Hallo in die Runde.
Danke für das bisherige Feedback. Nach einer Osterpause muss es an meiner Baustelle weiter gehen. Die festgestellten Probleme lassen sich leider nicht so einfach lösen. Insbesondere der Austausch der gesamten Kabel ist praktisch unmöglich.
Auch sollte ich tatsächlich die Kosten etwas intensiver in den Blick nehmen. So habe ich für die jetzt nicht voll funktionsfähige 1Wire-Hardware bislang
1.200 Euro investiert
(Hatte ich bislang nicht aufaddiert und dies ohne Arbeitslohn!) Eine Rückgabe ist ja ausgeschlossen, nicht nur aber insbesondere auch aufgrund des langen Zeitraumes zwischen Anschaffung und Feststellung der Probleme. Also könnte ich höchstens versuchen, die praktisch unbenutzen und nicht einsetzbaren Sensoren mit entsprechendem Abschlag zu verkaufen (sofern es hierfür einen Markt gibt.) So oder so geht es ohne weiteren Invest nicht weiter.
By the way - Verbesserungsvorschlag in Elabnet: Bei den 1Wire-Senoren im Shop könnte/sollte ausgewiesen werden, wieviel Slaves jeweils gebraucht werden. Ich hatte nur die Geräte gezählt und wurde habe leider zusätzlich zu dem Kabelproblem auch ein Problem mit der Slave-Anzahl, das nur durch Abschalten von Sensoren oder zusätzlicher Hardware gelöst werden kann.
Zur Lösung denke ich über eine Kombination verschiedener Möglichkeiten nach:
- Abschalten von 1Wire-Komponenten
- Zusätzliche Anschaffung eines PBA oder eines 1-Wire-USB-Adapters
- Anschluss ausgewählter Sensoren an diese neue HW mit dem richtigen Kabel
- Austausch von 1Wire- gegen KNX-Komponenten
Momentan gilt unverändert folgende Situation mit 3 Kabelsträngen, die ggf. voneinander abgetrennt bzw. anders angeschlossen werden könnten:
Wie man sehen kann, habe ich es bei den Multi-IO gut gemeint und (in Unkenntnis der Zählweise der Slaves) viel zu groß eingekauft.
Insgesamt sprechen wir – sofern ich richtig gerechnet habe – über maximal 59 Slaves, ohne die problematischen Multi-Sensoren über 44 Slaves.
Lösungsteil 1:
Relativ einfach wäre es, die 12 Temperaturfühler im Haustechnikraum (HTR) über ein „korrektes“ Kabel separat anzuschließen. Sollte dies auch mit dem „blauen“ 1-Wire-USB-Adapter funktionieren, hätte ich zumindest die Slave-Anzahl in einem Netz ohne die Multi-Sensoren unter die kritische Grenze gedrückt und würde wesentlich günstiger als mit einem PBA auskommen.
Gefunden habe ich hierfür z.B.:
http://www.1-wire.de/oxid/1-Wire/1-Wire ... apter.html
https://www.mfe24.com/de/shop/17/1/13372016/
Lösungsteil 1a:
Ggf. ließe sich zusätzlich auch der Multi-Sensor im Speicher an diesen 1-Wire-USB-Adapter anschließen. (Funktioniert dies
)
Da dieser1-Wire-USB-Adapter jedoch nur 20 Slaves unterstützt brauche ich die Variante, auch die Temperaturfühler im EG daran anzuschließen, nicht weiter zu betrachten (es sei denn, ich würde 3 Temperaturfühler abklemmen). Zudem ist es eher unwahrscheinlich, dass zu diesem 2. Heizkreisverteiler unproblematisch ein neues Kabel gezogen werden kann.
Lösungsteil 2:
Wenn ich das Netz auf diesem Weg auf eine zulässige Größe zusammengestutzt habe, brauche ich aber noch eine Lösung für die nicht mehr verwendbaren Multi-Sensoren. Angeschafft habe ich diese für die Feuchtigkeitsmessung, konkret zur Steuerung der bei mir verbauten dezentralen Lüftungen.
Da ich zumindest nicht vollständig auf diese Automatik verzichten will, könnte ich diese auf die wesentlichsten Räume beschränken. Unabhängig davon wäre der Ansatz hier: Versuchter Weiterverkauf und Ersatz durch einen KNX-Sensor, wobei folgendes Modell besonders interessant und preiswert erscheint:
https://www.voltus.de/?cl=details&anid= ... 2f7053a39a
Da die Kabel, auch die KNX-Kabel hinter den bereits verputzen, tapezierten und angestrichenen Wänden und abgehängten Decken verschwunden sind, müsste natürlich die konkrete Installation (auch hinsichtlich der Optik) noch geprüft werden, könnte aber machbar sein.
PS: Ich könnte über diesen Sensor sogar meine Reed-Kontakte auswerten. Dem im Weg steht jedoch wieder die Kabelführung. Nur das 1Wire-Kabel wird entlang der Fenster geführt.
Lösungsteil 3:
Wenn ich das Netz auf diesem Weg auf eine zulässige Größe zusammengestutzt habe, dann könnte ich den Rest über den im Timberwolf verbauten 1Wire-Busmaster laufen lassen. Ein bereits auf 39 Slaves zusammengekürzter Rest läuft ja seit einigen Tagen stabil. Im Notfall hätte ich sogar „Platz“ für den einen oder anderen 1-Wire-Filter, wie von René vorgeschlagen.
Wobei mich dies zu einer letzten Frage führt:
An einigen meiner Fenster werden die Reed-Kontakte nicht ausgewertet. Bei etlichen Fenstern bereits vom Elektriker beim Anschluss gemessen worden, dass der Fehler am Reed-Kontakt liegt. Ich bekomme jetzt jedoch noch ein paar Fehler mehr ausgewiesen. (Diese äußern sich so, dass beim Auslesen über den 1-Wire-Multi-IO immer FALSE ausgewiesen wird.) Wenn der Mulit-IO selbst im Timberwolf einwandfrei erkannt und entlang aller Anzeigen und Konfigurationsmöglichkeiten als funktionierend ausgewiesen wird: Kann ich dann ausschließen, dass dies auch eine Folge meiner 1-Wire-Verkabelung ist?
VG,
Götz