Seite 3 von 3

Re: [V4.0 IP3] 1-Wire Temperatursensor Werte 3x auf KNX Bus

Verfasst: Mo Dez 04, 2023 6:12 am
von maggyver
Hallo Stefan,

ich lese das anders.

Das die BCU nur Telegramme sofortig quittiert, die an ihre eigene Adresse gerichtet sind. Die anderen Telegramm übernimmt dann das Zusammenspiel aus BCU und MCU bzw. HOST. Die allgemeine Quittierung von Telegrammen wird nach setzen der PA in der BCU aktiviert. Der MCU bzw. HOST kann durch den ACK_INFO_SERVICE eingreifen um ein Beispiel zu nennn, die BCU für einen Zeitraum von 700ms alle empfangen Telegramme mit einem "BUSY" quittiert.

Re: [V4.0 IP3] 1-Wire Temperatursensor Werte 3x auf KNX Bus

Verfasst: Mi Feb 21, 2024 11:38 pm
von Mibr85
@SchlaubySchlu
Besteht das Problem bei dir immer noch oder kann ich es auf gelöst setzen?

Re: [V4.0 IP3] 1-Wire Temperatursensor Werte 3x auf KNX Bus

Verfasst: So Feb 25, 2024 3:35 pm
von SchlaubySchlu
Hallo Micha,

nachdem so wie ich es verstanden habe dies exakt das Verhalten des KNX Bus ist wird sich daran nichts ändern bis ich entweder einen KNX-Teilnehmer einbaue der diese Telegramme einfach quittiert oder die CV bekommt die Möglichkeit so in den TWS integriert zu werden wie die TWS-Visu damit nicht alles auf den KNX-Bus geschrieben werden muss was in der CV angezeigt werden soll.

Diese "Möglichkeit" das die CV oder jede andere Visu direkt auf die "Daten" des TWS zugreifen kann wäre meiner Meinung nach auch die sauberste Variante.

Kannst das Thema von mir aus schließen.

Gruß
Ralf