Hallo,
ich habe folgendes Phänomen:
Es werden verschiedene Temperaturen für die Applikation und das Objekt angezeigt. Der richtige Wert ist der der Applikation.
Mein 1-Wire Netz ist an manchen Stelle nicht besonders stabil. Daher wurde der Slave einmal nur einfach und später als Teil eines Sensor (UP-Adv. Multi-Sensor) erkannt. Es gibt daher auch die alte Objekt Id 1W-DG-Treppenflur-T. Sie kann ich im Objekt Manager aktuell leider nicht löschen:
Allerdings hat 1W-DG-Treppenflur-T im Gegensatz zu 1W-DG-Treppenflur-T2 dort den richtigen Wert. Vielleicht ist sie noch mit der Applikation verknüpft.
Ist das ein Bug? Wie kann ich das korrigieren?
Viele Grüße,
Peter
NEU! UPGRADE IP 11 verfügbar!
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
NEU! LICHTWIDGET - DPT 7.600 - Logik Manager Update - sowie viele weitere Verbesserungen
Infos im Wiki: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/B9MUEJj2
Insider & Leistungsmerkmale FÜR ALLE freigeschaltet
Ab sofort kann jeder die neue VISU & IFTTT testen. Info: viewtopic.php?f=8&t=5074
Release V 4 am 15. Juni 2024
Es gibt nun einen fixen Termin. Info: viewtopic.php?f=8&t=5117
NEU! Ausführliches Video Tutorial zur VISU
Jetzt werden alle Fragen beantwortet. Das Video: https://youtu.be/_El-zaC2Rrs
[Gelöst] Timberwolf RC 5 und falscher Wert für 1W-Objekt
Forumsregeln
- Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
- Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
- Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
- Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln
-
- Reactions:
- Beiträge: 47
- Registriert: Sa Dez 22, 2018 4:49 pm
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Timberwolf RC 5 und falscher Wert für 1W-Objekt
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Do Sep 26, 2019 5:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2400 (ID:206), PBM und TP-UART Light, VPN offen, Reboot jederzeit
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 114
- Registriert: Di Aug 21, 2018 1:15 pm
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Hallo @peti69
die 1Wire-Regel "1W-DG-Treppenflur-T" hat als device den slave selber, obwohl dieser slave Teil eines anderen devices ist. Das ist ein Bug.
Da der slave selber kein device ist, wird diese Regel dann auf der 1-Wire Geräte Seite auch nicht angezeigt. Daher habe ich sie gelöscht.
Wenn ich auf der Objekt Management Seite nach 1-Wire "DG-Treppenflur-T" suche, finde ich jetzt 2 Regeln:
"1W-DG-Treppenflur-T2" und "1W-DG-Treppenflur-TP" (Taupunkt). Passen die Werte?
Habe ich es richtig verstanden, dass der Temperatursensor zunächst als eigenes device erkannt wurde und dafür automatisch eine Regel erzeugt wurde.
Als dann der Feuchtesensor später erkannt wurde, ist der Temperatursensor mit dem Feuchtesensor automatisch zu einem device zusammengefasst worden und eine neue Regel erzeugt worden?
Das device, das nur den Temperatursensor enthielt, gab es dann nicht mehr.
Oder hast du die beiden Sensoren auf der Slave-Seite zu einem Gerät zusammengefasst?
Viele Grüße
Gabi
die 1Wire-Regel "1W-DG-Treppenflur-T" hat als device den slave selber, obwohl dieser slave Teil eines anderen devices ist. Das ist ein Bug.
Da der slave selber kein device ist, wird diese Regel dann auf der 1-Wire Geräte Seite auch nicht angezeigt. Daher habe ich sie gelöscht.
Wenn ich auf der Objekt Management Seite nach 1-Wire "DG-Treppenflur-T" suche, finde ich jetzt 2 Regeln:
"1W-DG-Treppenflur-T2" und "1W-DG-Treppenflur-TP" (Taupunkt). Passen die Werte?
Habe ich es richtig verstanden, dass der Temperatursensor zunächst als eigenes device erkannt wurde und dafür automatisch eine Regel erzeugt wurde.
Als dann der Feuchtesensor später erkannt wurde, ist der Temperatursensor mit dem Feuchtesensor automatisch zu einem device zusammengefasst worden und eine neue Regel erzeugt worden?
Das device, das nur den Temperatursensor enthielt, gab es dann nicht mehr.
Oder hast du die beiden Sensoren auf der Slave-Seite zu einem Gerät zusammengefasst?
Viele Grüße
Gabi
-
- Reactions:
- Beiträge: 47
- Registriert: Sa Dez 22, 2018 4:49 pm
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Halllo @Gabi,
1W-DG-Treppenflur-T2 ist im Objekt Management nicht korrekt. Es sollte eine Temperatur angezeigt werden und keine relative Luftfeuchtigkeit. Auch auf der 1-Wire-Geräte Seite wird 1W-DG-Treppenflur-T2 nicht richtig dargestellt. Unter Applikation steht die korrekte Temperatur aber unter Objekt ID die relative Luftfeuchtigkeit.
Wie kann man ungenutzte Objekt IDs (z.B. 1W-71,1W-DG-Treppenflur-F oder 1W-DG-Bad-T) entfernen?
Viele Grüße,
Peter
1W-DG-Treppenflur-T2 ist im Objekt Management nicht korrekt. Es sollte eine Temperatur angezeigt werden und keine relative Luftfeuchtigkeit. Auch auf der 1-Wire-Geräte Seite wird 1W-DG-Treppenflur-T2 nicht richtig dargestellt. Unter Applikation steht die korrekte Temperatur aber unter Objekt ID die relative Luftfeuchtigkeit.
Ja, das ist richtig. Das gilt auch für die Device-Gruppe DG-Bad. In einem Fall habe ich manuell die Devices zu einem Gruppen-Device (EG-Bad) zusammengefasst. Dieses habe ich aber inzwischen wieder getrennt und warte darauf dass die Gruppierung automatisch erfolgt (dauerte bei den anderen ein paar Tage).Habe ich es richtig verstanden, dass der Temperatursensor zunächst als eigenes device erkannt wurde und dafür automatisch eine Regel erzeugt wurde.
Als dann der Feuchtesensor später erkannt wurde, ist der Temperatursensor mit dem Feuchtesensor automatisch zu einem device zusammengefasst worden und eine neue Regel erzeugt worden?
Das device, das nur den Temperatursensor enthielt, gab es dann nicht mehr.
Oder hast du die beiden Sensoren auf der Slave-Seite zu einem Gerät zusammengefasst?
Wie kann man ungenutzte Objekt IDs (z.B. 1W-71,1W-DG-Treppenflur-F oder 1W-DG-Bad-T) entfernen?
Viele Grüße,
Peter
Timberwolf Server 2400 (ID:206), PBM und TP-UART Light, VPN offen, Reboot jederzeit
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 114
- Registriert: Di Aug 21, 2018 1:15 pm
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Hallo @peti69
Das Löschen von 1Wire-Regeln kann nur über die 1Wire Geräte Seite erfolgen.
Alle 1Wire-Regeln sollten dort angezeigt werden.
Ich habe beim Gruppieren bei Neuerkennung einen Fehler gefunden. Bereits erkannte Sensoren sollten bei der Gruppierung nicht verwendet werden.
Dadurch gab es Regeln, die nicht mehr angezeigt werden können.
Der Fehler wird in der nächsten Version behoben sein.
Soweit ich sehe, werden die Werte "nur" auf der Oberfläche falsch angezeigt.
Oder sind dir Zeitreihen aufgefallen, die falsche Werte enthalten?
Das Problem der Anzeige falscher Werte werde ich noch weiter untersuchen.
Viele Grüße
Gabi
Das Löschen von 1Wire-Regeln kann nur über die 1Wire Geräte Seite erfolgen.
Alle 1Wire-Regeln sollten dort angezeigt werden.
Ich habe beim Gruppieren bei Neuerkennung einen Fehler gefunden. Bereits erkannte Sensoren sollten bei der Gruppierung nicht verwendet werden.
Dadurch gab es Regeln, die nicht mehr angezeigt werden können.
Der Fehler wird in der nächsten Version behoben sein.
Soweit ich sehe, werden die Werte "nur" auf der Oberfläche falsch angezeigt.
Oder sind dir Zeitreihen aufgefallen, die falsche Werte enthalten?
Das Problem der Anzeige falscher Werte werde ich noch weiter untersuchen.
Viele Grüße
Gabi
-
- Reactions:
- Beiträge: 47
- Registriert: Sa Dez 22, 2018 4:49 pm
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hallo @Gabi,
Danke dass Du bei mir aufgeräumt hast.
Viele Grüße,
Peter
Danke dass Du bei mir aufgeräumt hast.
Zeitreihen sind zwar zum Teil konfiguriert aber reingeschaut habe ich da bisher noch nicht. Auf dem KNX-Bus landen aber die richtigen Werte. Es scheint also tatsächlich nur ein Fehler in der Anzeige zu sein.Soweit ich sehe, werden die Werte "nur" auf der Oberfläche falsch angezeigt.
Oder sind dir Zeitreihen aufgefallen, die falsche Werte enthalten?
Viele Grüße,
Peter
Timberwolf Server 2400 (ID:206), PBM und TP-UART Light, VPN offen, Reboot jederzeit
-
- Elaborated Networks
- Reactions:
- Beiträge: 588
- Registriert: Mi Aug 15, 2018 11:34 am
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danksagung erhalten: 559 Mal
Hallo Peter,
Es kann unter bestimmten Umständen (speziell nachdem man Objekte gelöscht und noch nicht wieder angelegt hat) passieren, dass die Tabelle für die zuletzt gesendeten Werte, diese Werte dem falschen Objekten zugeordnet hat.
Ich kann bestätigen, dass sich dieser Bug nur auf die Anzeige des letzten Wertes beschränkt und keine Auswirkung auf Weiterleitung an die verknüpften Objekte hat.
Dieser Fehler wird in der nächsten Version behoben sein.
Danke fürs melden
du hast da tatsächlich noch einen Bug entdeckt.
Es kann unter bestimmten Umständen (speziell nachdem man Objekte gelöscht und noch nicht wieder angelegt hat) passieren, dass die Tabelle für die zuletzt gesendeten Werte, diese Werte dem falschen Objekten zugeordnet hat.
Ich kann bestätigen, dass sich dieser Bug nur auf die Anzeige des letzten Wertes beschränkt und keine Auswirkung auf Weiterleitung an die verknüpften Objekte hat.
Dieser Fehler wird in der nächsten Version behoben sein.
Danke fürs melden
Gruß,
Stefan K.
Stefan K.