Hallo Stefan,
ich habe bei mir bei allen MultiSensoren die Version mit der Abzweigklemme installiert.
An dieser ist der Hülsenfühler vom Estrich angeschlossen.
@Gabi
Ich habe gestern die Kanäle 1 und 2 komplett abgetrennt.
Danach alle Sensoren der beiden Kanäle laut deiner Anleitung gelöscht.
Bei der Durchsicht der elektrischen Installation des 1-Wire-Netzes des 1. Kanals ist mir aufgefallen, dass ich bei 2 Estrichfühlern VDD und DATA vertauscht hatte.
Ich dürfte beim Anschließen da "Plus = VDD =Rot" im Kopf gehabt haben, was aber gelb sein sollte und DATA = Rot ist.
Nach der Korrektur und des Wieder-Anschließens des 1. Kanals wurden alle Estrichfühler erkannt. Ebenso einige andere Sensoren.
Derzeit sieht es so aus, als ob der ganze 1. Kanal funktioniert bis auf 3 MultiSensoren, die nicht gruppiert wurden, weil der Luftfeuchte-Sensor nicht gefunden werden kann. Nur bei einem MultiSensor wurde er gefunden.
Jetzt ist also meine Frage, warum 3 Feuchte-Sensoren nicht gefunden werden, obwohl der jeweils dazugehörige Memory Chip und Temperatursensor gefunden wird.
Der 1. Kanal hat auch keine Retour-Leitung, also ohne offenes Ende.
Wenn der 1. Kanal dann einmal läuft, schau ich mir den 2. Kanal elektrisch genauer an.
EDIT:
Im Anhang der aktuelle Status des 1W-Netzes im derzeitigen Zustand.
1-Wire-Netz.pdf
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.