Hallo zusammen,
nachdem ich gerade festgestellt habe, dass eine Automatik bei mir nicht mehr richtig funktioniert, habe ich gemerkt, dass der komplette 1-Wire-Bus nicht mehr funktioniert, also alle Kanäle des internen BusMasters auf rot.
Ein Herunterfahren, kurz spannungslos machen und Neustart des Gerätes brachte keine Änderung.
Nachdem ich alle drei Kanäle abgeschlossen habe ging es wieder, und konnte so den Fehler auf einen AP Supermulti Sensor der C-Serie beschränken.
Anhand meiner Aufzeichnungen konnte ich feststellen, dass der Ausfall am Dienstag, 10.1 um 6:40 war.
Mir fiel das Ganze nicht früher auf, da ich selbst in England auf Montage war und man leider ja derzeit soweit ich weiß noch nichts einstellen kann, dass man bei einem solchen Fehler eine Meldung bekommt.
Den Sensor kann ich zum Untersuchen derzeit noch nicht demontieren, da ich hierzu mit einer Leiter auf meine Garage muss (Ist auf der Nordseite unter dem Dach montiert).
Der Fehler war von meiner Seite relativ schnell gefunden, aber so mancher dürfte sich dabei glaub schwer tun, da man seitens des TWS leider gar keine Information erhalten hat, außer, dass halt alle drei Kanäle auf Störung waren...
Gruß,
Martin
NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Beantwortet] [V4.0 IP3] AP Supermulti Sensor legt komplettes 1-Wire lahm
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 296
- Registriert: So Aug 12, 2018 11:55 am
- Wohnort: Krumbach
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 114 Mal
[V4.0 IP3] AP Supermulti Sensor legt komplettes 1-Wire lahm
wiregate ID:1619 / timberwolf 2400 ID:108 / 950 ID:240 ID:464, VPN offen, Reboot bitte nach Rücksprache
-
- Reactions:
- Beiträge: 3626
- Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
- Hat sich bedankt: 1276 Mal
- Danksagung erhalten: 1677 Mal
Hi Martin,
Noch nicht nativ aus dem TWS-Objektsystem heraus aber mit ein einigen Nebendiensten geht das schon. In der Logik kannst Du dir eine Art Lebensbit zu einzelnen wichtigen Sensorwerten bauen und daraus abgeleitet auch kurze Textnachrichten (das sind die neuen Stringfunktionen in der Logik). Und das Ergebnis dann entweder per dem neuen IFTTT direkt auf Messengerdienste schicken oder so wie ich mich vom Haus benachrichtigen lasse, per Nodered ans Telegramm. Nodered versorge ich da mittlerweile quasi TWS-Intern (Nodered-Container / MQTT-Container) per MQTT.
Das nur als Anregung für eine Benachrichtigungslösung.
Ging ja nochmal gut mit der Diagnose.
Noch nicht nativ aus dem TWS-Objektsystem heraus aber mit ein einigen Nebendiensten geht das schon. In der Logik kannst Du dir eine Art Lebensbit zu einzelnen wichtigen Sensorwerten bauen und daraus abgeleitet auch kurze Textnachrichten (das sind die neuen Stringfunktionen in der Logik). Und das Ergebnis dann entweder per dem neuen IFTTT direkt auf Messengerdienste schicken oder so wie ich mich vom Haus benachrichtigen lasse, per Nodered ans Telegramm. Nodered versorge ich da mittlerweile quasi TWS-Intern (Nodered-Container / MQTT-Container) per MQTT.
Das nur als Anregung für eine Benachrichtigungslösung.
Ging ja nochmal gut mit der Diagnose.
Zuletzt geändert von gbglace am Sa Jan 14, 2023 12:20 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9852
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4889 Mal
- Danksagung erhalten: 7851 Mal
- Kontaktdaten:
Hi Martin,
lg
Stefan
Das kann man auch nicht ändern. Ein JEDES Bussystem kann durch Unterbrechung und Kurzschluss so gestört werden, dass keinerlei Kommunikation vorhanden ist und dann gibt es auch keine Diagnose. Das ist beim 1-Wire nicht anders als bei KNX oder RS-485.
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Reactions:
- Beiträge: 483
- Registriert: Mi Aug 15, 2018 7:50 pm
- Wohnort: LK Heilbronn
- Hat sich bedankt: 698 Mal
- Danksagung erhalten: 254 Mal
ich denke hier war eher der Fakt gemeint, dass die 3 Kanäle ausgefallen/auf Störung waren.
Das bekommt der TWS ja schon mit und markiert die Kanäle rot.
Dafür TWS interne Statuselemente wäre weiterhin echt klasse.
Das bekommt der TWS ja schon mit und markiert die Kanäle rot.
Dafür TWS interne Statuselemente wäre weiterhin echt klasse.
VG Fabian
TWS 2500
timberwolf138, VPN offen, Reboot jederzeit
follow me on Instagram: https://www.instagram.com/meinsommer_diy/
TWS 2500
timberwolf138, VPN offen, Reboot jederzeit
follow me on Instagram: https://www.instagram.com/meinsommer_diy/
-
- Reactions:
- Beiträge: 296
- Registriert: So Aug 12, 2018 11:55 am
- Wohnort: Krumbach
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 114 Mal
Hallo zusammen,
@StefanW , ok, dann ist es seitens der Hardware auch keine Diagnose möglich wo der Kurzschluss evtl. besteht? Ich muss wie gesagt den Sensor bei Gelegenheit mal demontieren und schauen ob ich da was rausfinde. Mich hat es halt gewundert, dass gleich alle drei Kanäle auf Störung gingen.
Hier wäre es halt schön, wenn man hier den Status, der in der Oberfläche ja schon angezeigt bekommt, irgendwie auch auf ein Objekt legen kann. Ich glaube da gleiche meinte auch @FabKNX
@gbglace Es sind bei mir schon einige Meldungen per Pushover eingerichtet, aber für zyklische Rückmeldungen von Sensoren über 1-Wire noch nicht. Bisher nur Meldungen von Wassersensoren, Rauchmelder, Heizung, KWL, ... Über die Statusobjekte wäre dies halt sehr einfach möglich.
Gruß,
Martin
@StefanW , ok, dann ist es seitens der Hardware auch keine Diagnose möglich wo der Kurzschluss evtl. besteht? Ich muss wie gesagt den Sensor bei Gelegenheit mal demontieren und schauen ob ich da was rausfinde. Mich hat es halt gewundert, dass gleich alle drei Kanäle auf Störung gingen.
Hier wäre es halt schön, wenn man hier den Status, der in der Oberfläche ja schon angezeigt bekommt, irgendwie auch auf ein Objekt legen kann. Ich glaube da gleiche meinte auch @FabKNX
@gbglace Es sind bei mir schon einige Meldungen per Pushover eingerichtet, aber für zyklische Rückmeldungen von Sensoren über 1-Wire noch nicht. Bisher nur Meldungen von Wassersensoren, Rauchmelder, Heizung, KWL, ... Über die Statusobjekte wäre dies halt sehr einfach möglich.
Gruß,
Martin
wiregate ID:1619 / timberwolf 2400 ID:108 / 950 ID:240 ID:464, VPN offen, Reboot bitte nach Rücksprache
-
- Reactions:
- Beiträge: 364
- Registriert: So Okt 14, 2018 1:48 pm
- Hat sich bedankt: 228 Mal
- Danksagung erhalten: 274 Mal
Dafür war der 1-Wire-Bus und die 1-Wire-Geräte nie konzipiert, ebenso wie der KNX-Bus auch nicht ...
Es gibt Bus-Systeme, die nicht nur die Geräte auf dem Bus überwachen, sondern auch Kurzschlüsse, Drahtbrüche und Erdschlüsse erkennen und sogar den defekten oder den gestörten Teil des Bussystem vom übrigen System abtrennen.
Siehe Einbruchmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen, etc.
Es könnte in den Timberwolfserver eine Implementation zur native Überwachung der Geräte oder des Busmasters erfolgen. Wobei für einen "Ausfall" dann immernoch eine vielzahl von Ursachen möglich sein könnten. Eine genauere Diagnose, wird bei bestimmten Bussystemen nicht möglich sein, dazu gehört der 1-Wire-Bus, wie auch andere Bussysteme ebenso.
Derzeit wird das nicht nativ unterstützt und bitte auf den Lösungsvorschlag von Göran ausweichen.
Die Frage der Kosten/Nutzen/Bedarf muss erst noch geklärt werden.
Die Mehrheit hat sich für die Implementation neuer Funktionen (siehe Abstimmungen) entschieden.
Zuletzt geändert von maggyver am Sa Jan 14, 2023 5:04 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Grüße
René
_______________________________________________________________________________
TWS 2600LW ID:504 + PBM ID:892 + PBM ID:910 , VPN offen , Reboot erlaubt, Offline, Insider
TWS 950QL ID:379 , VPN offen, Reboot erlaubt, Offline, Insider
René
_______________________________________________________________________________
TWS 2600LW ID:504 + PBM ID:892 + PBM ID:910 , VPN offen , Reboot erlaubt, Offline, Insider
TWS 950QL ID:379 , VPN offen, Reboot erlaubt, Offline, Insider