Hallo,
bei der Übernahme vom Wiregate wurde wohl irgendwie ein VOC Sensor falsch erkannt. Ich habe 5 Stk. VOC Sensor v2.6.
Einer davon wird im TWS jetzt fälschlich als VOC 3.0 angezeigt, funktioniert aber so natürlich nicht.
Ein richtiger:
Der fehlerhafte (die ID ist übrigends korrekt, steht so auch auf dem Aufkleber):
Die Applikation für den oberen ist ok, für den falsch zugeordneten bietet er kein VOC an:
Die Zuordnung der Slave-IDs ist korrekt (habe den Aufkleber noch), aber der 26.6D2 ist Typ unkknown:
Alle Sensoren sind aus der gleichen Bestellung, aber vermutlich aus mindestens zwei Chargen (KW 03 & KW 24/2014)!?
Der falsch erkannte hat PRP: 37.1.23 aus KW 03/2014
Ich finde keine Möglichkeit, dass selbst zu korrigieren!? Wie kann ich das grade ziehen?
Gruß Andy
[ich mache das Wartungs-VPN auf, falls jemand nachschauen möchte. ]
NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Gelöst] VOC falsch erkannt - neu einlesen?
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 79
- Registriert: Mo Aug 13, 2018 1:38 pm
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danksagung erhalten: 50 Mal
VOC falsch erkannt - neu einlesen?
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von andy_m am Fr Jan 11, 2019 12:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate #187 *RIP*, TWS 2600er #175 + PBM 3x80 Lizenz
Wartungs-VPN auf Nachfrage offen, Reboot nach Rückfrage
Wartungs-VPN auf Nachfrage offen, Reboot nach Rückfrage
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 114
- Registriert: Di Aug 21, 2018 1:15 pm
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Hallo andy_m
der VOC konnte nicht richtig erkannt werden, da beim 26.XXX der Typ (im memory) falsch gesetzt war.
Das habe ich korrigiert und die 3 Sensoren entfernt, damit sie noch einmal erkannt werden.
Jetzt werden die 3 Sensoren als ein device erkannt und die (wie ich annehme importierten) Regeln laufen.
Im memory des DS2433 war der Typ des 26.XXX richtig vermerkt.
Im Timberwolf wird aber der Typ vom memory des 26.XXX gelesen, was bei den anderen VOCs ja auch geklappt hat.
Viele Grüße
Gabi
der VOC konnte nicht richtig erkannt werden, da beim 26.XXX der Typ (im memory) falsch gesetzt war.
Das habe ich korrigiert und die 3 Sensoren entfernt, damit sie noch einmal erkannt werden.
Jetzt werden die 3 Sensoren als ein device erkannt und die (wie ich annehme importierten) Regeln laufen.
Im memory des DS2433 war der Typ des 26.XXX richtig vermerkt.
Im Timberwolf wird aber der Typ vom memory des 26.XXX gelesen, was bei den anderen VOCs ja auch geklappt hat.
Viele Grüße
Gabi
-
- Reactions:
- Beiträge: 79
- Registriert: Mo Aug 13, 2018 1:38 pm
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Wunderbar, sieht gut aus!
Erklären kann ich mir das nicht... aber sei's drum
Danke!
Erklären kann ich mir das nicht... aber sei's drum
Danke!
Wiregate #187 *RIP*, TWS 2600er #175 + PBM 3x80 Lizenz
Wartungs-VPN auf Nachfrage offen, Reboot nach Rückfrage
Wartungs-VPN auf Nachfrage offen, Reboot nach Rückfrage
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9775
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4879 Mal
- Danksagung erhalten: 7820 Mal
- Kontaktdaten:
Das ist ein Fehler auf unserer Seite...der Flash in einem der Slaves war falsch beschrieben. Das Wiregate war da nicht sensitiv, der Timberwolf ist es schon....
Sorry, war unser Fehler und Gabi hat die Slaves "neu geflashed". Dafür machen wir zum Ausgleich einen guten Service remote
lg
Stefan
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Jan 11, 2019 6:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.