[FR] Impulse von Flowmeter mit Multi-I/O erfassen?

Alles zu 1-Wire im Allgemeinen. Für den Busmaster gibt es ein eigenes Unterforum unter Zubehör
Forumsregeln
  • Denke bitte an aussagekräftige Titel und gebe dort auch die [Firmware] an. Wenn ETS oder CometVisu beteiligt sind, dann auch deren Version
  • Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. Hilfreich ist oft auch die Beschreibung der angeschlossener Hardware sowie die verwendeten Protokolle
  • Beschreibe Dein Projekt und Dein Problem bitte vollständig. Achte bitte darauf, dass auf Screenshots die Statusleiste sichtbar ist
  • Bitte sei stets freundlich und wohlwollend, bleibe beim Thema und unterschreibe mit deinem Vornamen. Bitte lese alle Regeln, die Du hier findest: https://wiki.timberwolf.io/Forenregeln

Ersteller
gospelrock
Reactions:
Beiträge: 193
Registriert: Mo Sep 24, 2018 3:40 pm
Wohnort: Wildau
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 64 Mal

#1

Beitrag von gospelrock »

Hallo,

ich möchte in meine Bewässerungsleitung ein Flowmeter einbauen und die Impulse mit einem Multi-I/O (Art.-Nr 302) erfassen und anschließend im TWS weiterverarbeiten (Flowrate, Menge). Ist dies möglich? Ich habe bisher im LE noch keinen Zählerbaustein gefunden.

Viele Grüße,
Peter
Wiregate1784, Timberwolf 950Q #265, PBM 3x40 Slaves
Wartungs VPN offen; Restart jederzeit möglich

Ersteller
gospelrock
Reactions:
Beiträge: 193
Registriert: Mo Sep 24, 2018 3:40 pm
Wohnort: Wildau
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 64 Mal

Re: C-Serie Pro Inputs bei Multi I/O entprellen notwendig?

#2

Beitrag von gospelrock »

Wäre noch die Frage mit was für einer Maximalfrequenz die 2 digitalen Eingänge des Multi I/O zählen können (wegen der Impulse des Flowmeters)?

Grüße,
Peter
Wiregate1784, Timberwolf 950Q #265, PBM 3x40 Slaves
Wartungs VPN offen; Restart jederzeit möglich

dreanaught
Reactions:
Beiträge: 40
Registriert: Fr Mai 24, 2019 3:22 pm
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal

#3

Beitrag von dreanaught »

Hallo,

Wenn du den Multi IO hast "Art-Nr. 302 / 1-Wire Multi: Temperaturmessung, 2 I/O & 0-10 V (3 Slaves)" dann ist der IO-Chip ein DS2413. Im Datashet von Maxim (Dallas Semiconductor) steht nichts von einer Möglichkeit dass der Chip Impulse aufsummieren kann.

Je nachdem wie "schnell" die Impulse kommen, könnte man möglicherweise die im Chip verbaute latch-Funktion verwenden. Dann muss aber die Anzahl der Abfragen des Zustands am IO in einer höheren Frequenz erfolgen als die Impulse von dem Sensor ausgelöst werden.
Steigt die Impulsfrequenz, über die Abfrage-Frequenz "verlierst" du Impulse...
Hier das Datasheet vom DS2413

:think: Ich glaube die von dir angedachte Funktion kann mit dem mulit IO nicht umgesetzt werden

Grüße,
Markus
TWS 2600 ID:396 (jetzt ist er da :dance: ), VPN offen, Reboot erlaubt, aktuell noch nicht im Haus, sondern in der Wohnung(d.h. zeitweise nicht im Netz)

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7633 Mal
Kontaktdaten:

#4

Beitrag von StefanW »

Für das Zählen von Impulsen sind unsere 1-Wire Multi-IOs nicht geeignet.

Hier sollte man ein Device nehmen, dass in der Lage ist, selbst lokal zu zählen und diese Werte dann jeweils meldet, damit nichts verloren geht. Die einfachste Variante sind hier KNX Tasterschnittstellen mit Zählfunktion, da gibt es schon für unter 50 EUR.

Worauf man immer achten muss bei Zählern ist der Überlauf, weil bei 16 Bit ist das oft erstaunlich schnell erreicht.

Für die Logik des Timberwolf Servers ist ein solcher aufsummierender Baustein angedacht, der auch den Überlauf erkennt.

lg

Stefan
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

gbglace
Reactions:
Beiträge: 3585
Registriert: So Aug 12, 2018 10:20 am
Hat sich bedankt: 1253 Mal
Danksagung erhalten: 1649 Mal

#5

Beitrag von gbglace »

Habe mal die Posting-Zeit von Beitrag #1 einen Tag vorverlegt, da mit der nicht am Ende / Mitte erscheint. Die folgenden 3 Beiträge sind aus dem Ursprungsthread abgetrennt und hier eingefügt.
Grüße
Göran

#1 Timberwolf 2600 Velvet Red TWS #225 / VPN aktiv / Reboot OK
#2 Timberwolf 2600 Organic Silver TWS #438 / VPN aktiv / Reboot OK
#3 PBM 3 Kanäle, #4 Modbus-Extension

Ersteller
gospelrock
Reactions:
Beiträge: 193
Registriert: Mo Sep 24, 2018 3:40 pm
Wohnort: Wildau
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 64 Mal

#6

Beitrag von gospelrock »

Schade, dass Ihr keine Zählerbausteine auf Basis des DS2423 im Programm habt. Mit denen müsste so etwas ja möglich sein.

Ich habe im Brunnenschacht aber leider nur eine Busleitung. Über die müssen außer dem Bussignal auch die +5V (für das Flowmeter) und +24V (für den Drucktransmitter) geführt werden, so dass ich nicht KNX und 1-Wire über ein Kabel führen kann. :-(

Die ABB Tasterschnittstelle US/U 4.2 und 2.2 haben nur 4 byte-Zähler, die MDT AIO-0210V.01 auch.
Der Siemens 5WG1220-2AB21 hat max. 32 bit.

Da werde ich mir überlegen, im Brunnenschacht komplett auf KNX umzusteigen. Von MDT gibt es das AIO-020V.01 als 0-10V Analogeingang.

Bleibt dann noch das Feuchtigkeitsproblem zu lösen, das die KNX UP-Module nur in trockenen Umgebungen zu verwenden sind.

Vielleicht ist ja doch mal bei Elabnet die Entwicklung eines Zählmoduls (z.B. auf Basis des DS2423) anzudenken? Anwendungsgebiete gibt es genug in Zeiten von Zählern (Gas, Wasser, Strom) mit Impulsausgängen und eben auch bei Flowmetern.

LG,
Peter
Wiregate1784, Timberwolf 950Q #265, PBM 3x40 Slaves
Wartungs VPN offen; Restart jederzeit möglich

dreanaught
Reactions:
Beiträge: 40
Registriert: Fr Mai 24, 2019 3:22 pm
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal

#7

Beitrag von dreanaught »

Der DS2423 ist mittlerweile schon abgekündigt und wird von Maxim nicht mehr für neue Designs empfohlen. Siehe Datenblatt
Leider hab ich (auf die Schnelle) auch keine Ersatz 1-Wire IC gefunden, den man verwenden könnte...

Der Hinweis von Stefan ist schon richtig. Wenn es ein zuverlässiger Counter werden soll, dann besser KNX.
16 bit ^= 2 byte => 65.536
65 Tausen Impulse sind ok, sollten aber wie von Stefan richtigerweise erwähnt in einer Logik wegen Überlauf bedacht/überwacht werden.
32 bit ^= 4 byte => 4.294.967.296
4 Milliarden Impulse sollten einige Zeit reichen.

Die KNX-Sensoren/Aktoren kannst du in eine Feuchtraum Dose packen, dann sind sie auch vor nässe geschützt. Die gibt's im Baumarkt für wenige €.

Grüße,
Markus
TWS 2600 ID:396 (jetzt ist er da :dance: ), VPN offen, Reboot erlaubt, aktuell noch nicht im Haus, sondern in der Wohnung(d.h. zeitweise nicht im Netz)

StefanW
Elaborated Networks
Reactions:
Beiträge: 9689
Registriert: So Aug 12, 2018 9:27 am
Wohnort: Frauenneuharting
Hat sich bedankt: 4831 Mal
Danksagung erhalten: 7633 Mal
Kontaktdaten:

#8

Beitrag von StefanW »

dreanaught hat geschrieben: Fr Jul 12, 2019 10:54 amDer DS2423 ist mittlerweile schon abgekündigt und wird von Maxim nicht mehr für neue Designs empfohlen. Siehe Datenblatt
Ich glaube, der Baustein ist schon seit 8 Jahren abgekündigt und wird auch nicht mehr hergestellt. In Bastlerkreisen gibt es noch Restbestände.

Wir haben lange überlegt, ob wir ein Design auf Basis eines Microcontrollers herausbringen, welcher diesen 1-Wire Slave emuliert, aber das war - zumindest damals - ein Lizenzverstoß gegenüber Maxim ""Slaves gehören uns, Busmaster könnt ihr selbst machen"). Das war uns zu heiß und der Markt dafür zu klein.
Stefan Werner
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART
Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Zu Preisen, Lizenzen, Garantie, HW-Defekt an service at elabnet dot de

Link zu Impressum und Datenschutzerklärung oben.

Ersteller
gospelrock
Reactions:
Beiträge: 193
Registriert: Mo Sep 24, 2018 3:40 pm
Wohnort: Wildau
Hat sich bedankt: 34 Mal
Danksagung erhalten: 64 Mal

#9

Beitrag von gospelrock »

Ich habe am Wochenende mit einiger Anstrengung durch das Leerrohr noch eine KNX Busleitung in den Brunnenschacht legen können. Also werde ich versuchen die Bewässerungsüberwachung per KNX realisieren.

Hat jemand Erfahrungen mit der Siemens Tasterschnittstelle (5WG1220-2AB21) in Verbindung mit der Erfassung von Zählimpulsen eines Hallsensors?

Im Datenblatt Tasterschnittstelle steht, dass die Eingänge potentailfreie Schaltkontakte sein müssen. Dies ist aber bei einem Hallsensor und der Impulsfrequenz (max. 10 Hz) nicht ganz einfach.

Grüße,
Peter
Zuletzt geändert von gospelrock am Mo Jul 15, 2019 10:55 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate1784, Timberwolf 950Q #265, PBM 3x40 Slaves
Wartungs VPN offen; Restart jederzeit möglich

dreanaught
Reactions:
Beiträge: 40
Registriert: Fr Mai 24, 2019 3:22 pm
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal

#10

Beitrag von dreanaught »

Hier das Datenblatt zu der von dir genannten Taster-Schnittstelle.

Laut Datenblatt muss der Impuls mindestens 50ms andauern. -> Datenblatt vom HALL-Sensor
1000ms/50ms/2(wegen pause zw. Impulsen) = 10 Impulse
Das wird spannend...

Grüße,
Markus
TWS 2600 ID:396 (jetzt ist er da :dance: ), VPN offen, Reboot erlaubt, aktuell noch nicht im Haus, sondern in der Wohnung(d.h. zeitweise nicht im Netz)