Hallo,
ein schon im Jahr 2014 gekaufter UP-Licht-Multi-Sensor hat vier Jahre in der Schublade gelegen und hat letzte Woche kurz am Timberwolf-Server gesteckt:
(bitte nicht am 'offline' stören, das stimmt)
Aus den Applications RH, AH, DP und Lux werde ich schlau, aber warum bekomme ich die Temperatur einmal als Application "T" und einmal als "T10"? Welche soll ich benutzen? Kann ich die "überflüssige" Application, einfach löschen oder wird die mir immer wieder neu autodiscovert?
Grüße
Marc
NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Gelöst] Licht-Multi-Sensor Application T und T10
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 345
- Registriert: Di Okt 02, 2018 4:28 pm
- Wohnort: St. Ilgen, Baden-Württemberg
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
- Kontaktdaten:
Licht-Multi-Sensor Application T und T10
--
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer.
TWS 950Q #326, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik.
Marc Haber, St. Ilgen. Freier IT-Berater, Debian Developer.
TWS 950Q #326, VPN auf Anfrage - KNX, 1Wire (13/55/54 Slaves), MQTT, Cometvisu, viel Grafana, ganz ein bisschen Logik.
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9752
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4869 Mal
- Danksagung erhalten: 7766 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Marc,
diese Multisensoren haben zwei Temperaturfühler. Einen mit einstellbarer Auflösung (T 9 bis T12, per Default nehmen wir T10) und einen einfachen.
Der Einstellbare hat eine Präzision von +/- 0,5 K (meist besser) und der einfache (nur 'T') hat zwar 13 Bit Auflösung, aber nur eine "Präzision" von +/- 2 K.
Vorteil: Die Wandlungszeit beim einfachen sind wenige ms und die präzisen Sensors liegen bei 87 bis 750 ms und belegen Buszeit.
Du kannst einfach löschen was Du nicht haben willst. Automatisch angelegt werden die Regeln nur beim ersten Mal wenn ein Sensor hinzugefügt wird entsprechend der Voreinstellungen.
Es sollte darüber einen genauen Knowledge-Base Artikel geben
Stefan
diese Multisensoren haben zwei Temperaturfühler. Einen mit einstellbarer Auflösung (T 9 bis T12, per Default nehmen wir T10) und einen einfachen.
Der Einstellbare hat eine Präzision von +/- 0,5 K (meist besser) und der einfache (nur 'T') hat zwar 13 Bit Auflösung, aber nur eine "Präzision" von +/- 2 K.
Vorteil: Die Wandlungszeit beim einfachen sind wenige ms und die präzisen Sensors liegen bei 87 bis 750 ms und belegen Buszeit.
Du kannst einfach löschen was Du nicht haben willst. Automatisch angelegt werden die Regeln nur beim ersten Mal wenn ein Sensor hinzugefügt wird entsprechend der Voreinstellungen.
Es sollte darüber einen genauen Knowledge-Base Artikel geben
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 3744
- Registriert: So Aug 12, 2018 8:44 am
- Hat sich bedankt: 1168 Mal
- Danksagung erhalten: 2076 Mal
Jepp, auch in den FAQ: app.php/kb/viewarticle?a=58
Robert
Robert
Timberwolf Server 2500 / #117 (VPN offen + reboot nach Rückfrage) / zusätzlich: 3500M/#935, 3500L/#1297