NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3

Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074

Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117

NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs

Mehrere DB-Einträge pro Logik

Alles zu 1-Wire im Allgemeinen. Für den Busmaster gibt es ein eigenes Unterforum unter Zubehör
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
Sensej
Reactions:
Beiträge: 901
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal

Mehrere DB-Einträge pro Logik

#1

Beitrag von Sensej »

Hallo zusammen,

habe einen Logiktrigger für den Estrichtemperatursensor erstellt.
Unter Timberwolf-Busmonitor sehe ich, dass da immer 4 Einträge generiert werden.

Wieso 4 Einträge?
Wo kann der Fehler liegen?

Bild


Habe Beta 16

MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9766
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4875 Mal
Danksagung erhalten: 7795 Mal
Kontaktdaten:

#2

Beitrag von StefanW »

Hast Du am KNX kein weiteres Gerät, dass einen ACK sendet? Weil Pakete die nicht ACKnowledged werden, werden vom Stack wiederholt...

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
Sensej
Reactions:
Beiträge: 901
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal

#3

Beitrag von Sensej »

Hallo Stefan,

diese GA(2/1/31) ist nur für die Visualisierung gedacht und hat keinen "Empfänger".

MfG Juri

Hinzugefügt nach 28 Minuten 52 Sekunden:
Bei der Adresse 2/1/22 geht es.
Der Wert wird aber direkt vom KNX-Temp-Sensor, der in einem Taster eingebaut ist, an die Adresse 2/1/22 gesendet, nicht über wire.

Da wird auch kein ACK gesendet.

Bild

Es werden bei mir noch weitere Adressen geben, die nur für die Visu da sind :D

MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3611
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1268 Mal
Danksagung erhalten: 1674 Mal

#4

Beitrag von gbglace »

Was wird denn Die Visu werden?

Die Visu auf der richtigen Plattform kann ne Menge unnötigen Bustraffic sparen.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

Dragonos2000
Reactions:
Beiträge: 2184
Registriert: So Aug 12, 2018 1:38 pm
Wohnort: Karlsruher Raum
Hat sich bedankt: 482 Mal
Danksagung erhalten: 889 Mal

#5

Beitrag von Dragonos2000 »

ACKs kannst Du nur sehen, wenn Du den Applikationsmodus für die Schnittstelle rausmachst.
Lg
Jochen
____________________________________________________________
TW 2600 #188
VPN offen, Zugriff jederzeit, Experimente jederzeit, Reboot jederzeit

EarlBacid
Reactions:
Beiträge: 371
Registriert: So Aug 26, 2018 5:59 pm
Wohnort: Herborn
Hat sich bedankt: 134 Mal
Danksagung erhalten: 235 Mal

#6

Beitrag von EarlBacid »

hat die 2/1/22 evtl. einen weiteren Empfänger?

laut KNX Standard, muss ein sender ein Telegram 3 mal wiederholen, wenn es kein Ack bekommt.


mh, eigentlich müsste dann doch die Visu, was auch immer das für eine ist, ein Ack für die von ihr verwendeten GAs senden um KNX Standardkonoform zu sein, oder?
Wiregate#1504 + PBM -
Timberwolf 950Q #233 / VPN aktiv / Reboot OK
EFH mit KNX, 1-Wire, DMX, PV und Strom über MQTT
Docker: MQTT Broker, Unifi WLAN Controller, NodeJS, CometVisu

Ersteller
Sensej
Reactions:
Beiträge: 901
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal

#7

Beitrag von Sensej »

Hallo Göran,

Als Visu kommt bei mir CometVisu

MfG Juri

Hinzugefügt nach 8 Minuten 14 Sekunden:
Hallo EarlBacid,

die 2/1/22 hängt am Temperatursensorausgang eines MDT-Glasschalters, siehe Bild unten
Bild

MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt

EarlBacid
Reactions:
Beiträge: 371
Registriert: So Aug 26, 2018 5:59 pm
Wohnort: Herborn
Hat sich bedankt: 134 Mal
Danksagung erhalten: 235 Mal

#8

Beitrag von EarlBacid »

na dann haben wir da ja zu mindest erst einmal die Erklärung für dein beobachtetes Verhalten.

GA 2/1/22 kommt von einem KNX-Temp-Sensor, und hat einen MDT-Glasschalter, der das ACK hierfür sendet (Acks werden, wie von @Dragonos2000 geschrieben, nicht im Busmonitor dargestellt)

GA 2/1/31 kommen vom Timberwolf Server, haben aber keinen KNX Empfänger der diese mit einem ACK bestätigt. Demetsprechend sendet der TWS die Telegramme, KNX Standardkonform, 3 weitere male.


Bleibt für mich noch die Frage (weil ich da jetzt keine Erfahrung habe) Ob die CometVisu das überhaupt irgendwie vorsieht, ACKs zu senden für GAs die in der Visu verwendet werden?
Falls dies der Fall sein sollte, wäre die nächste Frage ob die CometVisu bei dir schon läuft und die GAs zur darstellung konfiguriert sind. (Nein = Alles erklärt; Ja = weitere Fehlersuche nötig)
Falls die CometVisu sowieso keine ACKs sendet (bzw. der darunter liegende knxd), dann ist das von Dir beobachtete Verhalten der normalzustand und bedarf keiner weiteren Fehlersuche (maximal einen Feature Request, entweder für die CV oder TWS).

Soweit einverstanden?

VG
Earl
Wiregate#1504 + PBM -
Timberwolf 950Q #233 / VPN aktiv / Reboot OK
EFH mit KNX, 1-Wire, DMX, PV und Strom über MQTT
Docker: MQTT Broker, Unifi WLAN Controller, NodeJS, CometVisu

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3611
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1268 Mal
Danksagung erhalten: 1674 Mal

#9

Beitrag von gbglace »

Wenn du die Comet-Visu nimmst, die auf dem TWS im Docker läuft, warum dann überhaupt die Werte auf den KNX-Bus pusten?

Ok in der IST-Ausbaustufe des TWS geht das nur so aber wenn der DOS fertig ist und @Chris M. was gebaut hat, um auch auf die TWS-Objekte, die dann in einen Docker gereicht werden können, in der CV direkt nutzen zu können, dann braucht es nicht den Umweg 1-Wire >> TWS >> KNX >> TWS- Docker >> CV.
Zuletzt geändert von gbglace am Fr Jan 25, 2019 5:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

Ersteller
Sensej
Reactions:
Beiträge: 901
Registriert: So Aug 12, 2018 9:12 am
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 240 Mal

#10

Beitrag von Sensej »

Danke an alle für eine gute Erklärung
Visu habe ich noch nicht, vielleicht schaffe ich sie noch in diesem Jahr zu erstellen :D
@Göran: Das wäre wirklich geil, wenn man die Sensoren direkt aus VC ansprechen kann.

MfG Juri
TWS 2400 ID: 69 + PBM ID: 728 + TP-UART, VPN offen, Reboot erlaubt