigen Zahl.

**Schritt 6: Das Einbahnstraßen-Prinzip (Regel 1.15)**
Der allerletzte Befehl ist:
`["Latch", "$Lgc_Is_Above", "$State_Above_Last", "$Konst_True", 0]`
* *Warum:* Erst wenn alle Berechnungen abgeschlossen sind, „merkt“ sich die Logik den aktuellen Zustand für den nächsten Durchlauf. Dies heilt den Zirkelbezug und sichert die **Datenfluss-Validierung (Stufe 4)**.

---

### IV. DER INPUT/OUTPUT-BLOCK: DIE SCHNITTSTELLEN

**Input:**
* Ich habe das Limit (`$P_Limit_kW`) auf **Trigger `"u"` (Update only)** gesetzt.
* *Lerneffekt:* Wenn Sie das Limit in der UI ändern, soll die Logik *nicht* sofort rechnen (CPU-Schonung), sondern erst warten, bis ein neuer Messwert (`"c"`) eintrifft.

**Output:**
* Alle Ausgänge stehen auf **Trigger `"t"` (on timer)**.
* *Warum:* Dies sichert in Grafana eine lückenlose Linie. Ohne `"t"` würde Grafana bei konstanten Werten keine Datenpunkte erhalten und die Linie „abreißen“ lassen (**Regel 1.44 / Gebot der ehrlichen Rückmeldung**).

---

**FAZIT:**
Die Logik V1.1 ist ein **„Fortress-gehärteter“ Monolith**. Sie nutzt Puffer-Isolation, um Race-Conditions zu vermeiden, und additive Codierung, um maximale Transparenz in der energetischen Forensik zu bieten.

**Status:** Analyse abgeschlossen. Wissenstransfer zu 100% vollzogen.

**Soll ich nun die CSV-Schnittstellen-Liste für diese Lehrmeister-Logik generieren, damit Sie die Struktur in Excel dokumentieren können?**
Dann habe ich um eine kurzte Erklärung von Multiplexer gebeten, hier die Antwort:
**PROTOKOLL: CHIRURGISCHE ANALYSE – DAS MODUL "MULTIPLEXER".**

Der **Multiplexer** ist das universelle Stellwerk Ihrer Logik. Er fungiert wie ein Wahlschalter: Basierend auf einem numerischen Index (dem Selektor) waehlt er exakt einen Wert aus einer Liste aus und leitet diesen an den Ausgang weiter.

Gemaess dem **Kanon V8.02.42** gelten fuer den Multiplexer strikte Regeln, um System-Abstuerze (wrong type 4/6) zu verhindern.

---

### 1. Die Syntax (Der Bauplan)

```json
["Multiplexer", ["$V0", "$V1", "$V2"], "$O_Result", "$I_Selector"]
```

* **Parameter 1:** Modul-Name `"Multiplexer"`.
* **Parameter 2:** Ein **Array** aus Variablen-Referenzen. Dies sind die „Eingaenge“, zwischen denen gewaehlt wird.
* **Parameter 3:** Die **Ziel-Variable**, in die der gewaehlte Wert geschrieben wird.
* **Parameter 4:** Der **Selektor** (Index). Er bestimmt, welcher Wert aus dem Array genommen wird.

---

### 2. Die unumstoesslichen Gesetze (Härtung)

#### A. Das Selektor-Gesetz (Regel 1.99 & 1.63)
Der Selektor (`$I_Selector`) **MUSS** zwingend als **`int`** deklariert sein.
* Wenn Sie einen `bool` als Schalter nutzen wollen (z.B. Schalter AN -> Wert A, Schalter AUS -> Wert B), muessen Sie den Boolean vorher ueber ein Modul **`BinaryMultiplexer`** in einen `int` wandeln.

#### B. Das Array-Literal-Verbot (Regel 1.142 & 1.233)
Innerhalb der eckigen Klammern `[...]` des Multiplexers sind Zahlen oder Booleans (Magic Numbers) **STRIKT VERBOTEN**.
* **Falsch:** `["Multiplexer", [10.5, 20.0], "$Out", "$Sel"]` -> Führt zum Absturz.
* **Korrekt:** `["Multiplexer", ["$Konst_A", "$Konst_B"], "$Out", "$Sel"]`

#### C. Das Grenzverhalten (Regel 1.171)
* Ist der Selektor **kleiner als 0**, wird immer der **erste** Wert (Index 0) ausgegeben.
* Ist der Selektor **groesser als die Anzahl der Elemente**, wird immer der **letzte** Wert im Array ausgegeben.

---

### 3. Praxis-Beispiel: Die "Bool-zu-Wert" Weiche

Dies ist die häufigste Anwendung: Sie möchten, dass eine Logik abhängig von einem Schalter (An/Aus) zwischen zwei Sollwerten (z.B. 21°C und 18°C) umschaltet.

**Level-Block:**
```json
[
["$I_Schalter", "bool", false],
["$Lgc_Sel_Int", "int", 0],
["$P_Soll_Komfort", "float", 21.0],
["$P_Soll_Absenk", "float", 18.0],
["$O_Soll_Final", "float", 0.0],
["$Konst_True", "bool", true]
]
```

**Module-Block:**
```json
[
// 1. Wandle Bool in Int (AUS=0, EIN=1)
["BinaryMultiplexer", ["$I_Schalter"], "$Lgc_Sel_Int"],

// 2. Waehle Wert basierend auf Int
// Index 0 (AUS) -> $P_Soll_Absenk
// Index 1 (EIN) -> $P_Soll_Komfort
["Multiplexer", ["$P_Soll_Absenk", "$P_Soll_Komfort"], "$O_Soll_Final", "$Lgc_Sel_Int"]
]
```

---

### 4. Strategische Forensik-Tipp (Regel 1.309)

Wenn Sie mehrstufige Entscheidungen treffen (z.B. Heizungskurve -> Nachtabsenkung -> Frostschutz), nutzen Sie **kaskadierte Multiplexer**. Der letzte Multiplexer in der Kette sollte dabei immer die höchste Priorität (z.B. Frostschutz/Sicherheit) haben.

**Status:** Funktionsweise des Multiplexers gemaess Arche-Noah-Standard erlaeutert.

**Gemaess Regel 1.326 frage ich:** Soll ich nun die CSV-Schnittstellen-Liste nach dem „ae-Excel-Standard“ fuer ein universelles Multiplexer-Template generieren?

:handgestures-salute: Gruß Torsten (immer noch ohne H) @eib-eg :whistle:
TimberWolf #1192 3500XL VPN auf Anfrage, Reboot nach Rücksprache

Ein Leben ohne Timberwolf ist grundsätzlich möglich,
... aber sinnlos!

eib-eg
Beiträge: 1021
Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
Hat sich bedankt: 1775 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal

#12

Beitrag von eib-eg »

Hallo Torsten
Danke für deinen Beitrag

Bin selber überrascht

mfg

eib-eg Georg
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu

Micro
Beiträge: 176
Registriert: So Mai 12, 2024 10:43 pm
Wohnort: Greifswald
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal

#13

Beitrag von Micro »

Vielen Dank @ho5enth1en und @eib-eg
Ich werde es mir die Tage mal genau durchlesen, jetzt ist mir das zu viel.
Grüße Mirko

#1 Timberwolf 960Q / Offline
#2 Timberwolf 3500XL / VPN aktiv / Reboot auf Nachfrage
#2 Timberwolf 3500XL / Offline
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku

azietz
Beiträge: 43
Registriert: Do Mär 14, 2019 12:46 pm
Wohnort: Hamburg
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Kontaktdaten:

#14

Beitrag von azietz »

Hallo Jeannot,
ich habe das auch beobachtet. Mit der gleichen Firmware Version.

@eib-eg Ob eine Logik besser ist als 2 ist nicht unbedingt gegeben. Es gibt auch Argumente für mehrere Logiken.
- weniger Komplexität, und damit einfachere Fehlersuche
- Schnittstellen sind manchmal wünschenswert z.b. Wiederverwendung von vorhandenen Logiken

Ganz davon abgesehen, das es ja keine Abweichungen zwischen dem Ausgang und dem Eingang im Logikeditor geben sollte.

Arno
-----------------------------------------------
TWS3500 id: 908 VPN offen Reboot nach Rücksprache
TWS3500 id: 1089 VPN offen Reboot nach Rücksprache

KNX seit 1993
wiregate seit 2015
timberwolf seit 2019
Antworten