ich war nach dem Import meiner Wiregate Daten etwas verwundert über Anzahl der Timeseries. Im Detail habe ich festgestellt, das jeder 1wire Slave alle Daten speichert die er so findet. Hier mal 2 Beispiele von Adv.Multisensoren:

Bild
Bild

In Diesem Bild habe ich 3x Spannung [mV] anzeigt, alle gehen in eine Timeseries.

Hier wäre es meiner Meinung nach noch sinnvoll die genaue Funktion in der Tabelle (oder als Tooltip) mit anzugeben, so wie sie im DropDown Menü kommt.
Bild

Auch könnte noch helfen die Regeln gemäß der Tabellen Überschrift sortieren zu können.


Dies kann die vielen Regeln besser auseinander zu halten! Ich glaube ich zeichne hier viel zu viel auf und belaste den Bus unnütz...

Gruß

Matthias

Re: Erweiterung Anzeige 1-Wire Sensor

Verfasst: So Sep 02, 2018 1:41 pm
von StefanW
Ok, verstanden. Werden wir bei Gelegenheit verbessern.

Lösch einfach was Du nicht brauchst. Ein Algorithmus kann das nicht entscheiden. Er nimmt halt alles, was der WireGate Server damals aufgezeichnet hat.

lg

Stefan

Re: Erweiterung Anzeige 1-Wire Sensor

Verfasst: Mi Sep 05, 2018 9:19 pm
von Matthias
Hallo Stefan,

Danke. Das mit dem Algorithmen ist mir klar, lieber mehr importieren als was wegzulassen. Ich habe es etwas ausgemustert.