Guten Morgen,
ich habe eine kleine Frage zum Thema "Fensterkontakte".
Jedes Mal, wenn ich den TWS-Neustart durchführe, stehen meine Fensterkontakte in Visu auf Offen, obwohl die Fenster zu sind.
Das passiert wahrscheinlich, weil die Adressen nach dem Neustart zuerst mit dem Wert 0 initialisiert werden und die Trigger-Einstellung auf "Wert senden nach Änderung" ist.
Erst, wenn man das Fenster auf und wieder zu macht wird der Wert der Adresse/die Anzeige in Visu aktualisiert und richtig dargestellt.
wie macht ihr die Initialisierung der Fensterkontakte z.B. nach dem TWS-Neustart bei der Trigger-Einstellung "Wert senden nach Änderung"?
@Stefan W: Macht es Sinn die Trigger-Einstellung "Senden" für die Wire-Geräte um weitere Punkte(einmalig nach dem TWS-Neustart + weitere Kombinationen ) zu erweitern???
@Stefan W: Verbesserungsvorschlag für die Darstellung der Liste "Senden" unter der Trigger-Einstellung.
Einfach nur die einzelnen Punkte, keine Kombinationen(fixes Sendeintervall, bei Änderung, einmalig nach TWS-Neustart) mit der Auswahlmöglichkeit/Checkbox anzeigen.
Schon ab 3 Listeneinträge lohnt es sich.
MfG Juri
UPGRADE IP 9 verfügbar!
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ
NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074
Timberwolf VISU jetzt mit NEUEM Layout Editor
Freie Anordnung, Reihenfolge und Größe der Widgets - viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/06SeuHRJ
NEU! Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Damit kann nun jeder das Upgrade vornehmen und VISU & IFTTT testen. Alle Info hier: viewtopic.php?f=8&t=5074
[FR] Initialisierung KOs und Werte nach TWS-Neustart
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 901
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
Initialisierung KOs und Werte nach TWS-Neustart
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Mi Feb 06, 2019 1:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9689
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
- Danksagung erhalten: 7633 Mal
- Kontaktdaten:
Danke Juri, das sind gute Punkte, sehen wir uns an
Stefan
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 2181
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
- Wohnort: Karlsruher Raum
- Hat sich bedankt: 481 Mal
- Danksagung erhalten: 889 Mal
Hab den Thread Titel umbenannt, da es ein eher generisches Thema ist.
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit
-
- Reactions:
- Beiträge: 901
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
Hallo Leute,
habt ihr keine Vorschläge?
habt ihr keine Vorschläge?
MfG Juriwie macht ihr die Initialisierung der Fensterkontakte z.B. nach dem TWS-Neustart bei der Trigger-Einstellung "Wert senden nach Änderung"?
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt
-
- Reactions:
- Beiträge: 85
- Registriert: Mo Nov 26, 2018 7:28 pm
- Wohnort: Recklinghausen
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Kannst ja erstmal auf "senden Interwall oder nach Änderung stellen". Bei mir steht es auf 60s und die Werte stimmen sofort nach dem Neustart. Würde dann mal vermuten, dass du auch auf 3600s oder so stellen kannst und er sendet sofort nach dem Neustart und dann wieder nach 3600s.
Grüße, Sven
______________________________________________________________________________________
Wiregate 1704 (†); Timberwolf TW 13/75G; Timberwolf 2600 ID181, VPN auf Anfrage
______________________________________________________________________________________
Wiregate 1704 (†); Timberwolf TW 13/75G; Timberwolf 2600 ID181, VPN auf Anfrage