Insolvenz der Elaborated Networks GmbH

Leider müssen wir Sie heute darüber informieren, dass das Amtsgericht München mit Beschluss vom 16. Oktober 2026 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Elaborated Networks GmbH unter dem Aktenzeichen 1509 IN 1258/26 eröffnet hat.

Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann bestellt. Dieser hat die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis über das Vermögen der Gesellschaft übernommen.

Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen: “Elaborated Networks GmbH in Insolvenz”. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde im Zuge des Verfahrens eingestellt. Eine Erbringung von Leistungen oder Lieferungen ist leider nicht mehr möglich. Die Cloud-Dienste werden bis auf weiteres im Rahmen einer privaten Initiative aufrechterhalten, dies kann jederzeit widerrufen werden.

Sollten Sie noch offene Forderungen (§ 38 InsO) gegen die Elaborated Networks GmbH haben, werden Sie gebeten, diese direkt beim Insolvenzverwalter bis zum 7. Dez. 2026 zur Insolvenztabelle anzumelden. Bitte richten Sie sämtliche diesbezügliche Korrespondenz direkt an das Büro des Insolvenzverwalters:

Rechtsanwalt Dr. jur. Matthias Hofmann
Unterer Anger 3
80331 München

Telefon: +49(89)5480330
Telefax: +49(89)548033111
Email: mail@pohlmannhofmann.de

Wir bedanken uns für die bisherige Zusammenarbeit und stehen Ihnen bei Rückfragen in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter unter support at elabnet dot de gerne zur Verfügung.

Details zum Verfahren und den privaten Initiativen stellen wir Kunden in einem nicht-öffentlichen Bereich zur Verfügung. Falls Sie hier keinen Zugriff haben, dann tragen Sie bitte Ihren Forennick in die Registrierung Ihres Servers ein und senden uns den Nick zusammen mit der ID Ihres Timberwolf Servers an support at elabnet dot de. Falls Sie hierzu erst einen Nick anlegen müssen verfahren Sie genauso. Das Bestätigungsmail nach der Anmeldung kommt aus technischen Gründen derzeit nicht, die Aktivierung erfolgt dann manuell nach Ihrer Mail an uns.

Stefan Werner
Geschäftsführer (ohne Vertretungsmacht)

[Frage] Logik, gegenseitige Verriegelung von 2 Ausgängen

Informationen und Diskussionen über Logik-Engine und Logik-Editor
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Robosoc
Beiträge: 1921
Registriert: Di Okt 09, 2018 9:26 am
Hat sich bedankt: 645 Mal
Danksagung erhalten: 902 Mal

#11

Beitrag von Robosoc »

:x Ohje...das klingt ja doof...(also auch die jetzige Lösung in Bezug auf das KFW70 Haus)
Gib mir bitte noch einmal kurze Antworten auf Frage 1 und 2.
VG, Sven - 3500 XL ID:1369 | 3500 L ID:1355, VPN offen, Reboot OK

Ersteller
markusrohr
Beiträge: 192
Registriert: Sa Dez 08, 2018 7:33 pm
Wohnort: Lostorf
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 107 Mal
Kontaktdaten:

#12

Beitrag von markusrohr »

Hallo Sven, danke für insistieren. Manchmal sollte man (das Problem zwischen den eigenen Ohren) eben zuerst eine Wahrheitstabelle erstellen bevor gepostet wird.
Wahrheitstabelle Verriegelung.png
oder wie ich geschrieben habe, in der Relaislogik eine einfache Verriegelung mit einem Öffner von Schütz2 in der Anspeisung vom Schütz 1 oder moderner [<1>AND <2 negiert>] im Pfad <Schalten 1>

Aber wenn ich nicht gepostet hätte hätte ich den Hinweis mit dem Zustandsautomaten nicht erhalten..... :bow-yellow:

Falls jemand Erfahrung hat mit dem Nachrüsten von Lüftungssystemen wäre ich für einen Erfahrungsbericht dankbar.

Best Grüsse und ein schönes Wochenende
Markus
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
TWS 950 ID 238 mit PBM ID: 10008, 3 Kanäle, Wartungs-VPN aktiviert, Neustart bitte nur nach Nachfrage, markus.rohr@bluewin.ch

Robert_Mini
Beiträge: 3936
Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
Hat sich bedankt: 1311 Mal
Danksagung erhalten: 2519 Mal

#13

Beitrag von Robert_Mini »

Hallo Markus!

Zu deiner Frage bez. Zustandsautomat.
Schau dir mal diesen Thread an, da ist so alles dabei was das (geniale) Teil hergibt:
viewtopic.php?f=24&t=2143&hilit=zustandsautomat

Leider ist es auch nicht ganz trivial, so dass ich es bei einfachen Dingen oft dann doch nicht verwende...

lg
Robert