NEU! UPGRADE IP 10 verfügbar!
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
Optimierte Darstellung von VISU Editor und VISU Client - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/8HzePCm3
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur IP 10
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Problem] [V1.6.0 RC 2] 1-Wire-Sensor hat anderen Namen und ist gestört
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 650
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
- Wohnort: Amstetten, Österreich
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danksagung erhalten: 275 Mal
[V1.6.0 RC 2] 1-Wire-Sensor hat anderen Namen und ist gestört
Hallo,
hab gerade gemerkt, dass ein 1-Wire-Außensensor von mir seit 11 Tagen keine Werte mehr sendet.
Lux, Ti und mV werden anscheinend noch gesendet, aber Temperatur und Luftfeuchtigkeit nicht mehr.
Ebenso ist interessant, dass sich anscheinend der Name des Sensors geändert hat (auf "AP Supermulti Sensor").
Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass er vorher so benannt war.
Kann sich das bitte jemand anschauen?
Edit: Am 1-Wire-Netz wurde nichts geändert oder angegriffen, ist seit Monaten stabil ohne ein Problem im Einsatz.
Habe immer alle grünen Balken und 100% Qualität.
Danke
hab gerade gemerkt, dass ein 1-Wire-Außensensor von mir seit 11 Tagen keine Werte mehr sendet.
Lux, Ti und mV werden anscheinend noch gesendet, aber Temperatur und Luftfeuchtigkeit nicht mehr.
Ebenso ist interessant, dass sich anscheinend der Name des Sensors geändert hat (auf "AP Supermulti Sensor").
Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass er vorher so benannt war.
Kann sich das bitte jemand anschauen?
Edit: Am 1-Wire-Netz wurde nichts geändert oder angegriffen, ist seit Monaten stabil ohne ein Problem im Einsatz.
Habe immer alle grünen Balken und 100% Qualität.
Danke
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Eraser am Do Jul 23, 2020 2:04 pm, insgesamt 3-mal geändert.
mfg
Wolfgang
Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
Wolfgang
Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
-
- Reactions:
- Beiträge: 483
- Registriert: Mi Aug 15, 2018 7:50 pm
- Wohnort: LK Heilbronn
- Hat sich bedankt: 696 Mal
- Danksagung erhalten: 254 Mal
So heissen die seit neuestem bei allen.
Das ist ein Sensor mit Temp, Feuchte, Licht, IO.
Das ist ein Sensor mit Temp, Feuchte, Licht, IO.
VG Fabian
TWS 2500
timberwolf138, VPN offen, Reboot jederzeit
follow me on Instagram: https://www.instagram.com/meinsommer_diy/
TWS 2500
timberwolf138, VPN offen, Reboot jederzeit
follow me on Instagram: https://www.instagram.com/meinsommer_diy/
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 9752
- Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
- Wohnort: Frauenneuharting
- Hat sich bedankt: 4869 Mal
- Danksagung erhalten: 7766 Mal
- Kontaktdaten:
Hallo Wolfgang,
==> Bitte den Sensor mal auf kurzem Wege am Busmaster anschließen und nochmal die Kommunikation prüfen.
lg
Stefan
Wir haben die Sensorbezeichnungen überarbeitet. Das steht auch im Changelog zur RC1
Wir sehen da auch nicht mehr als Du.
==> Bitte den Sensor mal auf kurzem Wege am Busmaster anschließen und nochmal die Kommunikation prüfen.
lg
Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de
Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 985
- Registriert: Sa Aug 11, 2018 9:14 pm
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danksagung erhalten: 499 Mal
Hallo Wolfgang,
ich bin kein 1W-Experte, aber es sieht für mich auf der 1-Wire -> Slave - Seite so aus als würde die Sensoren nicht mehr erkannt, welche in der Hülse (Metal / Plastik je nach Modell) abgesetzt sind. Wurde hier vielleicht etwas mechanisch beschädigt, oder unter Wasser gesetzt (Hochdruckreiniger?).
Viele Grüße,
Matthias
ich bin kein 1W-Experte, aber es sieht für mich auf der 1-Wire -> Slave - Seite so aus als würde die Sensoren nicht mehr erkannt, welche in der Hülse (Metal / Plastik je nach Modell) abgesetzt sind. Wurde hier vielleicht etwas mechanisch beschädigt, oder unter Wasser gesetzt (Hochdruckreiniger?).
Viele Grüße,
Matthias
[ Timberwolf Entwicklung ]
TWS 2400 ID:102 VPN offen, Reboot auf Nachfrage
TWS 2400 ID:102 VPN offen, Reboot auf Nachfrage
-
- Reactions:
- Beiträge: 650
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
- Wohnort: Amstetten, Österreich
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danksagung erhalten: 275 Mal
Hallo Matthias,
der Sensor ist an der Außenwand in 3m Höhe unter Dach montiert. Außer leichter seitlicher Regen kommt da keine Feuchtigkeit hin.
Muss ich die Leiter mal rausräumen...
der Sensor ist an der Außenwand in 3m Höhe unter Dach montiert. Außer leichter seitlicher Regen kommt da keine Feuchtigkeit hin.
Muss ich die Leiter mal rausräumen...
mfg
Wolfgang
Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
Wolfgang
Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
-
- Reactions:
- Beiträge: 650
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
- Wohnort: Amstetten, Österreich
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danksagung erhalten: 275 Mal
Hier ein Bild
Edit: Per Handy-Upload leider 90° gedreht...
Rüssel schaut nach oben.
Edit: Per Handy-Upload leider 90° gedreht...
Rüssel schaut nach oben.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Zuletzt geändert von Eraser am Do Jul 23, 2020 6:34 pm, insgesamt 2-mal geändert.
mfg
Wolfgang
Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
Wolfgang
Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
-
- Reactions:
- Beiträge: 650
- Registriert: So Aug 12, 2018 1:51 pm
- Wohnort: Amstetten, Österreich
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danksagung erhalten: 275 Mal
Rüssel nach unten ist korrekt??
Wo steht das, hab das nirgends gefunden.
Dose ist an der Wand verklebt und auch das Installationsrohr außen und innenseitig.
Wo steht das, hab das nirgends gefunden.
Dose ist an der Wand verklebt und auch das Installationsrohr außen und innenseitig.
Zuletzt geändert von Eraser am Do Jul 23, 2020 6:42 pm, insgesamt 1-mal geändert.
mfg
Wolfgang
Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
Wolfgang
Timberwolf 2500 #151 / VPN offen / Reboot nach Rücksprache
+ PBM #938
-
- Reactions:
- Beiträge: 3605
- Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
- Hat sich bedankt: 1266 Mal
- Danksagung erhalten: 1673 Mal
Rüssel unten, weil der sich so mit Wasser vollsaugen kann. Ansonsten könnte auch an der Fassade Wasser laufen und ggf von hinten rein kommen, das kann man ja mal prüfen wenn man das Gehäuse öffnet.
Im Sommer so nach Temperaturstürzen ist auch immer reichlich Kondenswasser an der Fassade, manchmal tropft es auch ordentlich unten am Sockel. Keine Ahnung wie Dicht die rückseitige Einführung da bei Dir ist.
Im Sommer so nach Temperaturstürzen ist auch immer reichlich Kondenswasser an der Fassade, manchmal tropft es auch ordentlich unten am Sockel. Keine Ahnung wie Dicht die rückseitige Einführung da bei Dir ist.
Grüße
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
Göran
#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension
-
- Reactions:
- Beiträge: 442
- Registriert: Fr Sep 14, 2018 5:03 pm
- Hat sich bedankt: 1457 Mal
- Danksagung erhalten: 235 Mal
Ich würde folgendermaßen vorgehen um den Fehler einzukesseln.
Deckel ( durchsichtig) öffnen.
Den weißen Stecker vom Feuchtigkeit Sensor von der Platine abstecken.
Im abgesteckten Zustand die Werte abfragen lassen.
Wenn Werte kommen ( nicht alle) die Filterkappe vom Feuchtigkeit Sensor abschrauben und schauen ob da Wasser drinnen steht.
Wenn ja, trocken werden lassen und unten montieren.
Und wenn er trocken ist nochmal Werte abfragen.
Sollte dies dann klappen Glückwunsch.
Deckel ( durchsichtig) öffnen.
Den weißen Stecker vom Feuchtigkeit Sensor von der Platine abstecken.
Im abgesteckten Zustand die Werte abfragen lassen.
Wenn Werte kommen ( nicht alle) die Filterkappe vom Feuchtigkeit Sensor abschrauben und schauen ob da Wasser drinnen steht.
Wenn ja, trocken werden lassen und unten montieren.
Und wenn er trocken ist nochmal Werte abfragen.
Sollte dies dann klappen Glückwunsch.
TW 2600_99 seit 1.1.2018 / VPN zu